| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.03.2012, 15:31 | #1 | |
Чем заполнить затрубное пространство буроопускных свай?
Пермь
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 13750
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694
|
Ну есть СНиП по производству работ на это дело.
Там есть опускные, только не помню какие. В каких-то случаях это песок или раствор с песком. Об этом написано в том СНиП. Делают стальные трубки на свае, потом их или захоранивают или извлекают. Лучше извлекать, но их обычно крепят к свае. Можно потом засунуть трубку. Но я про такое не слышал, возможно что и невозможно. Вообще там большой зазор же должен быть вроде бы как ? Специально делают большой зазор, чтобы проблем не было потом заполнять.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.03.2012 в 15:47. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694
|
Mariia.
Как можно проектировать сваи не зная и не учитывая технологию ? Ищите сами. Покурите форум. Авось и другие СНиПы увидите. Очень плохо сделали. Больше никогда так не поступайте. Делая что-то, сразу проектируйте технологии стр-ва и эксплуатации.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694
|
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты
Цитата:
Иначе рекламация на ПД или РД. Если примете другой материал, чем был в расчётах КЖ (*КЖ.РР которые возможно и не выпускались вообще, что противоречит нормам СПДС), т.е. трение другое, здание рухнуло, вы сядете. Выбора "чем заполнять и каким оно должно быть после заполнения" т. о. нет. Выбор только как заполнять. Это стадия ППР. Вы чего делаете ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694
|
Цитата:
Беда будет с уплотнением этого песка. Вот тут не знаю. Смотря, что разработчик разработал. Видимо только водой пытаться уплотнять, но как не знаю. Ещё можно попытаться сувать в зазор стержни арматуры, но это очень долго. И не надёжно. Но может оказаться единственным способом уплотнения. А ещё проблема в контроле уплотнения. Как известно, если вы не может его проконтролировать измерением, то должны гарантировать процессом изготовления. Т. е. "теоретически" сделать опытную скважину и извращаться над ней, пока нужный режим не подберёте... Если разработчик не указал К упл или плотность песка, то это тоже рекламация. Правда на стадии ПД, наверное такое не делается... Только в РД.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
В этих краях распространен такой метод
1. Погружение свай производить по следующей технологии: - пробурить в грунте скважины (диаметры скважин см. в таблице) на глубину погружения свай; - заполнить скважину цементно-песчаным раствором состава 1:5 до отметки на 3м ниже устья скважины; Заливаемый раствор должен иметь положительную температуру (зимой подогреть до +20°С). Заливать в скважину цементно-песчанный раствор следует непосредственно перед погружением сваи. - погрузить сваю на проектную глубину одиночными ударами (холодным молотом или вибропогружателем). Сваи должны быть погружены в сроки, исключающие оплывание стенок скважин, но не позднее чем через 4 часа после их зачистки и приемки. - заполнить верхнюю часть скважины среднезернистым песком на глубину 3м ниже устья скважины. 2. Внутренняя полость свай, после погружения, заполняется мелкозернистым бетоном класса В 15 на глубину 3м ниже устья скважины. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694
|
Владимир. а зачем после ц.п. раствора ещё и песок ?
Его не хватает для заполнения зазора ? Также например при агрессивной среде цемент съест... Я тут на форуме однажды рожал похожую технологию, поищите тему. Мне лень. Я был автором. Выбирал технологию для погружения таких труб в вечную мерзлоту в ПОС. Пришёл к выводу, что их лучше забивать сборными в лидерную скважину. Если сделать раствор +20 градусов в вечной мерзлоте, то она оттаит и надо будет ещё охлаждать. Для этого наши КЖ сейчас сделали к тем трубам комплект с охлаждением.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
Чтобы отделить деятельный слой грунта от сваи и уменьшить выпучивание свай при промерзании
Не съедает, замерзнет. Среды там не очень агрессивные, даже у самого моря Рожать не обязательно, технология проверенная сотнями тысяч (а может и миллионами) свай Не успевает далеко оттаять Сваи не отменяют термостабилизацию грунтов. Это обязательно |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694
|
У меня был уникальный случай, заморозки не было и не предвиделось.
Я заменил ?буроопускную? трубобетонную сваю на готовую бурозабивную в лидерную скважину и наложил ограничения на конструкцию свай в РД КЖ. Потом КЖ изменили свой ПД, а мне не сказали. А может и не меняли ПД... Не знаю, чего у них в ПД творится. В итоге сейчас у них уже сделано РД КЖ с заморозкой и, видимо, примерно такой технологией, как сейчас обсуждается. Саму технологию для их новых свай я не разрабатывал. В целом пришёл к выводу, что для вечномёрзлых грунтов идеально - готовые сборные забивные сваи в лидерные скважины без оттайки и заморозки. Остальные решения хуже. Так и не понял откуда пошла мода делать эти трубобетонные сваи и какой в этом смысл. Единственный смысл возможно - это удорожание заказчику и можно себе $ в карман украсть больше. Владимир. Ну хорошо. Со всем согласен. Остаётся вопрос о необходимости уплотнения песка и технологии уплотнения. Ещё вопрос. Хорошо, но далее Цитата:
Цитата:
Я так понял вашу технологию: 1) налили в скважину ц.п. раствор на 3 м ниже устья с подогревом раствора и с оттаиванием краёв скважины (но обрушиться она уже не может) 2) опустили полую стальную трубу 3) снаружи в зазор насыпали песок до устья 4) внутри налили бетон до устья с подогревом бетона (доп. оттаивание). 5) заморозка грунта специальными устройствами сезонного или принудительного действия с установкой термодатчиков в грунте или свае. Т. о. насыпается только верхние 3 м песка и их уплотнить и насыпать уже проблем не составляет. Тут ещё ньюанс. Ц.п. раствор дороже песка. Не факт, что в этом РД КЖ сделали раствор. Могли сделать всё песком вместо ц.п. раствора. Тогда беда. Его же надо уплотнять... А как ? Единственное, если насыпать сухой песок в скважину, уплотнить и т. д. послойно трамбовкой (до 2-3 м глубины точно возьмёт). И так на 2-3 м ниже устья. Потом в песок забить трубу. Песок сыпучий, если ещё не смёрзся, забить думаю удастся. Потом в зазор досыпать песок, а в трубу залить битум, пауза, и налить бетон. Вообще этот вид свай в СССР не существовал. И потому в СНиП его нет. Были сборные забивные. Для забивки грунт оттаивали длинными иглами с паром. Потом грунт замораживали. Буроопускные это когда сборные ж. б. опускают в скважину и далее эта технология. Бурозабивные это когда в лидерную скважину забивают ж. б. сваю. Есть книга, в которой написаны технологии СССР. Я немного тут ошибся. Классическая технология похожа на технологию Владимира, чуть другая. Тут глава из книги про сборные буроопускные сваи. Дальше рожайте сами. http://www.fayloobmennik.net/1666872 Таргулян Устройство свайных фунд на вечномерзлых грунтах.rar
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 16.03.2012 в 10:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.11.2013
Сообщений: 25
|
Цитата:
1) внутренняя полость сваи целиком заполняется бетоном (но это мучение с подогревом и дорого) 2)сухой цементно-песчаной смесью (1:5) до отметки предусмотренной разделом проекта. Выше этой отметки полость свай заполнить бетоном В15(B25). 3)заполнение цементно-песчаным раствором(жидким) до определенной отметки, выше -непылеватым песком.(здесь можно объяснить тем, что жидкий раствор может не успеть схватиться и в деятельном слое стать пучинистым -будет рвать оголовки свай) 2 и 3 случаем пишут отметку 3 метра или же величину деятельного слоя Как это обосновывается ? зачем нам здесь бетон ? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Юмор 2010 | DEM | Разное | 2598 | 31.12.2010 23:18 |
Чем заполнить трещины бревен? | Троечник | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 03.02.2010 13:18 |
Перекрытие по деревянным балкам. Чем заполнить зазоры между листами ЦСП? | Иван 80 | Деревянные конструкции | 18 | 17.08.2009 17:35 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. | Nagay | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.08.2007 14:37 |