Непрочитано 15.04.2014, 18:13 #1
Конденсация влаги в стене, какой выход?
AndreyBik
 
Регистрация: 15.04.2014
Сообщений: 2

Коллеги, нужна помощь!!! столкнулись со следующей ситуацией и остановили внутренние работы!
Загородный дом 350 м кВ. (Подмосковье) Многослойная стена - пустотелый кирпич 250 +мин вата 100+пустотелый кирпич 120. Утеплитель заложен без вент зазора!!!
Сделали тепло расчет - точка росы попадает четко в минвату !
Выбили кирпич так и есть внутри минваты конденсат!
В поселке решают этот вопрос обшивкой наружной стены пеноплексом (100 ой)!
С учетом этого сделал новый расчет, чуть сдвинулась точка росы в сторону улицы на край минваты.
Но по моему этого не достаточно! зона конденсации не должна захватывать минвату! думаю пару лет и у всех попрет грибок.
Какие варианты господа?
У меня только крайний вариант в голове крутиться, самый не бюджетный - разобрать наружную стену выкинуть плиты минваты, засунуть пеноплекс, и выложить заново наружный слой, минусы- цена, думаю тыс 500 р и сложности с перевязкой.
Заранее благодарю за грамотный совет!
Просмотров: 5639
 
Непрочитано 15.04.2014, 18:34
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,731


Вы путаете точку росы и зону конденсации - это две большие разницы. Точка росы всегда будет в утеплителе (ну почти всегда) - это нормально. Пытаться куда-то её сдвинуть незачем. Надо не точку росы двигать, а обеспечить вентиляцию утеплителя - проветриваемый зазор между ним и облицовкой. И расчёт нужен не на точку росы, а на переувлажнение конструкций (паропроницаемость стены). Смысл в том, чтобы влага из стены быстрее выходила наружу, чем поступала изнутри. Для этого либо вентиляцию утеплителя делать, либо подбирать материалы с другими показателями паропроницаемости (тот же пеноплэкс). Но без разборки облицовочного слоя не обойтись. Впрочем, может у Вас по расчёту на паропроницаемость и нормально всё будет - надо просто его сделать.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2014, 23:32
#3
AndreyBik


 
Регистрация: 15.04.2014
Сообщений: 2


Спасибо! Не посоветуете где такой расчет можно сделать?
Вент зазора нет! Привет Проектировщику!
Сегодня предложили насверлить дырок коронкой, в лицевом слое кирпича, и дать летом просохнуть минвате. В Августе Заделать и обшить пеноплексом 50 в два слоя, тем самым изолируем паропроницаемость снаружи.
Даст ли это отсутствие конденсации влаги в минвате в дальнейшем?
AndreyBik вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2014, 09:43
#4
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Ну почти правильно предложили. Только сверлите и снизу и сверху - получаем вентилируемый фасад. Только сверлите выше уровня теоретических сугробов.
Заделывать бессмысленно, если не можете обеспечить полную изоляцию от воздуха... а так в трещину будет со временем сосать воздух и конденсировать.
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2014, 10:54
#5
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Пароизоляция должна быть внутри помещения, а не снаружи.
troja вне форума  
Ответ