Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
В SCADе формирую ветровую пульсацию, преобразовываю нормативные загружения в массы с коф. сочетания, выбираю соответствующую статическую ветровую нагрузку (расчетную). В итоге получаю нормативное/расчетное загружение?
Это про тот пункт 11.1.8 в СП 20? |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Спасибо
Перечитал тему, кроме добавочного пункта 11.1.8 к СП 20 разъяснений не нашёл. ----- добавлено через ~34 мин. ----- Задам еще 1 вопрос, не в тему. Можно ли как-нибудь в СКАДе вывести все расчетные сочетания усилий, которые составила программа, без привязки к элементам и её сечениям, просто весь список. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
ОКС 91.040. Изменение № 1 СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234
|
eilukha, Ваша редакция изменения №1 не соответствует http://dwg.ru/dnl/12772
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
В апреле 2014 снеговые нагрузки в этом изменении выглядели вот так. Пруф - докладывал автор.
|
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
Цитата:
Есть расчетчики, с уклоном в практичную сторону, они склонны брать коэффициенты перерасчета как в РСУ (т.е. расчетные), есть расчетчики с уклоном теоретически-математическим - они берут нормативные нагрузки. Кто склонен к расчетным коэффициентам, тот берет аналогии из СНиП по сейсмике (динамика ветра и сейсмики они считают схожими). Кто склонен к нормативным коэффициентам, тот берёт "Справочник Расчетчика. Динамический расчет зданий и сооружений". В идеале, грамотный и правильный способ - сделать оба варианта, и взять наихудший случай! В остальном, сам расчетчик ответственен за свой проект, и какой способ из этих 2-х он выберет - это его сугубо личное дело, но они оба имеют место быть. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
eilukha, откель дровишки? (лист изменений)
----- добавлено через ~6 мин. ----- Ха, у меня оказывается тот же вариант изменений. Вроде бы из дауна...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? | Tyhig | SCAD | 6 | 10.05.2019 07:51 |
Как правильно задавать массы при пульсации ветра? | Юсуп | Лира / Лира-САПР | 46 | 26.10.2012 12:54 |
Нужно ли задавать коэффициенты??? | Евгеник | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 07.08.2007 10:33 |