| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.12.2013, 17:22 | #1 | |
Какой вес должно иметь здание для применения плитного незаглубленного фундамента
Регистрация: 25.10.2012
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 6572
|
|
||||
Регистрация: 25.10.2012
Сообщений: 15
|
Хорошо, а в каких случаях ее делать нельзя?
----- добавлено через ~8 мин. ----- Я изначально хотел сделать плиту на глубине промерзания, но она окажется под землей ее придется закапывать, мне сказали что это нецелесообразно и дорого это так? |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
1. http://fordewind.org/wiki/lib/exe/fe...1-012-2008.pdf
2. не больше 10тс/м2 |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2012
Сообщений: 15
|
Скажите, что в этом случае, мне может сказать геология?) Давление под подошвой не большое, грунт даже с малым расчетным сопротивлением вынесет( ну для подтверждения этого, понятно), глубину промерзания не вычисляем в этом случае, вычисляем толщину утеплителя. Грунтовые воды? Делается дренаж и на глубине 300мм их не будет.
|
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Бурить под водой?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
А потому что в снипе основания минимальное расч. сопротивление 10 т/м2 (см. табл. 1...4). Для насыпных грунтов дается 8 т/м2 (см. табл. 5). И не путайте расч. сопротивление с нач. просадочным давлением.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 107
|
Цитата:
И еще, у меня лежит геология с насыпными грунтам 4-5 метров из мусора, стекла и др, и их нельзя использовать в качестве основания по результатам изысканий. И еще, я это к тому, что сам много раз проектировал на 10 т/м.кв, но никогда не подписывал. |
|||
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Скажите пожалуйста о каком снипе идет речь? (интересует шифр и название) |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты | pi4inug | Технологические решения (ТХ) | 9 | 21.10.2013 06:21 |