Непрочитано 09.02.2012, 09:23 #1
Моделирование бункера с грунтом
rualex
 
Москва
Регистрация: 24.08.2006
Сообщений: 163

Есть приемный бункер с уклоном стенок (стальной лист). Он заполняется грунтом. Нужно посмотреть напряжения в стенках, их деформации. Как можно такую задачу смоделировать в СОЛИДе.

Последний раз редактировалось rualex, 09.02.2012 в 09:59.
Просмотров: 3097
 
Непрочитано 09.02.2012, 09:36
#2
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


В любой расчетной программе реализующей МКЭ. Например, в SCAD
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 09:58
#3
rualex


 
Регистрация: 24.08.2006
Москва
Сообщений: 163


В scade понятно, надо задавать эпюры давления на стенки. А можно ли не задавать эпюры давления а смоделировать грунт (сыпучий) и давления получим автоматически. Например, может в СОЛИДе как можно
rualex вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 10:23
#4
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Солидворкс симулейшн - программа реализующая МКЭ (бывший космос). Там можете посчитать причем не понятно причем тут модуль flow
1) давление грунта определяете по теории кулона - нужно знать угол трения и плотность. ищите в справочниках. там же формулы для гидростатического давления (в смысле аналога для сыпучего тела). задавать неравномерное давление его можно в симулейшн. если у вас колоссальных размеров бункер - только тогда имеет смысл учитывать связность грунта. это уже достаточно сложная задача
2) стройте лучше для расчета отдельную оболочечную модель и выбираете в настройках тонкостенную оболочку. Объемники долго будет бить и результат будет скорее всего неверный и не в запас. В ансис можно было бы бить объемниками.

Последний раз редактировалось ETCartman, 09.02.2012 в 10:37.
ETCartman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Моделирование бункера с грунтом

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Размерность в формулах расчета бункера. 13forever Конструкции зданий и сооружений 1 17.08.2011 01:30
Расчет бункера под зерно Beavis Конструкции зданий и сооружений 9 08.04.2011 17:56
Перекрытие помещения под обваловку грунтом Yuzer Основания и фундаменты 6 06.12.2010 13:39
Синхронное моделирование (моделирование без истории) нужно ли оно? Shadow Другие CAD системы 19 27.04.2009 23:58