Непрочитано 11.04.2010, 11:40 #1
Расчет потребности тепла и топлива для ГТУ
sergey am
 
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 2

Помогите пожалуйста найти методику расчета потребности тепла и топлива для газотурбинных генераторов(установок) чтобы получить лимиты на газ. Для котельных считал по МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», а вот для ГТУ как посчитать не знаю.
Просмотров: 5295
 
Непрочитано 11.04.2010, 20:34
#2
KonGo

Строитель
 
Регистрация: 20.06.2007
Киев
Сообщений: 216


Попробуйте обратиться к производителю газотурбинной установки. У них должны быть все необходимые данные.
KonGo вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2010, 22:29
#3
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Не надо "идти впереди паровоза". Либо берите из проекта, либо ждите проект. Как можно спрашивать такие вещи, не зная мощности ГТУ, называя при этом её генератором? Идите на сайт производителя, если знаете как.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 00:17
#4
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


Посмотри
Вложения
Тип файла: doc РД 34.09.151.doc (283.5 Кб, 2283 просмотров)
vlads вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2010, 01:49
#5
sergey am


 
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 2


Спасибо Огромное!
sergey am вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2011, 01:05
#6
skkkk


 
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653


Подниму-ка вопрос снова, поскольку столкнулся и я с таким расчетом для согласования в горгазе.
К слову, указанный в #4 РД действует до 2001года.
Решение задачи на мой взгляд сводится к определению количества топлива (кол-во потребного тепла тут, пожалуй, не совсем корректно, потому как газ не всю энергию отдает в тепло, как в котле).
Производитель дает информацию о расходе газа в час, что, в принципе, достаточно для определения кол-ва газа в год с одной оговоркой: какое время работы генератора требуется принимать, если он используется в качестве резервного источника электроэнергии? Неизвестно ведь, сколько дней в году не будет света. Отопительный период в нашем регионе принят в соответствии с нормативом равным 214дням. А сколько дней положено считать в нашем случае, никто не сталкивался?
skkkk вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2011, 12:24
#7
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


skkkk, если существуют конкретные цифири, можешь полистать инете на предмет списка РД РАО ЕЭС. Начни с комплекдока (в моей подписи).
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет потребности тепла и топлива для ГТУ

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В SCAD создал 10 нагружений, делаю РСУ, что за колонки К1-К14 для чего они? МишаИнженер SCAD 3 24.02.2010 11:23
Теплотехнический расчет для Волгограда Регишка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 28.08.2009 10:42
Дизель-генератор в подвале церкви Огурец Электроснабжение 19 27.07.2009 11:44
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51