Отсутствуют горизонтальные крестовые связи по сжатому верхнему поясу фермы? Серия 1.460.2-10/88
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Минск
Регистрация: 19.08.2010
Сообщений: 230
|
||
Просмотров: 3447
|
|
||||
А что за покрытие "л" - профнастил? Если да, то, значит, он и выполняет роль горизонтальных связей.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Цитата:
Хотя, если фермы устанавливаются нижним поясом на колонну сверху, то может и есть смысл в уровне нижнего пояса устанавливать горизонтальные связи. |
|||
|
||||
Цитата:
не задумывались, почему одноэтажную промку зовут "здания с гибкой КС"? где "диск"? ----- добавлено через ~14 мин. ----- нет, по низу связевые фермы собирают нагрузку от фахверка.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 01.12.2017 в 06:01. |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Таким образом, серией принципиально предусмотрен диск без ГС поверху (кроме случаев сейсмики, наличия подстропилок 24 м, фонарей и т.д.). А вот если Ваш кровельный настил отличается от предусмотренных в серии, тогда нужно обеспечить 3м раскрепление ВП по собственной схеме.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Ок, тогда почему некрайние, наиболее нагруженные фермы, не имеют горизонтальных связяей по сжатому поясу??? Причем никогда.
Ответ, потому что горизонтальные связи по покрытию не для раскрепления пояса из плоскости изгиба. Для этого применяют распорки и прогоны. Не будьте столь прямолинейны. "Диск покрытия" - это не всегда поверхность в одной плоскости. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
А для замыкания распорок (прогонов), не считая восприятия ветровых от торцевого фахверка.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Ильнур извиняюсь, а не подскажите еще, указания на листе 74КМ-75КМ диафрагмы Д1-Д3 применяются для сейсмики 7-9 балов.
А если сейсмика не более 6 то достаточно согласно п. 3.2.2 ПЗ « Крепление настила к прогонам должно выполнятся самонарезающими болтами в каждой волне на крайних опорах и через волну на промежуточных » Или все же в запас вы применяете диафрагмы «Д» из профнастила до 6 балов? |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Я применяю на торцах связи для ПРЯМОГО восприятия точеной нагрузки от фахверковой колонны. А так же при сэндвичах. При кранах другой разговор. Если Вы сомневаетесь в жесткости настильной системы, то введите свои связи - кашу маслом не испортишь.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Подскажите еще плиз.
В таблице две строки толщина фасонки " минус 40°С и выше" и " ниже минус 40°С". Обычно с понижением температур применяется более легированная марка стали, а тут наоборот получается с понижением температуры применяется более тонкий метал(толщина фасонки), при одинаковых усилиях в элементах. Почему так? |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Что там в серии насчет конкретных марок сталей на фасонки до -40 и после -40?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.12.2017 в 06:48. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему усилия из поясов фермы переходят в горизонтальные связи | Igor1985 | SCAD | 45 | 02.12.2021 19:05 |
Нужны ли связи по верхнему поясу ферм при профнастиле по стальным прогонам | Witsoon | Металлические конструкции | 172 | 19.05.2018 12:05 |
К чему и как правильно крепить горизонтальные связи | JohnSmith | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 04.09.2017 20:40 |
Связи фермы. Помогите разобраться | Valerik_S | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.04.2012 23:44 |
Связи по верхнему поясу | searcher | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 05.09.2008 12:53 |