Необходимость установки горизонтальных связей
Max_Gritsyk
 
Донецк
Регистрация: 30.05.2007
Сообщений: 2

Уважаемые товарищи конструктора, необходима консультация

Запроектировано здание пролетом 12м, длиной 36м (шаг рам 6м), отметка конька 11м, в здании устанавливается опорная кран-балка г.п. 5т. Конструктивная схема: крепление колонн к фундаментам - шарнирное, жесткое защеление ригеля с колонной, ригель - прокатный двутавр №45 с вутами. Возникает вопрос - есть ли необходимость в установке горизонтальных связей в торцах здания при проектировании настила (из профлиста) как диафрагмы работающей на сдвиг?
Просмотров: 3312
 
Непрочитано 30.05.2007, 16:35
#2
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


В торцах я бы точно не ставил, а вот в продольном направлении запустил бы связевую панельку по коньку. Все таки краны, не монорельсы.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2007, 17:48
#3
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Не вижу необходимости. Достаточно в середине здания создать жесткий блок. Прогоны обеспечат стадию монтажа.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2007, 21:09
#4
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


При соответствующем креплении профнастила обеспечивается горизонтальный диск покрытия и горизонтальные связи устанавливать не требуется.
Например, в типовом решении серии "Канск" горизонтальные связи не устанавливаются и при кранах с грузоподъемностью 5 т.
Net вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2007, 14:17
#5
Max_Gritsyk


 
Регистрация: 30.05.2007
Донецк
Сообщений: 2
<phrase 1=


Всем спасибо за ответы - также склоняюсь к мнению, что в данном случае горизонтальные связи не требуются.