| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.08.2016, 10:41 | #1 | |
Разрешается ли размещение ЛПУ с рентген кабинетом, в здании гостиницы апартаментного типа?
Архитектор
Сочи
Регистрация: 14.07.2014
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 2461
|
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.1192-03 Этот документ разрешает установку даже в жилых зданиях , но апарт-отель к жилью не относится, поэтому валяйте смело. Но знайте, что экспертиза не пропустит, т.к. они сейчас рассматривают рентген-кабинет как объект использования атомной энергии А это читать внимательно и много думать мозгом: СП 158.13330.2014 ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
одна лестница типа с2 может ли быть в двухэтажном здании? | Didencool | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 29.01.2020 11:17 |
Ищу чертежи модульных здании контейнерного типа | Darhan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 21.03.2017 21:44 |
Размещение второго крана-балки в существующем здании | Johnsay | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 09.04.2010 16:58 |
Расчет балки покрытия в здании из металлических конструкций типа Орск-2 | Oxana123 | Металлические конструкции | 1 | 08.07.2009 17:23 |
Размещение ТП контейнерного типа | Tanisya | Инженерные сети | 3 | 03.03.2009 12:15 |