| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.01.2010, 09:07 | #1 | |
Что будет если обрезать 12-тиметровую преднапряжённую плиту до 9-ти метров
инженер-сметчик
Иркутск
Регистрация: 07.02.2009
Сообщений: 79
|
||
Просмотров: 8749
|
|
||||
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149
|
В идеале вариант А)!!
Но возможны и другие: нужно только сделать перерасчет плиты с учетом отсутствия предварительного напряжения после резки (в зависимости от метода преднапряжения). Ну и естественно усилить обрезанный торец). Я бы не стал этого делать никогда) |
|||
|
||||
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407
|
обрезать конечно можно, но необходимо выполнить под ней сетку из балок, чтобы исключить плиту из работы, она как бы станет конструктивной. Сетку принять 1х1 м.
А при новом строительстве лучше исспользовать плиты безопалубочного формования их можно сделать любой длины. А из б/у материалов вообще лучше не строить. Ну на худой конец надо делать обследование этих плит на предмет пригодности. Но все же дешевле будет исспользовать новые плиты, чем тратить деньги на устройство металлической конструкции. Но в этих плитах каркасы на опорах только, если мы отрежем от плиты по краям кусочки, то лишимся не только преднапряжения, но и армирования рабочего, поэтому можно еще в таком случае заармировать пустоты, но это надо просчитать, но на 9 м помоему ничего не получится. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Цитата:
Тема действительно не раз обсуждалась. У краев действительно могут быть установлены хомуты, но это говорит лишь о том, что отрезать надо одинаково с двух сторон. Если же плита безопалубочного формования, то хомутов там нет по определению и резать можно с любого из краев. Продольная арматура никуда не денется и будет воспринимать момент, который к тому же будет почти в 2 раза меньше. Вообще сомневаюсь что речь идет о многопустотных плитах, раз б/у, да еще и 12х3, то ребристые. |
|||
|
||||
Цитата:
Ребристую плиту - однозначно ПАС. |
||||
|
||||
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149
|
Евгений, Екатеринбург
Имелось ввиду отсутствие предварительного напряжения при натяжении там на упоры или другим способом (есть какие-то выпуски пустоток не помню точно). К плитам безопалубочного формования это само-собой не имеет отношения, там натяжение на бетон. 12-ти метровые пустотки действительно выпускались одно время, по какому-то специальному шифру ЦНИИ Промзданий вроде. Хотя тут непонятно конечно может тут и ребристые..... |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Шириной 3 метра?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Упоры находятся за гранью опалубки при бетонировании, анкеровка арматуры в любом случае обеспечивается за счет периодического профиля, т.е. упоры не в плите, срезать их нельзя - это сделали еще на заводе. Есть выпуски ребристых где анкеровка осуществляется приваркой закладных деталей, но это без предварительного напряжения. добавлено: В плитах безопалубочного формования натяжение тоже на упоры, а не на бетон. Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 17.01.2010 в 08:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50
|
Если хотите все сделать по уму, возьмите чертежи вашей плиты, посмотрите что станет с армированием после обрезки и сделайте проверочный расчет с учетом новой расчетной схемы и новых нагрузок. Любой другой подход будет не инженерным.
|
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
И был вызван, как я понимаю, размером 3 метра. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699
|
Цитата:
__________________
Просто проектолог |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Правильно поняли, коллега!
Автор топика просто изначально не выдал всю информацию, но без флуда о пустотках в данной теме можно было бы и обойтись. Давайте лучше подумаем, что будет если ребристую плиту разрезать? В принципе - ответ б) - можно, но с ограничением по нагрузке. Прежде всего - по поперечной силе. Мы будем иметь на одной опоре не усиленный торец. Достаточно посмотреть как армируются ребристые плиты на опорах. А по моменту мы будем иметь запас, Я.Т.Д.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
Цитата:
В общем,торцы (или торец - смотря как резать) надо усилять,ИМХО. К тому же,опять не помню точно,арматура ребер приварена к ЗД в торцах,что снижает потери ПН. Да и учитывая толщину ребер - трещины могут возникнуть.. К.т.,БУ - а состояние какое - сколько износ? В общем,лучше использовать без резки,балконы или лоджии типа организовать |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |