Допустимые отклонения конструкций в плане

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.01.2010, 22:33
Допустимые отклонения конструкций в плане
shkaf_ leha
 
Регистрация: 28.11.2009
Сообщений: 11

Подскажите в СНиП 3.03.01 не могу найти допустимые отклонения колонн и стен в плане! От вертикали есть, а в плане нет!(((
Просмотров: 74362
 
Непрочитано 22.11.2012, 23:54
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Ещё возможна такая логика:
разбивочные оси и фундаменты в плане имеют допуски
стены делают на фундаментах по осям
это значит, что из допуска осей и фундаментов получается допуск низа стен
регламентируется вертикальность стен (угол отклонения от вертикальной линии)
таким образом получаем допуск верхней точки стены.

Вот только насколько оно правильно не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 09:55
#22
VadoZ

young engineer
 
Регистрация: 04.10.2012
Спб
Сообщений: 65


НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К КАЧЕСТВУ
СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

можно здесь глянуть, там вроде много всего=)
VadoZ вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2016, 13:57
#23
nalichie


 
Регистрация: 28.04.2015
миасс
Сообщений: 11


тз таблицы 5.12 сп:
"Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного
наклона на всю высоту конструкций
для:
фундаментов"

кто объяснит что такое "отклонение линий плоскостей пересечения"??
nalichie вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2016, 14:45
#24
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


А если переставить слова местами понятнее?
"Отклонение линий пересечения плоскостей..."
Альф вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2016, 11:03
#25
Владимир Atwa


 
Регистрация: 29.08.2016
Сообщений: 2


В продолжение темы.
Толщина монолитного пилона по проекту 250мм. Подрядчик померил толщину пилона внизу и у него получилось 245мм. Заказчик померил толщину пилона по середине и у него получилось 240мм. Прошу помочь как доказать заказчику, что толщина пилона находится в допуске?
Владимир Atwa вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2016, 14:11
#26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


1) Надо в договоре прописывать всё, чего нет в нормах.
В нормах нет мест точек. Это выбор заказчика. Он меряет где хочет и должно соответствовать.
2) 10 мм не скажутся сильно. Это может быть около 5% запаса прочности. А 5% любой конструктор уж точно заложит. Перерасчёт здания за ваш счёт вас спасёт. Для проектировщика это час расчёта и 1-5 дня оформления расчёта.
3) Подозрительно это всё. Экономите на бетоне ? 10 мм здесь, 10 мм там... Это гигантские объёмы так то... Если ещё где-то выявится - будут вас насиловать и деньги отнимать за работу...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2016, 15:21
#27
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


Правила производства и приемки работ. Там все прописано

----- добавлено через ~3 мин. -----
П.с. Для соответствующего вида работ
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 21:38
#28
Владимир Atwa


 
Регистрация: 29.08.2016
Сообщений: 2


Спасибо!
Владимир Atwa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Допустимые отклонения конструкций в плане

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Требуется специалист для обследования аварийных конструкций и разработки проектных решений по их капитальному ремонту. Санкт-Петербург rontiy Поиск исполнителей 1 12.10.2016 12:49
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?.. Паша_88 Металлические конструкции 63 08.06.2016 12:17
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Канализационный лоток на плане полов или на плане фундаментов? Виталька Паустовский Основания и фундаменты 3 09.12.2009 11:51