20.05.2016, 11:02 | #1 | |
Как уплотнить основание при усилении фундамента?
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
||
Просмотров: 10262
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317
|
Схема усиления конечно же не интересная, но относительно дешевая. Захватками надо делать - копать-заливать.... Разрез бы приложили если не секрет - 1.6м - широкий довольно-таки ростверк. Мне больше сваи-мега нравятся, но тоже возня....
1. Уплотнять основание долбежкой, т.е. динамикой нельзя, сами понимаете - усугубите состояние того что осталось... Под фундаментом))) кувалдой по щиту разм. 30х30см из доски - 600мм - узбеки-хоббиты или гномы нужны))). По периферии трамбовкой хиленькой можно. Когда то применялись для обжатия плоские домкраты - это можно почитать в книге: Коновалов П.А "Основания реконструируемых зданий и сооружений", в библиотеке на форуме есть. И вообще ее посмотрите - много нужного. Фото внизу. Скорей всего просто зачистят лопатой не взирая на ППР. 2. Лучше использовать не арматуру, а прокат, кусками на сварке - быстрее. Арматуру уже по периферии. 3. Бетонную подготовка, а нужна если утрамбовано? - просто постелить чего-нибудь. Если нужна мастерком))) - вручную - ведёрно-бадейным способом)))). |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Сразу уточню: строители собираются выполнять работы своими силами и из подручных материалов.
Так что варианты с инъекционными сваями и термоупрочнением грунта не рассматриваются. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
С уплотнением домкратами - вроде идея годная. Цитата:
Конструктора настаивают. Опять же врядли нормально уплотнят. И еще более врядли кто-то полезет под фундамент с целью проверить уплотнение. |
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
Подрыть, запихнуть, усилить... То есть - по сути высказывания - в дополнение к существующему свайному фундаменту есть желание сделать еще и ленточный под ростверком. Атлична! Оставляя в стороне интересные рассуждения на тему "почему в проекте был принят свайный фундамент, не по причине ли низкой несущей способности грунтов непосредственно под фундаментом? Или не по причине ли наличия неустранимой просадочности II категории под зданием", хочу задать другой вопрос. А как Вы при таком колхозном способе производства работ ("подрыть, запихнуть, усилить") собираетесь вновь возведенные ленточные фундаменты включить в работу? Увеличения веса здания, а следовательно, возникновения дополнительных осадок, которые и пригрузят новые фундаменты и разгрузят существующие, вроде, не предвидится... Да и вообще, фундаменты у вас свайные, регион сейсмический, скорее всего это не висячие сваи, а сваи - стойки. О каких осадках речь?! Так что ваши мероприятия - вполне себе бесполезные. Для галочки. "Мы усилили, но стихия оказалась сильнее"
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317
|
Можно и простыми домкратами гидравлическими - с нагрузкой от 5тн с самосвалов, но только по вылету смотреть что бы в зазор 600мм подлезли. Сверху упор в ростверк, снизу, на основание, подложить щит жесткий с размерами ну 50х50см из досок и по площадям - переставлять только....
Траншею вдоль ростверка шире надо делать, если можно конечно. Куда траншею развивать: на улицу наверное. Прокат: балки, швеллера поперек ростверка - клеть называется. Бетонная подготовка вручную это качественно))), ну или с миксера по лотку - пластификаторов в раствор добавить, что бы как самовыравнивающая стяжка была, но качество +/- (все равно тянуть вручную надо,захватками делать. Доской захватки разделять. ----- добавлено через ~2 мин. ----- --------- по посту №4. Да 486 тут причем. Это конструктора мудрят. Ему на это творчество ППР сварганить надо - рабочеспособный. Положено для органов....)))). |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Ежели основание уплотнят - уже не так страшно. Лишь бы сам новый фундамент под существующим ростверком смогли нормально провибрировать. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317
|
Это нормально. Я так в Москве на трущобах вековых в центре участвовал краем на подготовительных работах - шпунт ограждения вдоль фасада)). А книгу посмотрите там про такое есть, можно информацию для ППР набрать.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Арматура - у Вас плита. Значит подлезть изнутри не проблема. Отдельными каркасами из арматуры с размерами под шаг свай. Размеры конечно же по месту, ну и по весу тоже. Заталкивать при помощи обрезков труб, типа как катки - на них каркас поставить. По бетонной подготовке пойдут как "тележки". Эти обрезки и хоронить в бетоне как фиксаторы защитного слоя. Только их замаскировать надо - вопить могут начать - фиксаторы нам подавай из пластмассы или бетона)))). |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
В какую работу? Опереть на грунт?
Здания пока не достроены. Достроят - просядет немного. А за счет жесткой плиты в основании это вообще становится вопросом не критичным. Плита перераспределит давление на основание. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
думаю не немножко а как раз множко!)) Суть свай наверное очевиден - передать нагрузку на нижележащий прочный и не деформируемый слой, при сваях-стойках вся нагрузка без исключения передается на нижний конец свай, что нельзя сказать про плитно-свайный при висячих сваях. Так что подбетонка и подобное извращение вообще бессмысленно!
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Сваи я бы вообще спилил. При сейсмичности в 9 баллов от них одни неприятности.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Цитата:
У вас скорее всего "висячка" сейчас получилась ещё и не верно посчитанная. Сваи наверное не просто так заложили, значит верхние грунты ещё хуже -а вы хотите на них ещё и "пришпандорить" усиление! Из курса механики грунтов 3 курс института очевидно: что чтобы снизить давление на грунт, нужно либо увеличить площадь опирания плиты либо уменьшить нагрузку! А вы пытаетесь увеличить ЖЕСТКОСТЬ, что, справедливости ради сказать, тоже влияет до определенных пределов, но совсем не значительно! Последний раз редактировалось butch, 20.05.2016 в 14:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Военные.
----- добавлено через 42 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- А жесткая плита чего, не будет увеличивать площадь опирания? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
486, вы притворяетесь?) Площадь это геометрический параметр длина умноженная на ширину в ПЛАНЕ (уточняю)!
А ЖЕСТКОСТЬ это EA и EI - посмотрите в интернете - долго писать) Смысл вашей большой жесткости - если плита как жесткий штамп сработает и "сядет вся". |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Цитата:
Проблема была с жесткостью каркаса на свайном фундаменте при землетрясении. По крайней мере так умные головы на техническом совещании решили. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Цитата:
----- добавлено через ~20 мин. ----- Кстати, меня как раз и попросили детально расписать технологию работ, чтоб у криворуких строителей не было шансов снова напортачить. |
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
"Жесткость каркаса на свайном фундаменте при землетрясении... " Не фраза, а песня! "По крайней мере так умные головы на техническом совещании решили." - как финальный аккорд... Предлагаю обсуждение завершить. Че тут думать, тут прыгать надо!
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен узел сопряжения лентоного фундамента со свайным | Иванушка | Основания и фундаменты | 7 | 26.11.2013 10:50 |
Нужен расчет фундамента под вертикальную 300 куб. м. емкость | [email protected] | Основания и фундаменты | 12 | 14.09.2012 12:05 |
Усиление буронабивного фундамента | piratos | Основания и фундаменты | 17 | 07.08.2012 16:03 |
Усиление существующего столбчатого фундамента на просодачном грунте с помощью уширения подощвы | Romeo1786 | Основания и фундаменты | 10 | 24.04.2009 21:25 |