20.07.2012, 15:30 | #1 | |
Контроль отказа забивной сваи
инженер-строитель
Воронеж
Регистрация: 18.03.2009
Сообщений: 137
|
||
Просмотров: 3721
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
А что, есть понятие "проектного отказа" ? о_О
Есть сваи, есть ПД и РД, есть отказ каждой сваи. Он должен соответствовать СНиП Земляные сооружения, основания и фундаменты. Возможно и другим более жёстким нормам, которых я не знаю. Объёмы контроля указаны в СНиП.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Результаты погружения каждой сваи записываются в журнал, который ведет начальник участка от организации занимающейся погружением свай, в этом журнале есть непосредственно графа "конечный отказ при забивке". Т.е. проектный отказ д.б. проконтролирован для каждой сваи свайного поля. Это есть исполнительная документация.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Честно говоря не понимаю вопрос.
Все сваи контролируются на высотное отклонение (в случае необходимости), горизонтальное отклонение и проектный отказ. Если фактический отказ больше проектного, тогда назначаются динамические испытания проектной организацией - автором проекта свайного фундамента. Т.е. просто во время погружения свай мастер заполняет журнал по каждой свае, в котором пишет глубину и число ударов и соответственно конечный фактический отказ. Сейчас по памяти всех нормативных документов не скажу, но вот например СНиП Земляные сооружения, основания и фундаменты. п.11.7 и далее. П.С. Вы случаем не путаете динамические испытания и процесс забивки свай. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования | kRAN | Основания и фундаменты | 17 | 16.10.2015 18:24 |
Стык забивной составной железобетонной сваи | EugenS | Основания и фундаменты | 6 | 16.01.2013 10:57 |
Учёт наклона забивной сваи при определении её несущей способности | soppr | Основания и фундаменты | 3 | 21.03.2012 12:22 |
расчет отказа сваи | Проектант | Основания и фундаменты | 3 | 25.10.2011 15:23 |