Нормируется ли расстояние от заземлителей до инженерных сетей?
Регистрация: 09.05.2015
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 35190
|
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Норм не знаю, но для ГПП и для электроустановок с большими токами в контуре заземления есть куча мероприятий по защите коммуникаций - разъедает довольно быстро.
Для обычных установок таких требований не встречал, забивали колья в непосредственной близости от всяких труб и кабелей. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Как говорится "хороший вопрос".
Я бы все таки придерживался требований по минимальному расстоянию от различного рода коммуникаций (трубопроводов) при прокладке кабелей в земле. Наверное больше из соображений возможности проведения обслуживания как трубопроводов так и заземлителя. Попробуйте посмотреть: ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 Последний раз редактировалось RIG1978, 13.11.2017 в 17:05. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Инженерные сети сами могут быть заземлителями.
ПУЭ. п.1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле; Кроме этого, см. Типовой альбом A7-2010, п.4.5.2 ПЗ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Цитата:
НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. МОСКВА Энергосервис 2002. п 8.15 "...Прокладку заземлителей параллельно кабелям или трубопроводам следует выполнять на расстоянии не менее 0,3 м, а при пересечениях - не менее 0,1 м..." Еще раз повторяюсь что это не нормативный документ |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
На заборе тоже можно многое написать. У нормативного документа должно как минимум быть ведомство его утвердившее. В данном случае это просто справочник/методическое пособие.
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Что бы немного снять напряжение.
Могу предложить свой анализ требований ПУЭ, в этом вопросе. Если речь идет про контур расположенный у источника питания, то я думаю, что расстояния определяются согласно 1.7.90 и ниже по смысловому содержанию пунктов. Если речь идет о контуре предназначенном для повторного заземления PEN то наверное следует учитывать требования 2.4.61 (таблицы 2.4.4). У меня тоже есть много литературных трудов различных авторов в которых прописано 0,3 м при параллельной прокладке заземлителя и трубопровода и 0,1 м при пересечении, но откуда они взяли эти требования найти не смог. В любом случаю, лично я бы однозначно придерживался расстояния минимум 0.3м, но это, как я уже писал, исходя из соображений в обслуживании. Последний раз редактировалось RIG1978, 20.11.2017 в 12:10. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.05.2015
Сообщений: 26
|
Цитата:
Всем остальным тоже спасибо, разобрались. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
При этом обратите внимание на:
1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему уст- ройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.05.2015
Сообщений: 26
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
А если не секрет, какая у Вас система заземления и что у Вас за территория на которой Вы хотите выполнить контур заземления и что с его помощью хотите заземлить?
Мне стало интересно, я что-то не смог себе представить территорию установки электрооборудования (которое требует изготовления контура заземления) через которую в земле проходят трубопроводы. Может у Вас все таки речь идет не о заземлителях, а о заземляющих проводниках? Ведь известное мне электрооборудование, которому действительно требуется закладывать контур заземления, как правило имеет охранную зону, через которую не должны проходить трубопроводы... Может поэтому в НТД и нет разыскиваемых требований...? Во закрутил... Но надеюсь суть вопроса понятна...? Последний раз редактировалось RIG1978, 21.11.2017 в 10:03. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
Мелкие здания, тэпэшки, склады и прочие хозпостройки с С/У имеют в плане мелкие размеры, еще дачу в горах вспомнил, во. Так там контур заземления выполняется вокруг зданияя замкнутой формы. Горизонтальная полоса обычно на о.3-о.4 м (может вру), а всякие кабели и трубы от 0.7 и ниже. Вот где-то и получается искомые 0.3 метра. А если контур по периметру, то трубами один хрен мимо проходить. Единственный раз, где я столкнулся с жесткими требованиями по расстоянию, были ГПП у которых контур заземления менялся. Т.к. там токи утечки постоянные и приличной величины, то разъедает в труху за 20 лет даже гильзы ввода кабелей через фундамент в подвал. Вот там какой-то дедок бегал с книжкой, истлевшей в труху и отгонял нас от трубопроводов, а все гильзы переделали в хризотилцементовые. Но это было больше десяти лет назад. Если что, эксплуатация на путь истинный наставит. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Коллеги не бейте ногами , я тоже с помощью форума заполняю пробелы в знаниях, которые в нашей отрасли наверное не возможно заполнить наверное до конца жизни....
Но то, что многие бездумно ставят (или раньше ставили) контура вокруг зданий (ТП и молиезащита не в счет), так это не значит, что они понимают, что и зачем они это делают ... Я имел ввиду то, что такой вопрос как расстояние от заземлителей не должны были просто так обойти в НТД и я думаю что из-за того, что чаще всего монтаж контура заземления попадает в охранную зону электроустановки. Например ТП, монтаж контура заземления попадает в охранную зону ТП, повторное заземление PEN проводника попадает в охранную зону ВЛ. Повторное заземление PEN проводника на вводе в электроустановку - отдельный небольшой контур (сопротивление которого не нормируется) в котловане (если Здание), и мне кажется, что его также целесообразно располагать в охранной зоне (если применимо) и ну никак возле места прокладки ТХ коммуникаций. Про территории с оборудованием Выше 1000 В вообще молчу, там зачастую сетку по территории ставят, и куда там лезть с ТХ трубопроводами... Конечно могут быть сложности для системы заземления ТТ (которая по моему уже отходит в историю) и молниезащиты (сразу оговорюсь, в молниезащите я относительно слаб, по сути только знаю как некоторые системы монтируются и как работают), но опять же в СО 153-34.21.122-2003 контур для молниезащиты рекомендуют устанавливать в котловане. СО 153-34.21.122-2003: 3.2.3.2. Специально прокладываемые заземляющие электроды Целесообразно использовать следующие типы заземлителей: один или несколько контуров, вертикальные (или наклонные) электроды, радиально расходящиеся электроды или заземляющий контур, уложенный на дне котлована, заземляющие сетки. Сильно заглубленные заземлители оказываются эффективными, если удельное сопротивление грунта уменьшается с глубиной и на большой глубине оказывается существенно меньше, чем на уровне обычного расположения. Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен. Заземляющие электроды должны располагаться на глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как можно более равномерно распределенными; при этом надо стремиться свести к минимуму их взаимное экранирование. Глубина закладки и тип заземляющих электродов выбираются из условия обеспечения минимальной коррозии, а также возможно меньшей сезонной вариации сопротивления заземления в результате высыхания и промерзания грунта. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Защитные зоны надземных инженерных сетей | ПГС 58 | Инженерные сети | 2 | 17.02.2016 07:07 |
Помогите с образцом ППРа на прокладку инженерных сетей | Soloist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.08.2015 17:37 |
Охранные зоны инженерных сетей | Kafeto4kaa | Инженерные сети | 4 | 11.07.2013 15:50 |
Генплан- где найти условные обозначения внешних инженерных сетей | tyoma | Архитектура | 10 | 15.11.2012 19:56 |
расстояние от кнс до инженерных сетей где прописаны? | Polina123456789 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.06.2011 14:07 |