Как определить предел огнестойкости конструкций промздания с АБК?
Инженер-проектировщик
Москва
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 206
|
||
Просмотров: 2367
|
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Здание Ф5.1. Встройка Ф4.3. Отдельный каркас не нужен. А как выделять встройки расписано в СП 4.13130 п.6.1.42-6.1.43, от этого не отвертеться и эвакуацию из встройки по требованиям класса Ф4.3 (СП 1.13130 п.9.2.1)
Что касается п 6.6.2, то он не относится к зданиям IV степени огнестойкости, но в таблице 6.9 действительно есть сноска о необходимости R45 для двухэтажных АБК. Думаю, это придется обеспечить. Возможно, выгоднее будет принять III степень для всего здания |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предел огнестойкости узлов. | freshbox | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 02.08.2018 08:48 |
Какой предел огнестойкости ригеля покрытия жестко сопряженного с колонной? | vit.z. | Архитектура | 9 | 01.04.2016 22:21 |
Нагрузки для расчета предела огнестойкости конструкций | Datche | SCAD | 2 | 25.04.2014 07:53 |
Предел огнестойкости перекрытия лестничной клетки | SergKA | Архитектура | 7 | 24.04.2010 08:10 |
Предел огнестойкости конструкций | Влад | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.09.2004 19:11 |