| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.07.2009, 16:53 | #1 | |
Ленточный фундамент в MicroFE
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583
|
||
Просмотров: 3199
|
|
||||
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583
|
Да, но вы получите, армирование оболочки, которую нельзя армировать как балку, вот в чем проблема, ведь тавровый фундамент армируется сверху гор арматура в ребре и снизу гор арматура в полке, если мы будем брать арматуру из двух пластин, там получится некорректное армирование , плюс может вылезти арматура там, где ее не должно быть, насколько я знаю из семинаров микрофе, там говорили что нельзя брать усилия из пластины и армировать ее как балку по этим усилиям, чтобы заармировать балку мы должны через мембранные напряжения в пластинах перейти к балочным усилиям, и вот тогда от этих усилий находить арматуру в тавре.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Не надо так усложнять.Ленточный фундамент можно спокойно заармировать без всякого MicroFE. При расчете берется погонный метр ленточного фундамента, работающая как консоль защемленная в стене.Рассматриваемая полоса шириной 1 м можно армировать хоть как балку, хоть как пластину.Результат один и тот же - что в лоб что по лбу.Нужен конкретный пример
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ленточный фундамент под антенным постом | Алекс Т | Основания и фундаменты | 5 | 03.06.2009 16:19 |
Можно ли закладывать кирпич в ленточный фундамент? | UNIKum | Основания и фундаменты | 5 | 02.06.2009 22:29 |
Столбчетый или ленточный фундамент? | Pyagay | Основания и фундаменты | 4 | 19.05.2009 18:57 |