| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > ГНБ как расчитать просадку грнута?

ГНБ как расчитать просадку грнута?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.04.2016, 15:29
ГНБ как расчитать просадку грнута?
alex1980al
 
г.Рязань
Регистрация: 02.04.2016
Сообщений: 8

Привет всем!
Есть задача, проложить стальной кожух диаметром 700 мм через автодорогу. Длина кожуха 50 метров. Глубина от верха дорожного полотна до верха трубы 70 см. Основное требование: проект должен быть на бестраншейный метод (ГНБ)
Пообщался с буровиками на эту тему, они говорят что при расширении скважины на такой глубине она обвалится (тем более что машины постоянно двигаются по дороге). Надо мотивированно ответь заказчику что такой способ не подойдет (нужны расчеты). Не знаю за что зацепиться.
Помогите, в какую сторону смотреть? Снипы или методики какие? Все перерыл, везде одна вода....
Просмотров: 8406
 
Непрочитано 05.04.2016, 11:27
#21
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от Добряк Посмотреть сообщение
Коллега, а можно поподробнее, где сие поглядеть?
Ну я же не сметчик, сметной программы у меня под рукой нет, могу вас послать в ваш сметный отдел, если таковой имеется...
позвонил в свой:
было 0.8 от 22-60
теперь есть прямая 22-66 - в 3 с лишнем раза дешевле стало.
Дальнейшие подробности выясняйте сами.
Fland вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 11:33
#22
alex1980al


 
Регистрация: 02.04.2016
г.Рязань
Сообщений: 8


Товарищи, еще раз всем спасибо за помощь. Показал нормы по НОРСТРОЮ + типовой проект 1969 года, плюс сослался на МСП ну и рекомендации буровиков. В итоге заказчик припух от такой инфы. Будут пересматривать: или место менять или вообще открытым способом делать.
alex1980al вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > ГНБ как расчитать просадку грнута?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учитывать или не учитывать просадку при отсутствии грунтовых вод Rourker Основания и фундаменты 16 05.12.2013 13:42
Как расчитать площать покрытия и процентное соотношение элементов мощения. Gurtik AutoCAD 27 15.07.2013 15:20
Как расчитать укрупнительный узел фермы? 212ВиП Металлические конструкции 2 01.05.2013 22:46
Как расчитать массу утяжелителя при невозможности крепиться MVV Прочее. Архитектура и строительство 6 02.05.2007 14:25