| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Является ли кирпичная стена толщиной 120мм противопожарной стеной или это перегородка

Является ли кирпичная стена толщиной 120мм противопожарной стеной или это перегородка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.01.2017, 12:53
Является ли кирпичная стена толщиной 120мм противопожарной стеной или это перегородка
Alextururu
 
Инженер-проектировщик
 
Москва
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 206

Добрый день. Для отделения помещения цеха от встройки необходима противопожарная стена, коей в проекте является кирпичная стена по металлокаркасу толщиной 120 мм.
Можно ли ее расценивать как стену( она самонесущая) или все-таки это перегородка?Скрин разреза прикладываю. Так же интересует вопрос есть ли требования предела огнестойкости к балкам покрытия и собственно покрытию в одноэтажной встройке?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 651
Размер:	187.3 Кб
ID:	182032  

Просмотров: 19987
 
Непрочитано 17.01.2017, 19:55
#21
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


А перегородка не доходит до перекрытия? Или перекрытие может не являться "менее" противопожарным, чем перегородка?

Т.е., если требуется стена (перегородка) REI120, так она в любом случае будет опираться на перекрытие больше чем REI120. И разрушиться не раньше, чем потеряет EI

Я никак не могу представить себе пример именно перегородки EI120, которая не будет являться стеной.
Glop вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 20:10
#22
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Начнем с того, что у противопожарных перегородок максимум EI 45, а никакие не 120. И 120 минут далеко не всякое перекрытие выдержит. Если надо 120 минут (допустим, в стенах лестничной клетки), то опирать надо не на перекрытие, а на собственный каркас с фундаментом.
Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
А перегородка не доходит до перекрытия? Или перекрытие может не являться "менее" противопожарным, чем перегородка?
Перегородка может не доходить до следующего перекрытия (выше этажом), а стена нет.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 20:13
#23
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


Т.е. между противопожарной перегородкой EI45 и потолком этажа может быть зазор?
Glop вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 20:45
#24
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Т.е. между противопожарной перегородкой EI45 и потолком этажа может быть зазор?
Не может. На своем этаже (допустим, на 2-м) перегородка ставится от перекрытия до перекрытия. Но этажом выше (на 3-м) перегородки уже может не быть. А стена будет и на 1-м, и на 2-м, и на 3-м, и на всех остальных. Иначе это не стена.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 20:49
#25
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


У меня в доме множество монолитных СТЕН (не перегородок), например, в техподполье, которые через плиту 0.000 не проходят, а соединяются с монолитным перекрытием. Идут от фундаментной плиты до отметки нуля. Т.е. они не считаются, например? Я действительно не могу понять.

А если бы на их месте были перегородки из гипсокартона? Формально они ничем не отличались, только предел огнестойкости пониже.
Glop вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 21:06
#26
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Т.е. они не считаются, например?
Ну, для упрощения можно сказать, что да. Мы же говорим не об обычных стенах, а о противопожарных. А они должны идти от фундамента до покрытия, закончиться на нуле они не могут (по нормам). Вообще, вся эта тема о разнице именно между противопожарными стенами и перегородками.
А границы между обычными, непротивопожарными, еще более условные.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 22:29
#27
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


Ок, спасибо за пояснение! Еще почитаю нормативы, чтобы разобраться самому.

Смутило просто:
Цитата:
стена должна разрезать все здание сверху-донизу (включая подвал и чердак), или доходить до противопожарного перекрытия, а перегородка делается от перекрытия до перекрытия.
Glop вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Является ли кирпичная стена толщиной 120мм противопожарной стеной или это перегородка

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Различие между противопожарной стеной и пр-й перегородкой Route Пожарная безопасность 9 30.04.2015 08:50
Кирпичная стена без деформационных швов. Влияние ж/б поясов на температурные деформации. helgus Каменные и армокаменные конструкции 14 13.11.2012 12:16
Каркас, Сэндвич панели и кирпичная стена в Лире Slacker14 Лира / Лира-САПР 1 16.05.2012 11:27
Как сделана кирпичная стена 580 мм толщиной? Paladin90 Каменные и армокаменные конструкции 8 14.03.2012 10:52
Несущая стена толщиной в кирпич бывает? Nikolayich Каменные и армокаменные конструкции 35 14.09.2006 10:35