Приведенное сопротивление ограждающей конструкции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.12.2011, 19:09 #1
Приведенное сопротивление ограждающей конструкции
Mishan13
 
ИТР
 
Тамбов
Регистрация: 25.10.2011
Сообщений: 9

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, всегда ли нужно считать приведенное сопротивление ограждающей конструкции. Я работаю прорабом и решил сам, ради интереса посчитать требуемую толщину утеплителя . R_req для нашего района (Тамбов) =3,13. Сопротивление ограждающей конструкции R_0 = 4,23 в принципе толщина утеплителя достаточная ( 140мм Пенополистирол lya=0.041 ). Но если начинаешь считать приведенное сопротивление, т.е. учитываешь: гибкие связи, четверть, откос, стеновой элемент и перемычку над оконным проемом, то R_0_пр = 0.81 что значительно меньше R_req=3.13. В связи с этим возникает вопрос: как данное здание прошло экспертизу? Нужно ли при расчете жилого здания рассчитывать приведенное сопротивление или достаточно посчитать R_0.
Просмотров: 3161
 
Непрочитано 15.12.2011, 19:37
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713


Цитата:
Сообщение от Mishan13 Посмотреть сообщение
В связи с этим возникает вопрос: как данное здание прошло экспертизу?
По-разному бывает. Эксперты часто сами не знают, как считать приведенное сопротивление. По крайней мере, в некоторых областных городах. Плюс к тому, приведенное сопротивление лучше считать для значительного по площади участка стены - тогда меньше влияние отдельных включений, и R получается выше.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 20:42
1 | #3
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от Mishan13 Посмотреть сообщение
Нужно ли при расчете жилого здания рассчитывать приведенное сопротивление
А какие ограждения здания. Если в них есть теплопроводные элементы, то нужно. Но это очень сложно, вернее, слишком хлопотно.

Цитата:
Сообщение от Mishan13 Посмотреть сообщение
приведенное сопротивление, т.е. учитываешь: гибкие связи, четверть, откос, стеновой элемент и перемычку над оконным проемом,
Что из себя они представляют и как расположены, и все ли они перечислены? И велико ли будет их влияние на R? Где-то тут (или в сети) была книга Фокина по теплотех. расч. огр. констр. Стоит также скачать книгу Малявиной о теплозащите зданий. Чтобы прояснить для себя степень важности учета теплотехнической неоднородности. Там доходчиво объясняется сей вопрос. А вот НД отложи пока - там только сухая методика, а тебе нужно разобраться с неоднородностями в принципе.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2011, 23:04
#4
Mishan13

ИТР
 
Регистрация: 25.10.2011
Тамбов
Сообщений: 9


Спасибо! В документе приведена зона, которую я рассчитывал. Вообще-то разбираюсь для саморазвития. Малявину я читал, там вроде подробно только для случаев, если толщина слоя утеплителя составляет 50% и больше от общей толщины стены (на примере пустотной плиты объясняет). Фокина сейчас скачаю, СПАСИБО.

Скажите, а если я посчитаю сопротивления для отдельных элементов стены: перемычки, стенового элемента, противопожарного упора, многослойной стены и четверти. А трансмиссионные теплопотери найду как Q_огр = EQ_i. где EQ_i – сумма трансмиссионных теплопотерь отдельных элементов. Это будет верно или это бред?!
Вложения
Тип файла: doc 1.doc (51.5 Кб, 122 просмотров)
Mishan13 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Приведенное сопротивление ограждающей конструкции

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крепление рекламной конструкции на фасад здания Sve-da Конструкции зданий и сооружений 8 24.05.2012 13:04
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
план земельного участка в ПОД требуются ли демонтируемые конструкции ? Tyhig Технология и организация строительства 4 27.10.2010 13:48
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 15 25.07.2007 11:45
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53