| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выдержит ли плита перекрытия мой вес

Выдержит ли плита перекрытия мой вес

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.04.2019, 14:50 1 |
Выдержит ли плита перекрытия мой вес
Nephilim
 
Регистрация: 29.04.2019
Сообщений: 6

Уважаемые инженеры, помогите, пожалуйста, с расчетом.
Я проживаю в хрущевке, серия дома 1ЛГ-502
Нагуглил, что плита перекрытия в этом доме 1.143.1-7 http://www.gostrf.com/normadata/1/42...4293845499.pdf
Опытным путем определить не могу, отверстий до соседей нет.
Подскажите, пожалуйста, плита перекрытия 120 мм. одна или их две? (Одна - мой пол, а вторая - потолок у соседей снизу). Или реально 1 плита 120 мм., которая и пол и потолок?
Дома у меня шкаф встроенный в одной комнате. Во второй легкая кровать. Полы оригинальные, не менялись с даты постройки. Штучный паркет на битумной мастике. Под паркетом гипсовая сухая штукатурка.
Вопрос: вес гантели (спортивный снаряд) - 75 кг. Итого, я 125+ две гантели = 275 кг. Ударной нагрузки не будет (не бросаю), но динамическая нагрузка будет частой.
Допустимо ли нагружать перекрытие таким образом? Или купить гантели весом поменьше?
Не смог получить однозначное мнение, а т.к. не инженер, то нужен квалифицированный совет, чтобы избежать последствий.
Просмотров: 8483
 
Непрочитано 01.05.2019, 20:33
#21
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Выдержит безусловно, хоть по 150 кг гантели будут, главно гантели с размаху на пол не швырять, ото на башку соседу может люстра с побелкой отвалиццо), ну а плита всё равно не сломается)
.. гантели по 75 кг.. чо ты ими делаешь??
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.05.2019, 21:26
#22
Nephilim


 
Регистрация: 29.04.2019
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Выдержит безусловно, хоть по 150 кг гантели будут, главно гантели с размаху на пол не швырять, ото на башку соседу может люстра с побелкой отвалиццо), ну а плита всё равно не сломается)
.. гантели по 75 кг.. чо ты ими делаешь??
Спасибо)
Жим на скамье (единственны) и на бицепсы подъем (не молотком, нормально). Гантели разборные прорезиненные, для остальных упражнений можно быстро разобрать (замки быстросъемные с ломающимся стопором). По комплекции похоже на вот пример
Nephilim вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2019, 17:26
#23
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Фигасе)))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2019, 12:23
#24
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Nephilim Посмотреть сообщение
вот пример
Ну это сложно назвать упражнением. Скорее демонстрация.
Pill вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2019, 14:13
#25
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
надо понимать, что жилые здания рассчитаны на уникальную нагрузку от людей, мебели и техники для случая какого то торжества, когда гости решили потанцевать плотной толпой.
Чутка уточню - нагрузка от мебели. Во время ремонта все мебель сносят в центр комнаты, получается сосредоточенная, ее перевели на распределенную, т.к. комнаты различаются по размерам и соответственно вместимости мебели. Вроде Гордеев "нагрузки и воздействия" 1е изд. Это для жилых.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2024, 21:35
#26
Александр@64


 
Регистрация: 08.04.2024
Сообщений: 5


Здравствуйте уважаемые проектировщики. Я электрик, нуждаюсь в пояснении. Дом такой же как и у автора темы, 1ЛГ-502, собираюсь делать ремонт. Плиты перекрытий теоретически такие же (должны быть) как в прикреплённом документе в шапке. Смущает год выпуска документа (1985), тогда как год постройки дома 1971. И ещё один момент, сняв пол (щитовой паркет по лагам) в двух комнатах и коридоре замерил в трёх местах толщину разных плит перекрытий (просунув рулетку в щели между плитами пола) Толщина больше заявленных 120 мм, возможна погрешность измерения (мусор в щелях), но она точно не менее 130 - 140 мм. Собираюсь сделать облегчённую стяжку. Вопрос звучит странно, но учитывая, что я не инженер строитель, хочу знать, правильно ли понимаю информацию из характеристики плит перекрытия, что для данной плиты на 1 кв.м. можно максимально нагрузить вес пола (90кг) и временная нагрузка (мебель и прочее, 195 кг) итого 285 кг., то есть суммарный вес стяжки с напольным покрытием и вес мебели не должен превышать это значение. И что такое "длительно действующая и кратковременно действующая"часть нагрузки? Признателен за ответ.
Александр@64 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2024, 22:25
1 | #27
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Александр@64, плавающий звукоизолирующий пол из новомодных материалов. Самовыравнивающаяся стяжка из тонкого слоя чего-нибудь. Взамен вашего плохого тяжёлого советского пола. С хорошим советским паркетом (который бы хорошо пересобрать).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2024, 22:27
1 | #28
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Александр@64 Посмотреть сообщение
правильно ли понимаю информацию из характеристики плит перекрытия, что для данной плиты на 1 кв.м. можно максимально нагрузить вес пола (90кг) и временная нагрузка (мебель и прочее, 195 кг) итого 285 кг.
Правильно понимаете.

Цитата:
Сообщение от Александр@64 Посмотреть сообщение
И что такое "длительно действующая и кратковременно действующая"часть нагрузки? Признателен за ответ.
Здесь длительно действующая часть нагрузки - это постоянные нагрузки (собственный вес плиты и вес пола) + 20% временной нагрузки (длительная часть временной нагрузки). Кратковременно действующая - 80% временной нагрузки.
Это для расчёта по второй группе предельных состояний. 1ая группа - прочность, 2ая - деформации (прогиб, трещиностойкость)
Pill вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2024, 20:55
#29
Александр@64


 
Регистрация: 08.04.2024
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Александр@64, плавающий звукоизолирующий пол из новомодных материалов. Самовыравнивающаяся стяжка из тонкого слоя чего-нибудь. Взамен вашего плохого тяжёлого советского пола. С хорошим советским паркетом (который бы хорошо пересобрать).
Паркет щитовой, а не штучный, его не пересобрать хорошо, и увы, он уже своё отслужил. Звукоизолирующий пол ...звукоизоляцию надо сверху "нагрузить" стяжкой, иначе будет барабан. Например шумостоп надо стяжка из бетона 60 мм. А это вес. Мне важно было понять, какой максимальный суммарный вес допустим у стяжки вместе с напольным покрытием и мебелью на кв. метр моей конкретной плиты. Если правильно понял, то вес пола (90кг) и временная нагрузка (мебель и прочее, 195 кг) итого 285 кг. Стяжку буду делать без шумостопа, смесь Кнауф убо, вес при толщине слоя 30 мм -17,6 кг. и сверху гвл.

Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Правильно понимаете.

Здесь длительно действующая часть нагрузки - это постоянные нагрузки (собственный вес плиты и вес пола) + 20% временной нагрузки (длительная часть временной нагрузки). Кратковременно действующая - 80% временной нагрузки.
Это для расчёта по второй группе предельных состояний. 1ая группа - прочность, 2ая - деформации (прогиб, трещиностойкость)
Большое спасибо за подробное объяснение!

Последний раз редактировалось Александр@64, 10.04.2024 в 21:51.
Александр@64 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2024, 10:48
1 | #30
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Александр@64 Посмотреть сообщение
и сверху гвл
ГВЛ можно и по керамзиту сделать. При вашем варианте выходит стяжка (ГВЛ) по стяжке (КНАУФ-УБО)
Pill вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2024, 22:18
#31
Александр@64


 
Регистрация: 08.04.2024
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
ГВЛ можно и по керамзиту сделать. При вашем варианте выходит стяжка (ГВЛ) по стяжке (КНАУФ-УБО)
Спасибо. По керамзиту конечно дешевле. Но вес на метр квадратный при равной толщине будет разный, из интернета по керамзиту при толщине 50 мм получается примерно 50-60 кг, кнауф при той же толщине примерно 30 кг. Сверху гвл, если листы в два слоя или элементы пола, то около 30 кг. В первом случае около 80-90 кг, во втором 60 кг на метр кв. По цене и технологии буду думать.
Александр@64 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2024, 14:41
#32
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Александр@64 Посмотреть сообщение
получается примерно 50-60 кг
Что-то у вас плотность керамзита какая-то высокая.
Pill вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2024, 20:10
#33
Александр@64


 
Регистрация: 08.04.2024
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Что-то у вас плотность керамзита какая-то высокая.
Добрый вечер,керамзит с цементом, вес взял в интернете.
Александр@64 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2024, 22:39
1 | #34
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287



Добрый вечер. А зачем там цемент? Просто засыпка керамзитом и листы ГВЛ сверху. В этом и смысл "сухой стяжки": уход от мокрых процессов и малый вес.
Pill вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2024, 15:35
#35
Александр@64


 
Регистрация: 08.04.2024
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Добрый вечер. А зачем там цемент? Просто засыпка керамзитом и листы ГВЛ сверху. В этом и смысл "сухой стяжки": уход от мокрых процессов и малый вес.
Спасибо, я сразу не понял, что имеется в виду. Дело в том, что в кухне всё таки "мокрая зона", и возможно попадание воды на пол (и в случае сухой засыпки в неё), в коридоре теоретически тоже. Поэтому и была задумка их сделать убо и гвл с целью облегчить нагрузку на плиту. Хотя, думаю, полусухая стяжка при слое 50 мм имеет вес около 100 кг на метр кв, и плита её тоже будет держать нормально . А в комнатах именно как у вас сказано, да и будет вероятно шумоизоляция получше в комнатах при сухой засыпке, в сравнении с полусухой стяжкой.
Александр@64 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выдержит ли плита перекрытия мой вес

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Повреждена многопустотная плита перекрытия Beobachter Обследование зданий и сооружений 51 01.12.2018 13:28
Выдержит ли газобетон плиты перекрытия 8,8м susanino Конструкции зданий и сооружений 24 31.03.2015 09:11
Подскажите, выдержит ли монолитная плита перекрытия новострой Железобетонные конструкции 25 17.06.2013 19:29
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. AspirantMK Железобетонные конструкции 29 01.10.2009 18:32