Заполнение полости стальной сваи в ММГ
Проектант
 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194

Всем привет!
Пункт 3.19 СНиП 2.02.04-88 говорит о том, что внутреннюю полость сваи, в пределах глубины промерзания-оттаивания и выше, необходимо заполнять бетоном. Гуру говорят, что данное требование относится только к ж/б сваям и на стальные сваи из труб требование не распространяется. Откуда такая информация соответственно никто не помнит. У меня свая из стальной трубы, полость планируется заполнить сухой цем.-песч. смесью, без бетона. Кто знает поделитесь опытом и информацией.
Просмотров: 25882
 
Непрочитано 29.05.2013, 13:26
#21
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Alex_26, закинте свою задачку сюда, там и не такие хитрости раскалывали ))
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 13:33
#22
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Alex_26, закинте свою задачку сюда, там и не такие хитрости раскалывали ))
Спасибо за идею - постараюсь перенести.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 13:46
#23
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Offtop: Коллективный разум - великая сила
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 19:21
#24
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
И??
Если рассматриваются сваи под нагрузку, то значит они должны быть рассчитаны соответствующим образом.
Сомневаюсь, что труба, заполненная в нижней части сухой смесью поддается расчету в качестве конструкции.
В приложении своего предыдущего поста выложил страницу с формулами расчета на прочность трубобетонной конструкции.
При расчете учитывается прочность БЕТОННОГО ядра.

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2013, 07:10
#25
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Сомневаюсь, что труба, заполненная в нижней части сухой смесью поддается расчету в качестве конструкции.
Почему нет? СНиП 2.02.04-88 допускает такое решение для свай, в нем есть указание по расчету свай из металла по грунту. По материалу сваи я думаю она ничем не будет отличаться от методик стального СНиПа. Засыпка сухой смесью нужна только для влагопоглощения конденсата.
Трубобетонная конструкция это частный случай. Думаю тут его методика не применима.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2013, 19:20
#26
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
рубобетонная конструкция это частный случай. Думаю тут его методика не применима.
Согласен, частный случай..., применим к задавливаемым сваям из трубобетона при расчете задавливающего усилия или к сваям с непродолжительным сроком службы.

Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
СНиП 2.02.04-88 допускает такое решение для свай
СНиП 2.02.04-88 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» наверное, тоже "частный случай", поскольку речь идет не об Уэлене?

Процитирую СНиП 3.02.01-87 "ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ"
11.30. Буронабивные полые сваи следует изготовлять из жестких бетонных смесей с осадкой конуса 1-3 см на щебне фракцией не более 20 мм.
11.33. Растворы, применяемые для изготовления буроинъекционных свай, должны иметь плотность в пределах 1,73-1,75 г/см3, подвижность по конусу АзНИИ не менее 17 см и водоотделение на более 2 %.

То есть во всех случаях конструкцию сваю изготавливают из готового бетона или раствора с прогнозируемой прочностью.
Более того, прочность бетона надо проконтролировать в соответствии с п. 1.28

1.28. Для контроля сплошности бетонного ствола буровых свай, выполняемых методом подводного бетонирования, необходимо выборочным порядком производить испытание образцов, взятых из выбуренных в сваях кернов, или контролировать сплошность неразрушающими методами...

Представьте себе конструкцию из засыпанного в трубу пескобетона, ее сплошность и прочность. Да еще в сваях-стойках...
Согласитесь, что на стальную трубу рассчитывать не приходится, поскольку сталь в грунте недолговечна.

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 06:57
#27
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Согласитесь, что на стальную трубу рассчитывать не приходится, поскольку сталь в грунте недолговечна.
Тут есть некоторые возражения - во первых при проектировании на северах в ММГ используется в основном буроопускной метод - то есть свая о грунт не треться, во-вторых она мажется снаружи жуткой химической дрянью да еще и в три слоя! изнутри как вы читаете СНиП "...на вечномерзлых грунтах" засыпается "антиконденсатом", ну и в-третьих - такие решения применяются в основном в нефтянке - а там сроки использования (выработки месторождений) 10-20 лет - им хватает. Да кстати стенка трубы берется не менее 10 мм! Пусть гниет-что-то останется!
P.s. Нагрузка на такие сваи редко бывает более 30 тн - по грунту береться - при этом коэффициент использования трубы - ноль-ноль-по-вдоль!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 17:28
#28
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


стальные трубы для свай это нормально при ММГ,она же вмораживается,и эта ее часть - как в морозилке - не портится,а вот в зоне оттаивания - антикор.
Вот только по фото - первая мысль была - забивка при морозе,но кто же забивать на морозе будет??? и следов забивки особо нет..может на камень попали ,труба лопнула и перестали бить? Но остальные сваи дб по одинкой технологии погружать,там не лопнули же? вторая мысль - трубы бу,нарезанные из сети какой-то,порванные чем-то вроде гидроудара ..нереально?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 19:43
#29
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Тут есть некоторые возражения
У нас в Москве не "севера". Здесь встречаются коррозионо активные подземные воды и грунты, а также блуждающие токи...
Опыта проектирования в условиях крайнего севера не имею и по мерзлоте не высказываюсь.

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2013, 10:35
#30
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Техоргстрой, понял, спасибо. С обычными то грунтами понятны минусы конечно.
Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
торая мысль - трубы бу,нарезанные из сети какой-то,порванные чем-то вроде гидроудара ..нереально?
У меня тоже в голове вертится про некондицию заводскую - купили по дешману где нибудь и добивали (после установки - удара 2-3) - сварной шов у труб какой то уж сильно порнографичный, без гарта.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2013, 15:53
#31
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Что-то это уже повторяется, или я не до понял? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=80745
А сваи на фотографии явно бракованные
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2013, 15:54
#32
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
уж сильно порнографичный, без гарта
да,может брак завода-странный шов,может металлисты подскажут,фото в раздел МК закинуть бы
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 12:08
#33
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


По-моему нашел ответ: http://www.skladmetalla.ru/article/n...tsii-raskhodov Экономисты хреновы!
Вывод статьи: "...Здесь дело скорее всего в неких предубеждениях. Но зачем платить больше, если это просто предубеждения?..."!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 19:00
#34
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


угадал!
Самое смешное - если эти сваи безмоментные,то почему бы и нет?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2013, 05:38
#35
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Самое смешное - если эти сваи безмоментные,то почему бы и нет?
Ну потому что иногда получается как на фото, да и коррозию никто не отменял - если расчет идет на замкнутые сечения - а шов сделан так как видно на фотках - кто даст гарантию от коррозии? Да и думаю что и при отсутствии момента - при вертикальных напряжениях близких к максимуму несущей способности трубы стенки могут потерять устойчивость. То есть вопросов много. А ответов только: - Это все предубеждения!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2013, 11:20
#36
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
стенки могут потерять устойчивость
она же вмоноличена в раствор,если изнутри заполнить раствором тоже - никак не потеряет
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2013, 11:47
#37
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
она же вмоноличена в раствор,если изнутри заполнить раствором тоже - никак не потеряет
В ММГ что снаружи, что изнутри может быть глиняный раствор или сухая смесь (все по правилам!) - грязь с водой короче
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2013, 19:17
#38
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
может быть глиняный раствор или сухая смесь
ну это как запроектируешь..для б/у труб можно и цем-песч р-р,экономия все равно будет,наверное
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 15:58
#39
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,198


Здравствуйте.

Спрошу здесь, чтобы не плодить темы - допустимо ли оставлять стальные сваи из труб незаполненными? Как на это реагирует экспертиза?
Свая герметичная, сверху и снизу крышки, все усилия воспринимаются сталью, на величину сезонного промерзания оттаивания
выполняется антикор.
п. 6.3.10 СП 25.13330.2012 Пишет о допустимости заполнения бетоном, строгого указания в нем нет, имхо.
Кореш вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Заполнение полости стальной сваи в ММГ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3806 11.04.2024 19:23
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
расчет отказа сваи Проектант Основания и фундаменты 3 25.10.2011 15:23
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51