Добрый день, коллеги!
Вопрос касается главным образом генпланистов и технологов.
Поделитесь, пожалуйста инфой, как решаете вопрос размещения площалки слива на блочной АЗС?
Вопрос в чем. Заказчик планирует разместить два резервуара, каждый разделен на 3 секции. Соответственно, размещение резрвуаров поперек островков, люки горловин - на проезжей части (решение baest QUATRO, Чехия). Как в данной ситуации разместить "конверт" для стоянки АЦ с учетом возможности устройства системы аварийного слива? Я вижу проблему в том, что блочные решения в принципе не предусматривали устройство системы аварийного слива, но в то же время требования норм (по крайней мере в Украине) есть - площадка с отбортовкой и т.д. По факту посмотрел по городу дествующие АЗС с узлом слива под навесом - конверта нет, что говорят пожарники можно догадываться)))

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
azs_GP.dwg (226.9 Кб, 3907 просмотров)

Просмотров: 8164
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 02:48
#2
Шандор

инженер
 
Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
<phrase 1=


Сам спросил, сам ответил))) НИКАК. Надо площадку АЦ выносить - мы так и поступили
Шандор вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 09:26
#3
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Шандор Посмотреть сообщение
Соответственно, размещение резрвуаров поперек островков
Ни разу такого не видел. Разве в Украине нет нормирования от резервуаров до колонок и от них до площадки АЦ?
Насколько я знаю, ВСН 01-89 действует
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 17:06
#4
Шандор

инженер
 
Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
<phrase 1=


Речь идет о блочной техноогии - резервуары размещаются под колонками, узел слива на островке. У нас сертифицированы несколько производителей, среди них - baest.cz

Не хочу открывать еще одну тему, но возник вопрос разрыва. Согласно Инструкции... №376, табл.1 регламентируется разрыв от подземных резервуаров до операторной 5/9 м - соответственно до стен и до окон. Возникает резонный вопрос - от чего считать разрыв - от горловин, или от стенки? По той же инструкции п 2.1.4 расстояния исчисляются от стенок. Какая разница что сверху - стена или окно, если резервуар подземный? Если кто встречал разяснения, либо сталкивался с подобным вопросом на экспертизе - поделитесь. пожалуйста.

Последний раз редактировалось Шандор, 25.04.2013 в 17:18.
Шандор вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 18:19
#5
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Шандор Посмотреть сообщение
Речь идет о блочной техноогии -
Т.е., блочная, это просто означает, что АЗС поставляется комплектно. Больше ничего. Нет такого термина, как блочная АЗС. Есть контейнерные заправочные станции
Цитата:
Сообщение от Шандор Посмотреть сообщение
от чего считать разрыв - от горловин, или от стенки?
От стенки.
Ну и кроме действующих в Украине ВСН 01-89нужно исполнять
Правила пожарной безопасности Утверждены Приказом Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций от 19 октября 2004 N 126 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 4 ноября 2004 за N 1410/10009).
7.12.19. На АЗС запрещается:
- Проезд автотранспорта над подземными резервуарами;
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 13:08
#6
Шандор

инженер
 
Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
<phrase 1=


Ну как же нет блочных
Блочна автозаправна станція - автозаправна станція з підземним розташуванням резервуарів зберігання палива, технологічне обладнання якої призначене для заправлення автотранспорту тільки рідким моторним паливом (бензином, дизельним паливом); характеризується розміщенням паливороздавальних колонок (далі - ПРК) над резервуаром зберігання палива та виконана як цілісний заводський виріб. - это из той же инструкции. Контейнерная - отдельная песня.
Но в остальном, Вы меня не обрадовали Повторюсь, непонятна логика - резервуар подземный, так почему разрыв считается от стенки до окон и до глухой стены.
Шандор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Площадка слива топлива на блочной АЗС

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу чертежи колодца для слива топлива и сливной площадки для АЦ. inzhener-anechka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.10.2012 15:02
Площадка слива химреагентов Макс04 Прочее. Отраслевые разделы 4 16.04.2012 11:11
Необходима ли отдельная емкость для слива дизельного топлива из ДЭС? KopMA Инженерные сети 4 09.10.2009 09:49
АЗС: Лотки для трубопроводов паров топлива Lubimka Инженерные сети 1 01.02.2009 13:52