03.04.2007, 12:10 | #1 | |
Помещение для баллонов
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Регистрация: 06.04.2005
Сообщений: 356
|
||
Просмотров: 35907
|
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
"Помещение" - это громко сказано. Будка!
Была у меня где-то инструкция приблизительно под названием "...по хранению газовых баллонов...", в которой изложены требования к таким "помещениям". К сожалению, счас запарка, некогда искать. По памяти, на вскидку, основные требования: а) защита от прямых солнечных лучей б) постоянный сквозняк в) неискрящий пол (лучше - деревянный) г) хранение - либо лежа в специальных лотках, либо вертикально с обязательным индивидуальным креплением д) ширина прохода между рядами - не менее 0,8 м (а может, и больше - не помню) е) можно расположить на рампе; высота рампы - на уровне кузова грузовика; при наличии тельфера для разгрузки-погрузки - не имеет значения ж) места для хранения должно быть достаточно, чтобы пустые и полные баллоны не путать з) стены - не обязательно: лучше - навес плюс ограждение из сетки Рабица высотой не менее 1500 |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Сообщений: 356
|
->GWA18
Спасибо.Появится возможность,вышлите пожалуйста инструкцию на мой e-mail.Да,будет "будка".Склоняюсь к этому.
__________________
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.03.2007
СПб на Неве
Сообщений: 231
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-механик Регистрация: 24.07.2006
Таганрог
Сообщений: 155
|
Цитата:
можно разбить на два отсека: для пустых и полных с остальным полностью согласен когда-то рисовал такой, но это было на прежней работе и на ватмане вообщето есть СНиП, попробуй его поискать, там все описывается
__________________
Подпись неразборчива |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
СНиП 2.04.08-87 (1999) "Газоснабжение" -
ныне недействующий СНиП по газоснабжению в Российской Федерации. Отменён в 2002 году. http://www.pto39.nm.ru/download/snip2040887.rar Цитата:
[ATTACH]1176211677.jpg[/ATTACH] |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Из украинского
ДНАОП 0.00-1.07–94 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ (с изменениями и дополнениями) Цитата:
|
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
По России нашел два документа:
ПБ 10-115-96 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением http://www.vserinki.ru/ixz/pb/1.rar ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением Кажется, это оно: http://serti.ru/pages.php?id=1107 Разбираться некогда. Просьба к заинтерессованным лицам: уточните, пожалуйста, какая ссылка более уместна, и сообщите. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Сообщений: 356
|
Спасибо всем.Буду ориентироваться на "промежуточные склады".
__________________
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
|||
|
||||
горный инженер проектировщик Регистрация: 10.04.2007
Магадан
Сообщений: 14
|
Долго с помещением разбираться не нужно, обыкновенный контейнер 5 тон. Проблема в учёте журналы полные пустые. Инспектора разных надзоров проверяют. Главное при хранении ПБ про остальное никто не спросит.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.04.2006
Казахстан
Сообщений: 39
|
Держи, Gas_01.rar. Подправь швы(типы линий) в узлах.
__________________
Раньше камни струёй дробил, а теперь и снег не тает. |
|||
|
||||
СТО 002 099 64.01-2006
Правила по проектированию производств продуктов разделения воздуха Цитата:
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
|
||||
начинающий инженер Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 14
|
Доброе время суток!
У меня примерно такая же тема: помещение для хранения баллонов ( с аргоном). Только мне не нужно проектировать помещение. Необходимо поставить двери и сделать пандус. (сущ. стены из сэндвич панелей с полиуретаном) По ПБ 03-576-03 0.3.17. "Склады для хранения баллонов, наполненных газами, должны быть одноэтажными с покрытиями легкого типа и не иметь чердачных помещений. Стены, перегородки, покрытия складов для хранения газов должны быть из несгораемых материалов не ниже II степени огнестойкости. Высота складских помещений для баллонов должна быть не менее 3,25 м от пола до нижних выступающих частей кровельного покрытия." 1) Сущ. здание не одноэтажное 2) Высота сущ. помещения меньше 3,25м 3) Сущ. стены из сэндвич панелей с полиуретаном - я так понимаю, не есть несгораемый материал. Должно ли меня все это волновать, если мне необходимо лишь двери поменять? И какой предел огнестойкости двери в этом случае выбрать, по пределу огнестойкости сущ. стен? И как понять выражение: из несгораемых материалов не ниже II степени огнестойкости? Это т.е. здание II степени огнестойкости /=> мин. пред. огн-сти внутр-х не несущих стен (перегородок) - 0,25ч (по СНиП 2.01.02-85 Огнестойкость зданий, сооружений) /=> по ФЗ-123 Предел огнестойкости противопожарной преграды - EI15 /=> Тип заполнения проемов в противопожарных преградах - 3 /=> Пределы огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах - EI 15. Вибираю противопожарную дверь с EI 15. Или я не правильно понимаю? Есть еще вопрос на счет пандуса. По СНиП 2.11.01-85 «Ширина пандусов для проезда напольных транспортных средств должна не менее чем на 0,6 м превышать максимальную ширину груженого транспортного средства». К напольным транспортным средствам относятся ручная тележка, подъемная тележка, тележка с рычажным роликом и т.д., а у меня баллон на поддоне (поддон выглядит как ручная тележка). Т.е. дверной проем тоже должен быть: ширина тележки + 0.6 м? обязательно? или же делать пандус широкий, а прем не расширять? Буду благодарна за любые коментарии |
|||
|
||||
начинающий инженер Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 14
|
Частично нашла ответы на свои вопросы
по "Некоторые вопросы гигиены труда и производственной санитарии - Учебное пособие (Юрасов Т.И.)" в п.5.4 особенности хранения отдельных групп химических веществ по IV группе (Сжатые и сжиженные газы) написано: Стены, перегородки, покрытия - из несгораемых материалов с пределом огнестойкости для зданий не ниже второй степени. |
|||