28.01.2010, 15:38 | #1 | |
Расчет транспортной галереи
конструктор
Вологда
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 7796
|
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
См. пост №2 здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=46288
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Расчет прост до безобразия.
Качающиеся и анкерные опоры считаются отдельно от ферм. нагрузка на них собирается достаточно просто. при соотношении высоты опоры к ее высоте 1/5 считаем ветровую пульсацию. хотя опять таки смотрим условия строительства. Я предпочитаю раскосную решетку связей, другие берут крестовки по гибкости на растяжение. Пролетные фермы можно тоже посчитать отдельно, собрав нагрузку в нижние и верхние узлы. Балки покрытия и перекрытия (пола), тоже считаются просто. Как собирать нагрузки в пособии все описанно. Можно конкретики побольше, что и как? |
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
У меня есть вопрос.
Я так понял Аварийную нагрузку 10т нужно задавать только на жесткую опору передавая ее через поперечную балку на которую опирается в этом месте конвейер. Вопрос вот в чем в каком направление она задается? По уклону конвейера или против уклона? Смутил пункт 5.78 пособия "Опоры должна быть ориентированна таким образом чтобы подкос работал на СЖАТИЕ" (речь идет о неподвижной опоре).. По-моему было бы логичней если бы он работал на растяжение а стойка на сжатие? |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Аварийные 10 тс задаются по ходу движения конвейера. Что и логично- аварийная нагрузка возникает от обрыва ленты, ее заклинивания и т.п.
Ориентацию подкоса так чтобы он был сжат я понимаю так. Сжатый подкос ставится с наклоном с сторону противоположную движению конвейера. т.е. он работает только на горизонтальные усилия. Значит стойка, которая рядом с подкосом на отрыв будет работать только при пиковых горизонтальных нагрузках, т.к. собственного веса МК, конвейера, материала, полезных нагрузок никто не отменял, т.е. будет пригруз и отрывные усилия будут меньше. Хотя конечно зависит от конкретного случая. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Опоры под ленточный конвеер | constr85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 30.09.2009 22:46 |
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. | Александр Андреевич | Железобетонные конструкции | 21 | 27.08.2009 03:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |