| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.12.2008, 12:59 | #1 | |
Пожарные лестницы. И все-таки - максимальный уклон.
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 75126
|
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 34
|
никаких противоречий, говорите? ))
6.30 "ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см" под 45° уже не получается. Или фраза "как правило" является интепретацией "ну вообще нужно делать так, но если что можно и покруче взять" скажем проступь 250х250? Почему я придираюсь, потому что не знаю насколько сильно будут придираться пожарники. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
это в жб лестницах есть четкая связь между размером проступи и подступенка, а в металлических лестницах этой связи нет.
чтобы узнать о возможных придирках пожарных - можно сходить в гости на беседу. обычно не отказывают. "как правило" написано для указания, что в совсем печальных случаях допускается отклонение от указанных размеров. но это касается особых, когда уже по другому никак нельзя. а у Вас прям совсем места нет, чтобы сделать нормальную лестницу? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307
|
Главное Вы определите сами - эта лестница у Вас эвакуационная или нет, т.е. она учитывается при расчете эвакуации из здания или нет.
Если эвакуационная то соответственно должна иметь проступь не менее 25 и высоту ступени не более 22. Если вспомогательная или технологическая для прохода пожарных подразделений то уклон может быть и 2:1 Материал лестницы не имеет значения лишь бы по огнестойкости проходил. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Уж и не знаю, в чем заморочка, что не подходит в сер.1.450.3 ...?
И в прошлом веке и теперь, для наружной эвакуационной лестницы применяли 45 гр. этой же серии. Ширина по расчету пути эвакуации. Всегда проходило у пожнадзора. Место ей на глухой стороне (части стены) - то вдоль стены, а если с окнами стена, - то лестница перпендикулярно ей. |
|||
|
||||
конструктор-проектировщик ПГС Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202
|
vladas
противоречий нету: внимательно пересмотрите серию, особенно узел расположения ступени и подступёнка, - там и поймёте почему ширина 25 см , а высота 22 см. Форест правильно сказал - взаимосвязи в металле нет. Просто ступень заходит (в плане/в горизонтальной плоскости) под вышерасположенную ступень....И видеть сверху можно как раз не более 22 см !.... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307
|
Цитата:
Металлические лестницы по серии это лестницы технические и технологические, но они не могут быть использованы как основные эвакуационные, только как дополнительные аварийные выходы. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
Из неофициальных: см. «Элементы стиля: энциклопедия архитектурных деталей». Под ред. С. Кэлоуэй. Пер. с англ. М., ООО «Магма», 2006.‑ 592с.
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Стройки встали что делать проектировщикам | dextron3 | Организация проектирования и оформление документации | 1033 | 07.12.2008 12:09 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |