Какая степень огнестойкости здания подстанции 154/31.4 кв?
Инженер-проектировщик
Москва
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 206
|
||
Просмотров: 14148
|
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 181
|
Я о том, что есть некоторые ограничения по поводу какие здания с какой степенью огнестойкости могут быть применены на подстанции. Вернее не здания, а части зданий. Стены ЗРУ обращённые к маслонаполненному трансформатору при расстояниях от стены до трансформатора (помоему около 10 м) должны иметь ЕI120 (или 150 не помню уже). И в этом случае надо заказчику и проектировщику принять решение: делать ЗРУ кирпичным и соответственно степень огнестойкости II, или делать его на основе металлического каркаса с облицовкой Сендвичами с ЕI120 и соответственно степень огнестойкости IIIа. А может там необходимо и чтобы колонны, балки и т.д имели ЕI более 15 минут тогда в случае металлического каркаса потребуется ещё и огнезащита металлических конструкций с соответсвующими мероприятиями для заказчика (выделить специального человека для контроля за состоянием онезащиты, и т.д.). Но принять какое будет здание ЗРУ должен заказчик и проектант. Т.к. это два разных решения. И по срокам реализации и по стоимости и по дальнейшему обслуживанию.
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 181
|
Про 10 м это из ПУЭ в четвёртом разделе. Размещение трансформаторов около производственных зданий. На одной из ПС заказчик настаивал на том, что ЗРУ и силовой трансформатор это не технологически связанные сооружения. Он считал, что ЗРУ это отдельно стоящее производственное здание. Вот мы и делали огнезащиту несущих металлических конструкций ЗРУ и сендвичи с сертификатами и т.д.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174
|
А можно ссылку на норматив в котором до сих пор есть такая степень огнестойкости как IIIа? я лично с 1997 года не знаю такой степени огнестойкости.
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206
|
Если я не прохожу по ПУЭ
4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1-В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее: 16 м - при степени огнестойкости этих зданий I и II; 20 м - при степени III; 24 м - при степени IV и V. то я должен выполнять противопожарную стену ? т.е. она должна быть REI150? а если стена будет REI 150 то тогда и все здание автоматически станет 1 степенью огнестойкости? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 181
|
Почему всё здание? Остальные стены можете делать EI60. Каркас тоже можно чуть подругому запроектировать.
----- добавлено через ~4 мин. ----- У Вас же тяговая подстанция. С чем она там рядом находиться? Ведь всё что на ПС это по сути электротехническое устройство и расстояния надо выбирать из технологических требований. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206
|
Да я вот тоже уже нашел пункт ПУЭ
4.2.67. Расстояния от оборудования РУ и ПС до зданий ЗРУ и других технологических зданий и сооружений, до КБ, СТК, СК определяются только технологическими требованиями и не должны увеличиваться по пожарным условиям. Но тогда вопрос какая степень огнестойкости для здания остался, если пункт ПУЭ где жестко приписывалась 2 степень огнестойкости отменен то значит я могу определять на общих условиях? Т.е. могу и к 4-ой приписать? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 181
|
Есть, но в соответствующих пож нормах для "разных" ЗРУ можно ипользовать II или IIIa степень огнестойкости. IV нельзя. Но нам хватало и IIIa. В принципе Там между IIIa и IV небольшие различия особо не помогающие (и не мешающие) для изготовления ЗРУ.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как привести здания к по степени огнестойкости к категории Д | Илья Ганц | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 12.05.2014 14:23 |
Степень огнестойкости здания с наружным металлокаркасом | Evgeniy_73 | Архитектура | 15 | 05.03.2013 09:32 |
Как определить степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности здания, которому более 20-ти лет? | Мария_Мар | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 25.10.2011 05:44 |
Вопрос по определению степени огнестойкости здания | Иван 80 | Архитектура | 3 | 15.11.2010 15:25 |
степень огнестойкости здания и количество эвакуирующихся | сержант | Архитектура | 10 | 08.12.2008 17:15 |