Непрочитано 28.09.2010, 12:00 1 |
ГОСТ Р 53778-2010
lastemperor
 
Регистрация: 04.07.2010
Сообщений: 9

Всем привет, с 1 января 2011 вступает в силу новый ГОСТ Р 53778-2010 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния", кто знает, где скачать документ, скиньте ссылку
Просмотров: 75142
 
Непрочитано 01.03.2011, 15:22
1 | #61
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Гост конечно сыроватый))), зато отсутствие конкретики даёт некоторую свободу действий обследователю.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 14:40
#62
SomeBody

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199


Да крокодил, На верное я с вами даже соглашусь по мимо сумятицы ГОСТ внес не которую ясность, правда большинство в нем описанного и так исполняется.

Вспомнил поговорку: Если удача повернулась к вам спиной, не расстраивайтесь, а пристраивайтесь

видимо нам все не надо расстраиваться
SomeBody вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 13:27
#63
Коляныч

ГИП
 
Регистрация: 06.02.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 16


А я уже получил замечания по ПОС с опорой на этот ГОСТ. Кто знает если документация была разработана до Н.Г. имеет этот ГОСТ обратную силу?
Коляныч вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 14:23
#64
SomeBody

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199


На сколько я понимаю юриспруденцию документы обратной силы не имеют
SomeBody вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2011, 17:33
#65
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Коляныч Посмотреть сообщение
Кто знает если документация была разработана до Н.Г. имеет этот ГОСТ обратную силу?
Цитата:
Сообщение от SomeBody Посмотреть сообщение
документы обратной силы не имеют
на сколько я понимаю только после положительного прохождения экспертизы или я не прав?
Алексей54 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2011, 18:04
#66
Doka


 
Сообщений: n/a


ГОСТ обязателен при выполнении обследования после вступления его в силу. Это же очевидно!
 
 
Непрочитано 08.03.2011, 09:39
#67
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Это же очевидно!
Вопрос был про ПОС, а не про обследование
Алексей54 вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2011, 17:02
#68
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Алексей54 Посмотреть сообщение
Вопрос был про ПОС, а не про обследование
Чей вопрос? Пост назови.
А если не про обследование, то что ты топчешься в этой ветке?
 
 
Непрочитано 08.03.2011, 20:35
#69
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Коляныч Посмотреть сообщение
А я уже получил замечания по ПОС с опорой на этот ГОСТ
Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
то что ты топчешься в этой ветке?
без комментариев
Алексей54 вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2011, 20:48
#70
Коляныч

ГИП
 
Регистрация: 06.02.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 16


Ребята, я смотрю вы тут совсем запутались уже))) Пост был мой. Мне по ПОС эксперт сделал замечание, что мол я должен организовать мониторинг за ремонтируемым зданием на основании требований этого ГОСТ. Обследование было произведено в 2009г, а документация подана в экспертизу в конце 10-го. Вот я и непойму, с какого переляху этот ГОСТ имеет отношение к моему объекту? Или я чего недогоняю?
Коляныч вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2011, 22:24
#71
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Колянычу из Украины.
Вложения
Тип файла: rar ГОСТ 53778-2010.rar (127.2 Кб, 1806 просмотров)
7Александр вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2011, 22:36
#72
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Коляныч:
Цитата:
Ребята, я смотрю вы тут совсем запутались уже))) Пост был мой. Мне по ПОС эксперт сделал замечание, что мол я должен организовать мониторинг за ремонтируемым зданием на основании требований этого ГОСТ. Обследование было произведено в 2009г, а документация подана в экспертизу в конце 10-го. Вот я и непойму, с какого переляху этот ГОСТ имеет отношение к моему объекту? Или я чего недогоняю?
Коляныч, мы только что переделывали ПОС в аналогичной ситуации и с аналогичными замечаниями от Ростовской экспертизы. Убедился, что проще добавить эти требования, чем спорить. Формально эксперт прав. Экспертное заключение по документации выпускается в то время, когда обсуждаемый ГОСТ уже введен.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 14:08
#73
molnienosnyi


 
Регистрация: 20.06.2007
Питер
Сообщений: 32


Вопрос по обязательной форме "Заключения" (приложение В)- п.4 Статус объекта. Если здание не имеет архитектурной или исторической ценности- как лучше написать: "Не является памятником архитектуры, историческим памятником и т.д." или "Здание не имеет большой архитектурной или исторической ценности" или "Особого статуса нет"?
molnienosnyi вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 10:00
#74
san-ok


 
Регистрация: 18.01.2011
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от molnienosnyi Посмотреть сообщение
Вопрос по обязательной форме "Заключения" (приложение В)- п.4 Статус объекта. Если здание не имеет архитектурной или исторической ценности- как лучше написать: "Не является памятником архитектуры, историческим памятником и т.д." или "Здание не имеет большой архитектурной или исторической ценности" или "Особого статуса нет"?
Лучше написать "Не является памятником архитектуры", хотя правильнее было бы написать по определению Министерства культуры "памятником культурного наследия"
san-ok вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 12:25
#75
molnienosnyi


 
Регистрация: 20.06.2007
Питер
Сообщений: 32


san-ok, спасибо!
molnienosnyi вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 17:43
#76
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Цитата:
Сообщение от Коляныч Посмотреть сообщение
Ребята, я смотрю вы тут совсем запутались уже))) Пост был мой. Мне по ПОС эксперт сделал замечание, что мол я должен организовать мониторинг за ремонтируемым зданием на основании требований этого ГОСТ. Обследование было произведено в 2009г, а документация подана в экспертизу в конце 10-го. Вот я и непойму, с какого переляху этот ГОСТ имеет отношение к моему объекту? Или я чего недогоняю?
Уже в нескольких ветках просил сбросить ПОС (как раз по этой теме, что и у Вас) может Вы поможете. Очень благодарен. Мой e-mail: [email protected]
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2011, 13:50
#77
RSasha

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 26.10.2006
Красноярск
Сообщений: 3


Так все таки как выполнять определение периода основного тона собственных колебаний здания?????????
Кто-нибудь методику находил????
RSasha вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2011, 14:31
#78
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


Они забыли указать, что этот расчет для сейсмических районов. А в сейсмике об этом все написано.
vadimshev вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 10:35
#79
brigadim


 
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 6


методика расчета есть в SCADe. А вот с натурными испытаниями - беда. Облазал яндекс - всё оборудование, которое есть, не продается. В "Интерприборе" есть ИЧСК, но он измеряет только собственные колебания конструкции, для здания он не применим. Самому собирать оборудование из датчиков и считывающих устройств - возникнет вопрос в аккредитации. В общем: пока весь в поиске решения
brigadim вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 17:18
#80
molnienosnyi


 
Регистрация: 20.06.2007
Питер
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от RSasha Посмотреть сообщение
Так все таки как выполнять определение периода основного тона собственных колебаний здания?
Я всандаливаю из SCADа.
molnienosnyi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > ГОСТ Р 53778-2010

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 13.10.2022 11:50
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела antim111 Технология и организация строительства 1942 10.12.2015 12:45
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08