| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Посоветуйте тип заземления ЖБ опор ВЛИ 0,4 кВ

Посоветуйте тип заземления ЖБ опор ВЛИ 0,4 кВ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.06.2018, 12:16 #1
Посоветуйте тип заземления ЖБ опор ВЛИ 0,4 кВ
Gfdtk
 
Регистрация: 17.04.2018
Сообщений: 11

Здравствуйте, Уважаемые коллеги!!!

Прошу помощи с выбором заземления жб опор ВЛИ 0,4 кВ
кабель СИП 2 3х70+1х54,6

по проекту 3 электрода 63 уголок 2,5 м соединенные полосами 2,5 м - на опору

предполагается выполнить спуски диамм 10 кругляков по всем опорам , включая подкосы, и заземлять диам 18 длиной 2 м(1 шт)+ полоса 0,5 м, все опоры включая подкосы

правомерно ли такое решение?

Последний раз редактировалось Gfdtk, 12.06.2018 в 12:34.
Просмотров: 10774
 
Непрочитано 12.06.2018, 19:31
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


С какой целью выполняется заземление опор.
Согласно ПУЭ
2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 12.06.2018 в 19:45.
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2018, 19:40
#3
Gfdtk


 
Регистрация: 17.04.2018
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
С какой целью выполняется заземление опор.
Согласно ПУЭ
2.5.129. На ВЛ должны быть заземлены:
1) опоры, имеющие грозозащитный трос или другие устройства молниезащиты;
2) железобетонные и металлические опоры ВЛ 3-35 кВ;
3) опоры, на которых установлены силовые или измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители и другие аппараты;
Получается нет необходимости заземления?
на крайних опорах устанавливается ОПН
Gfdtk вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 20:05
| 1 #4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


П.2.5.129 относится к ВЛ выше 1000 В. Для ВЛ 0,4 кВ подходит п.
2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ.
Т.е. если повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования не требуется, то и выполнять заземление не требуется
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 11:29
#5
Клаус


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
то и выполнять заземление не требуется
если только линия не попадает под условие ПУЭ 2.4.84 "Совместная подвеска подвесного кабеля сельской телефонной связи и ВЛИ допускается при выполне-
нии следующих требований: 4) на каждой опоре ВЛИ должно быть выполнено повторное заземление PEN проводника"
__________________
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2018, 07:02
#6
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Разве величина сопротивления повторного заземеления нормируется?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2018, 11:39
#7
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Разве величина сопротивления повторного заземеления нормируется?
а если дочитать п.2.4.38 ПУЭ до конца?
Для ТС: читать пункт 2.4.38 до конца, читать пункт 2.4.46 (если подходит), читать пункт 2.4.48 и переходить по ссылкам.
Для того, чтобы понять какое заземляющее устройство подходит теоретически нужно считать его сопротивление в конкретном грунте, и проверять на условие из п.2.4.38.
Обычно пользуются серией 3.407-150
banzai1983 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 10:53
#8
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Все намного проще.
Опоры (токопроводящие элементы опор, оборудование устанавливаемое на опорах и т.п.) присоединяются не к контуру заземления, а к PEN. В свою очередь PEN повторно заземляется каждые 200м. Сопротивление повторного заземления не более 30 Ом.

Ниже то, где это прописано.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ. ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного
заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного
на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
2.4.39. Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор долж-
ны быть присоединены к PEN проводнику.
2.4.40. На железобетонных опорах PEN проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек
и подкосов опор.
172
2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на
них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута зазем-
лению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземле-
ния и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.
2.4.42. Крюки, штыри и арматура опор ВЛ напряжением до 1 кВ, ограничивающих пролет пересечения, а так-
же опор, на которых производится совместная подвеска, должны быть заземлены.
2.4.43. На деревянных опорах ВЛ при переходе в кабельную линию заземляющий проводник должен быть
присоединен к PEN проводнику ВЛ и к металлической оболочке кабеля.
2.4.44. Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, должны
быть присоединены к заземлителю отдельным спуском.
2.4.45. Соединение заземляющих проводников между собой, присоединение их к верхним заземляющим вы-
пускам стоек железобетонных опор, к крюкам и кронштейнам, а также к заземляемым металлоконст-
рукциям и к заземляемому электрооборудованию, установленному на опорах ВЛ, должны выполняться
сваркой или болтовыми соединениями.
Присоединение заземляющих проводников (спусков) к заземлителю в земле также должно выпол-
няться сваркой или иметь болтовые соединения.
2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства,
предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих уст-
ройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов
с числом грозовых часов в году до 40, 100 м — для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое
количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную цен-
ность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от
соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов
в году до 40 и 50 м — для районов с числом грозовых часов в году более 40.
2.4.47. В начале и конце каждой магистрали ВЛИ на проводах рекомендуется устанавливать зажимы для при-
соединения приборов контроля напряжения и переносного заземления.
Заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений рекомендуется совмещать с повтор-
ным заземлением PEN проводника.
2.4.48. Требования к заземляющим устройствам повторного заземления и защитным проводникам приведены
в 1.7.102, 1.7.103, 1.7.126. В качестве заземляющих проводников на опорах ВЛ допускается применять
круглую сталь, имеющую антикоррозионное покрытие диаметром не менее 6 мм.
2.4.49. Оттяжки опор ВЛ должны быть присоединены к заземляющему проводнику.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2018, 20:12
#9
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к PEN проводнику
Но у автора темы был вопрос не про присоединение к PEN проводнику, а про заземление жб опор ВЛИ 0,4 кВ. Для этого достаточно
2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 17:22
#10
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Правильно. Для заземления опор их и необходимо присоединять к PEN провднику (я привел прописанные в ПУЭ требования), а не бить у каждой опоры контур заземления. Повторное заземление PEN (через каждые 200м) и отдельное заземление электрооборудование установленного на опорах это само собой (как ответвление от магистрали к отдельному потребителю).
RIG1978 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Посоветуйте тип заземления ЖБ опор ВЛИ 0,4 кВ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Есть ли возможность учета расположения опор ЖБ балок для расчета на поперечные усилия (Stark ES 2017 R.1)? GGCAT STARK ES 61 01.07.2019 14:59
Посоветуйте литературу или примеры расчета Т образной жб плиты. igorineli Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.12.2017 13:52
Посоветуйте пожалуйста программы для расчета свайных фундаментов опор малых мостов Евгений Билык Расчетные программы 1 15.11.2017 14:39
Заземления Опор. (повторные заземления) Ruffen Электроснабжение 6 10.05.2012 22:48
Посоветуйте ЖБ перемычку MihailBY Железобетонные конструкции 14 03.08.2011 13:07