| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос : Ремонт плиты перекрытия

Вопрос : Ремонт плиты перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.01.2006, 03:00 #1
Вопрос : Ремонт плиты перекрытия
big_muzzy
 
инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2005
Сообщений: 51

Здравствуйте !
От какое дело :
Строители брезентом закрыли еще довольно свежий бетон, в результате чего в нескольких местах сверху брезент благополучно опустился прямо в бетон на глубину 7-8 см.
В одном месте, например, имеется искусственное "ущелье" шириной 5 см и максимальной глубиной 7 см. Длинна этой "щели" - 1,5 метра.
Вопрос : как лучше заделать эту проблему. И спасет ли заделывание ?
Прошу учесть, что весь процесс ремонта будет проходить в зимних условиях :-)

Заранее спасибо
Просмотров: 5173
 
Автор темы   Непрочитано 07.01.2006, 12:42 Вот фотография этого безобразия :-)
#2
big_muzzy

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2005
Сообщений: 51
<phrase 1=


Добавил фотографию.
Рядом торчат выпуски нижележащей стены.
Нижнее армирование - сетка из диаметра 10 А500С с шагом 250
Верхнее - надопорная арматура диаметр 10 А500С с шагом 250
Толщина перекрытия - 160 мм
[ATTACH]1136626923.jpg[/ATTACH]
big_muzzy вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2006, 20:09
#3
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


немного не понятно
если брезент провалился на 8 см, значит у плиты нет верхнего армирования?
но если рядом выпуски из стены, значит арматура должна быть...
необходимо знать в каком направлении углубление в схеме работы плиты, насколько изменилось рабочее сечение ж.б.?
ну а вообщем-то можно обычным усилением заделать щель, выполнить насечки на сущ. бетоне ,кинуть сеточку и заделать бетоном
Net вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.01.2006, 20:51
#4
big_muzzy

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2005
Сообщений: 51
<phrase 1=


Ждал этого вопроса - про сомнение насчет верхнего армирования.
Я первым делом тоже высказал удивление. Тут же пошли смотреть чертежи - по проекту верхнее армирование имеется.
Попросил сделать штрабу, чтобы выяснить наличие или отсутствие верхнего армирования.
Чего-то со стройки не звонят ... :-)
Завтра сам им позвоню :-)

А какие будут рекомендации по технологии заполнения этой ямки бетоном ?
И что делать, учитывая зимние условия ?
Сделать над ремонтируемым участком полог из брезента и поставить туда тепловую пушку, чтобы теплый воздух нагнетался ?
big_muzzy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2006, 19:34
#5
big_muzzy

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2005
Сообщений: 51
<phrase 1=


Позвонили со стройки и сообщили, что верхняя арматура там все-таки есть. Так что имеем дело с большими вмятинами в бетоне плиты.
Остается вопрос о ремонте плиты в зимних условиях.
big_muzzy вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2006, 21:12
#6
vx

свободный художник (freelancer)
 
Регистрация: 24.04.2005
Сообщений: 58


один из способов - применить ремонтные смеси типа: http://www.nestor.minsk.by/sn/2000/37/sn03707.html
vx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2006, 10:38
#7
big_muzzy

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2005
Сообщений: 51
<phrase 1=


Действительно, применение специальных бетонов в данном случае вполне оправдано.
Имел консультацию у одного ХОРОШЕГО конструктора.
В результате чего заказчику было предложено два варианта :

1) Вырезание участков поколеченной плиты с подледующим устройством "заплатки"

2) Устройство "нашлепки" из бетона не ниже В30 ( или спец.бетона ) высотой 60 мм ( меньшую толщину затруднительно будет отлить ). Получившиеся лежащие одна на другой две бетонные плиты соединяются между собой "ёжиками" - под углом засверленными арматуринами. Тем самым между слоями передаются все возникающие сдвиговые усилия.
Там, где необходимо ( возле стен ) в эти дополнительные 60 мм бетона укладывается верхняя арматура взамен втоптанной :-)

Вот такие варианты.

Недостатки в данном случае есть у обоих вариантов :
В первом случае заказчик попадает на приостановку работ по возведению опор вышележащего этажа
Во втором - в жилом помещении появляются бетонны пороги, торчащие из чистого пола. В моем случае - 4 см высотой.
Отдел продаж в шоке :-)))
big_muzzy вне форума  