На балку 70Ш5 опираются перекрытия по профнастилу Н75 (прогоны есть): слева на верхнюю полку, справа на нижнюю полку.
Пролет балки 10м, ширина перекрытия слева 6м, справа 6м.
Вопросы:
1. Допустимо ли такое?
2. Существует ли оборудование для приварки стад-болтов на нижнюю полку, т.е "внутри" балки в плане. Сверху понятно, но внутри профиля "в рост" не нажмешь.
Просмотров: 5356
 
Непрочитано 26.11.2017, 04:53
1 | #2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,978


1. Вполне
2. А нужно ли раскреплять растянутый пояс балки? Сжатый уже закреплён, в любом случае какой-нибудь анкер вполне можно приварить к нижней полке 70 двутавра.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2017, 05:58
#3
Закащщик


 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 49


Я перестраховщик.
Закащщик вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2017, 08:01
1 | 1 #4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Закащщик Посмотреть сообщение
...1. Допустимо ли такое?
Нормы не запрещают нагружать двутавр на нижнюю или верхнюю врозь. Просто при расчете нужно учесть, что именно этот случай разноуровневого нагружения не рассмотрен, нужно рассмотреть как наихудший вариант - оба нагружения на верхнюю полку.
Цитата:
Сообщение от Закащщик Посмотреть сообщение
2. Существует ли оборудование для приварки стад-болтов на нижнюю полку, т.е "внутри" балки в плане. Сверху понятно, но внутри профиля "в рост" не нажмешь.
Непонятно, почему нужно нажать? Стад-болт, по нашему разумению, просто упор, любого типа. Приварил и все. Если же у Вас нечто свое особое, прошу ознакомить поподробнее.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2017, 12:56
#5
Закащщик


 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Непонятно, почему нужно нажать?
Привлекает технология, когда лист прожигается одновременно с приваркой стад-болта. При больших площадях как делать - прожигать или сверлить отверстия в профнастиле, потом вставлять стержень и варить? Точнее получается лист с болтом не связан, только через бетон. Я не проектировщик, как видно из ника, готовлю хотелки для проекта большого металлокаркасного здания. Но кое-что нужно представлять, потому, что строить мне.
Закащщик вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 13:46
1 | #6
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Если плита по профнастилу приходит к нижнему поясу балки, не обязательно крепить к нижнему поясу, можно установить арматуру на стенку балки, тем более что высота позволяет. В случае если профлист приходит профилем на балку, если волной, то тут проблематично, хотя можно устроить шарнирное опирание плиты на полку.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2017, 14:00
#7
Закащщик


 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 49


"Ручьи" поперек балок.
Закащщик вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2017, 14:42
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Закащщик Посмотреть сообщение
Привлекает технология, когда лист прожигается одновременно с приваркой стад-болта. ...
А можно ссылку на какие-нибудь ролики, чтобы вся прелесть сразу видна была?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2017, 15:03
#9
Закащщик


 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А можно ссылку на какие-нибудь ролики, чтобы вся прелесть сразу видна была?
Приварка стад-болтов - теория
http://www.svarkainfo.ru/rus/equipme...atus/arrester/
Практика
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=d6TNOmuvzlc
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=dhKtGXtk2mM
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=q0HPQKtGcj8
Закащщик вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2017, 15:58
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Закащщик Посмотреть сообщение
...Практика
...
Вторую ссылку не понял.
В целом понятно. Интересное оборудование. Но вот эти чашечки... это же расходный материал.
А так же удивляет частота/густота шпилек - что за силища их там сдвигать будет?
В-общем, первый раз вижу.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2017, 16:00
#11
Закащщик


 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 49


Электроды тоже расходный материал
Надо полагать не профаны считали.
Закащщик вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2017, 16:28
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Закащщик Посмотреть сообщение
Электроды тоже расходный материал
Надо полагать не профаны считали.
Конечно не профаны. Те, кто считает, обычно профессионалы.
Но полагаться на чужие расчеты (или подсчеты прибылей) наверно никому не хотелось бы. Кроме того, кому война, кому мать родна, т.е. то что тут выгодно, там убыточно. Оборудование и спецшпильки тоже вряд ли даром раздают.
Электрод, к слову, товар ширпотребный, можно приобрести за углом 3 руб/тонна.
Нужны точные данные, сколько и почем.
Если миллион упоров срочно надо, то скорее выгодно такое. А так, на сотню-вторую заводить новое оборудование, заказывать шпильки/чашки...
И что-то очень густо там упоры - куда столько-то? Какая силища их сдвигает?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2017, 02:04
#13
Закащщик


 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нужны точные данные, сколько и почем.
http://www.intertehno.ru/catalog/c18/s31/item269/

----- добавлено через ~41 мин. -----
Вот здесь есть и оборудование и расходники
https://vektor-grupp.ru/articles/1201/
Закащщик вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2017, 06:37
1 | 1 #14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Закащщик Посмотреть сообщение
...Вот здесь есть и оборудование и расходники...
Нигде не нашел прайсов. На рекламу похожо все.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2017, 06:38
#15
Закащщик


 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нигде не нашел прайсов. На рекламу похожа все.
Ну, во всяком случае, там есть термины, которые можно вставлять в гугл и яндекс и искать по ним.
Закащщик вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2017, 06:44
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Закащщик Посмотреть сообщение
Ну, во всяком случае, там есть термины, которые можно вставлять в гугл и яндекс и искать по ним.
Да уж, погуглил, аки шпион, чтобы понять планку. Планка высокая - приборы стоят как авто средней руки, а комплектующие таки не нашел. Не видно никакой выгоды пока - ручной труд у нас самый дешевый. Для европы наверно выгодно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2017, 06:52
#17
Закащщик


 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 49


Тут вопрос не только в цене. Но в том, что болт варится не просто к балке, но отверстие под него точно соответствует реальному его положению и лист не имеет даже микронного движения по балке. Все перевязывается: бетон, лист, балка. Короче, все новые технологии проходят этот этап. Когда-то саморезы крутили отвертками, потом дрелью, а сейчас шуруповерт у каждого второго домашнего умельца. И никто не крутит пальцем у виска, глядя на это. Гипсокартон делали только по деревяшкам, профиля покупать - считалось расточительством.
Предлагаю закрыть тему, а то сорвемся во флуд.
Закащщик вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2017, 07:08
1 | #18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Закащщик Посмотреть сообщение
... лист не имеет даже микронного движения по балке..
Такой цели и не ставится. Профлист, расчетно включенный в состав ж/б перекрытия, имеет рифление и работает совместно с бетоном. Это конечно хорошо, что на опоре, где максимум Q при изгибе, происходит дополнительное сплачивание бетона и профлиста, однако в расчетах это не учтитывается. Да и в целом учет профлиста не добавляет существенной несущей способности перекрытию. Ну и самое интересное - зачем так много упоров-то? Что так мощно стаскивает перекрытие с балок?
Цитата:
Все перевязывается: бетон, лист, балка.
Зачем?
Цитата:
Короче, все новые технологии проходят этот этап.
Да, все равно все продавливают. Надо, не надо... Я-то не продавливатель.
Цитата:
Предлагаю закрыть тему...
Нет уж, раз заявлено, что обязательно надо "стад-болты" вваривать в нижнюю полку, а пистоль не влазеет, надо узнать - у Вас конкретно которое оборудование? Может спецпистолет короткий докупить? А может и приваривать-то не надо - расчетчик точно все защемляет в своей схеме, используя крутильные жесткости двутавров?
Хотелось бы оценить совокупно...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2017, 09:06
#19
Закащщик


 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 49


На данный момент готовлюсь выдавать ТЗ на проектирование.
Металлокаркасное с монолитным ядром здание зрелищного назначения 15000м2.
Имею дурную привычку думать вперед на много ходов.
ТЗ формулируется в виде эскизного проекта в арчике. Хочу понимать то, какие КР могут быть
приняты при моих АР, чтобы правильно изложить хотелки.
Закащщик вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2017, 09:16
1 | 1 #20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Закащщик Посмотреть сообщение
На данный момент готовлюсь выдавать ТЗ на проектирование.
Металлокаркасное с монолитным ядром здание зрелищного назначения 15000м2.
Имею дурную привычку думать вперед на много ходов.
ТЗ формулируется в виде эскизного проекта в арчике. Хочу понимать то, какие КР могут быть
приняты при моих АР, чтобы правильно изложить хотелки.
Исключительно правильная доктрина. Побольше бы таких дальновидных.
Правильный комплексный анализ вначале стоит многого в конце (в млн. руб).
Хорошо бы Вам арха заставить работать совместно с конструктором без предоставления ему особого приоритета.
Offtop: Все беды в КР от АР
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание перекрытия по профнастилу на нижнюю полку балки.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание деревянной балки на двутавр (швеллер) che84 Деревянные конструкции 13 30.10.2017 10:20
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия Василий1983 Железобетонные конструкции 39 14.09.2017 00:12
Опирание второстепенной балки на нижний пояс главной балки? mmakk06 Металлические конструкции 55 29.10.2013 10:50
Как можно увеличить опирание существующей двутавровой мталлической балки на кирпичную стену? lexa89 Каменные и армокаменные конструкции 1 10.01.2012 11:12
Помогите, пожалуйста, с проверкой надёжности перекрытия по профнастилу. Массандрыч Конструкции зданий и сооружений 6 09.08.2011 20:45