| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
16.05.2019, 10:34 | #1 | |
Каким образом определить влияние разгрузки от выемки грунта в котловане на деформации фундаментов существующих зданий?
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
||
Просмотров: 1655
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Offtop: Если не ошибаюсь, имеется в виду упругий подъём дна котлована. Упругая составляющая от веса вынутого грунта. Для 2 м глубины это около 20 мм, для 6 м глубины это за 60 мм. Наверное получится.
Ну и соответствующий подъём соседнего фундамента. Методом угловых точек (или как он там) можно найти напряжения именно под ними от котлованного грунта.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Формула 5.18 СП 22.13330.2016, не?
Ну и приложить эти напряжения к существующему фундаменту. Это если отвечать на Ваш вопрос. Но учет вспучивания котлована - это капля в море оценки влияния нового фундамента на существующий. Именно в этой связи Вам и писали про спец.софт, видимо.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Вообще есть специальный расчет на выпор грунта из под подошвы фундамента. Поищите расчеты в книгах по механике грунтов.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Зависимость: напряжения - модуль деформации грунта | vv_77 | Основания и фундаменты | 22 | 02.12.2023 18:09 |
Как определить несущую способность щебенистого грунта по боковой поверхности? | Liran | Основания и фундаменты | 6 | 15.05.2019 11:48 |
Почему при нагружении грунта основания по вторичной ветви модуль деформации Ee,1>E ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 6 | 28.01.2016 12:21 |
Расчет теплоизоляции грунта основания наружных мелкозаглублённых фундаментов | Tyhig | Основания и фундаменты | 26 | 12.06.2015 07:31 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |