Непрочитано 01.10.2010, 15:10 #1
Покрытия пола топингом по несущем ж.б. перекрытиям паркинга.
Koral
 
АРщик
 
С.П.Б.
Регистрация: 27.09.2009
Сообщений: 122

Вопрос про покрытие пола в многоэтажном паркинге. Можно ли применять топинг в паркинге, непосредственно по монолитному, конструктивному бетону без стяжки или увеличения толщины рабочей зоны конструктивного ж.б.? И что при этом необходимо? Вообще нормы рекомендуют различные виды и толщины стяжек, а про топинги только упомянуто, что есть такой новый матеиял, можно наносить непосредственно на бетон несущего перекрытия и т.д... У меня сомнения, что 1,5 мм некого топинга могут защитить от истирания? Информации мало. Продавцы говорят, что материал хороший, сетуют, что в Москве его часто применяют, а в Питере больше применяют стяжки.
Просмотров: 4598
 
Непрочитано 01.10.2010, 15:47
#2
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Offtop: "заокеанизация прогрессирует? А что, бетонинг - звучит.
Только "Продавцы" и "покупают" - логично.

Нормативы (и сертификаты) на такое покрытие (технологию) искать стоит, если они существуют.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 01.10.2010 в 16:07.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2010, 18:38
#3
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Топпинг втирается в свежеуложенный (после всего нескольких часов набора прочности) бетон бетонозаглаживающей машиной, так что, устройство однослойной конструкции возможно только по подстилающему слою (в полах по грунту) На перекрытие конструкция будет двухслойная - несущая плита и бетонное покрытие с упрочненным верхним слоем (топпинг).
kobza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2010, 09:36
#4
Koral

АРщик
 
Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122


Здесь вопрос про топинг непосредственно по несущему ж.б. перекрытию, и что при этом еще небходимо. (Утолщение верхней рабочей зоны ж.б?(насколько, если так?)) Имеются ли на эту тему какие либо технические рекомендации. Вообще, и сами топинги очень различны по показателю истераемости. Вопрос больше к Москвичам, т.к. все новшества идут оттуда, и должны быть наработки.
Koral вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Покрытия пола топингом по несущем ж.б. перекрытиям паркинга.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
Материал покрытия пола в зале бокса Cerge Архитектура 1 06.06.2009 14:52