Непрочитано 01.02.2016, 07:53 #1
Как устроить котлован?
dimpro
 
Владивосток
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 27

Необходимо выполнить фундамент глубиной 8 м. Сверху 3 м. водонасыщенного грунта грунта, дальше скала. Глубина промерзания 0.9-1.5 м. Подскажите как правильно сделать котлован. Скважину прилагаю.1.dwg


Последний раз редактировалось dimpro, 01.02.2016 в 08:47.
Просмотров: 1676
 
Непрочитано 01.02.2016, 08:07
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


100х100 м или 3х3 м?
engngr на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2016, 08:48
#3
dimpro


 
Регистрация: 25.05.2010
Владивосток
Сообщений: 27


2х7
dimpro вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2016, 09:01
#4
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Да все так же. Экскаватором.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2016, 09:06
#5
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Продолжаем сбор исходных данных.
Цитата:
Сообщение от dimpro Посмотреть сообщение
фундамент глубиной 8 м
Глубиной 8 или на глубине 8?
Offtop: После "м" точка не ставится.
engngr на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2016, 09:15
#6
dimpro


 
Регистрация: 25.05.2010
Владивосток
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
Да все так же. Экскаватором.
площадка стесненная, больших откосов не получится сделать, и куда деть воду. приход воды не известен, но в 300 метрах море.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Глубиной 8 или на глубине 8?
глубиной 8 м, такой колодец.
dimpro вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2016, 09:34
#7
andrio


 
Регистрация: 02.12.2015
Сообщений: 28


А что у Вас там будет 2х7м на глубине 8м, бункер какой? )) Я к тому, что есть ли смысл уходить так глубоко, сколько затрат надо чтобы стенки котлована закрепить и воду отвести.
А то так пожалуйста технологий много, стена в грунте например!
andrio вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как устроить котлован?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Должен ли в состав ПОСа включаться котлован? se.b Технология и организация строительства 77 24.05.2021 14:10
Можно ли в каркасном здании, состоящем из двух пролетов по 18 м, устроить еще дополнительную сетку колонн 6х9 м? sanchezzz321 Железобетонные конструкции 4 05.04.2014 22:40
Как мне спроектировать котлован? Maks Ciudin Основания и фундаменты 15 14.03.2014 00:15
Фундамент небольшого склада (промерз котлован) Mishanya Основания и фундаменты 6 31.03.2010 18:36