| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Предварительная затяжка анкерных болтов

Предварительная затяжка анкерных болтов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.04.2014, 17:21 #1
Предварительная затяжка анкерных болтов
Алексей В.
 
Регистрация: 30.05.2010
Сообщений: 34

Добрый день.
Учтено ли в формуле для расчета площади поперечного сечения болтов (по резьбе) (Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования) предварительное загружение?

К примеру есть колонна из круглой трубы, в опорном фланце которой по диаметру расположены болты, колонна загружена сжимающей силой и моментом. По формуле при групповой установке болтов находим нагрузку для наиболее нагруженного болта, определяем площадь с учетом коэффициента для динамических нагрузок, проверяем на выносливость. Вроде бы все.

Но в соотвествии с п 3.8. Все болты должны быть затянуты на величину предварительной затяжки F, которая для статических нагрузок должна приниматься равной: f = 0,75 Р, для динамических нагрузок F = 1,1р, где Р - расчетная нагрузка, действующая на болт.
Те если мы затянем болт с усилием предварительной затяжки равной 1,1 от расчетной, то резьба болта будет нагружена усилием от предварительной затяжки и при действии расчетной нагрузки, усилие в резьбе увеличится?!! Или я что то не так понимаю?
Просмотров: 2997
 
Непрочитано 23.04.2014, 17:35
1 | #2
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Алексей В. Посмотреть сообщение
Те если мы затянем болт с усилием предварительной затяжки равной 1,1 от расчетной, то резьба болта будет нагружена усилием от предварительной затяжки и при действии расчетной нагрузки, усилие в резьбе увеличится?!! Или я что то не так понимаю?
Не так. Эти усилия не суммируются. Усилие в болте будет равно большему из двух значений:
1. Усилие затяжки.
2. Усилие от нагрузки.
Чтобы фланец был постоянно обжат и берется 1,1 - т.е. с запасом, чтобы усилия в стыке всегда были одного знака и фланец не разбалтывался при динамической нагрузке.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 18:02
#3
Алексей В.


 
Регистрация: 30.05.2010
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Чтобы фланец был постоянно обжат и берется 1,1 - т.е. с запасом, чтобы усилия в стыке всегда были одного знака и фланец не разбалтывался при динамической нагрузке.
Те по максимальному расчетному усилию c коэффициентом 1,1 мы зятягиваем все болты и спим спокойно?
Тогда вопрос если мы затянем болты, то бетон под базой будет сжат от усилия предварительной затяжки, и при расчетном моменте добавляется усилие от момента?
Алексей В. вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 18:12
#4
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Алексей В. Посмотреть сообщение
Те по максимальному расчетному усилию c коэффициентом 1,1 мы зятягиваем все болты и спим спокойно?
Да

Цитата:
Сообщение от Алексей В. Посмотреть сообщение
Тогда вопрос если мы затянем болты, то бетон под базой будет сжат от усилия предварительной затяжки, и при расчетном моменте добавляется усилие от момента?
Если рассматривать бетон как абсолютно жесткий (что справедливо в большинстве практических случаев), то да. Если бетон податливый, то чуть меньше. Т.е. по крайней мере не больше.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 15:54
#5
Алексей В.


 
Регистрация: 30.05.2010
Сообщений: 34


Самое интересное открыв Руководство по креплению технологического оборудования фундаментными болтами ЦНИИПромзданий Госстроя СССР Москва 1979 мы видем : Что подбор площади сечения болтов по резьбе производится по формуле:
F=(Tз+xP)/Rba, где Тз-усилие затяжки, x- коэффициент нагрузки, P-расчетная нагрузка.
Приведем пример: болт с анкерной плитой Нагрузка на наиболее нагруженный болт равна 36Т
по первой методике: F=ko*P/Rba=1.05*36/1.478=25.57см2 Принимаем болт М64 (А=26,75см2)
по второй методике: F=(25,2+0,5*36)/1,478=29,2см Принимаем болт М 72
Тз=1,4*(1-0,5)*36=25,2Т

Те разница 13%!!!

----- добавлено через ~21 ч. -----
И такой момент если мы нагрузку от ветра (статика+пульсация) приводим к статической, то болты расчитываются как для статической нагрузки с коэффициентос 1,05 или динамической 1,35?
Алексей В. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Предварительная затяжка анкерных болтов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. 3MEi86 Конструкции зданий и сооружений 50 24.06.2022 09:43
Расчет анкерных болтов для опорной плиты Яблоко Конструкции зданий и сооружений 54 01.03.2018 10:04
Применение анкерных болтов М27 Лыжник Конструкции зданий и сооружений 10 09.07.2011 13:21
Правильное применение анкерных болтов Хилти deviser Конструкции зданий и сооружений 15 21.03.2011 17:41