Помещение для баллонов
getr
 
Конструктор
 
Из тех ворот-откуда весь народ.
Регистрация: 06.04.2005
Сообщений: 356

Поставлена задача-срочно спроектировать помещение для хранения газовых баллонов (10 полных и 10 пустых).Сам никогда этим не занимался.Буду благодарен за любую информацию на эту тему или ссылку на нее.
__________________
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
Просмотров: 35907
 
Непрочитано 03.04.2007, 14:01
#2
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


"Помещение" - это громко сказано. Будка!
Была у меня где-то инструкция приблизительно под названием "...по хранению газовых баллонов...", в которой изложены требования к таким "помещениям". К сожалению, счас запарка, некогда искать.
По памяти, на вскидку, основные требования:
а) защита от прямых солнечных лучей
б) постоянный сквозняк
в) неискрящий пол (лучше - деревянный)
г) хранение - либо лежа в специальных лотках, либо вертикально с обязательным индивидуальным креплением
д) ширина прохода между рядами - не менее 0,8 м (а может, и больше - не помню)
е) можно расположить на рампе; высота рампы - на уровне кузова грузовика; при наличии тельфера для разгрузки-погрузки - не имеет значения
ж) места для хранения должно быть достаточно, чтобы пустые и полные баллоны не путать
з) стены - не обязательно: лучше - навес плюс ограждение из сетки Рабица высотой не менее 1500
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2007, 15:47
#3
getr

Конструктор
 
Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Сообщений: 356
<phrase 1=


->GWA18
Спасибо.Появится возможность,вышлите пожалуйста инструкцию на мой e-mail.Да,будет "будка".Склоняюсь к этому.
__________________
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2007, 10:25 Re: Помещение для баллонов
#4
FoboS

конструктор
 
Регистрация: 29.03.2007
СПб на Неве
Сообщений: 231


Цитата:
Сообщение от getr
Поставлена задача-срочно спроектировать помещение для хранения газовых баллонов (10 полных и 10 пустых).
А какой газ: кислород, ацетилен, азот, углекислота или что
FoboS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2007, 12:02
#5
getr

Конструктор
 
Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Сообщений: 356
<phrase 1=


Газ пропан-бутан.
__________________
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2007, 13:12
#6
ekzersist

инженер-механик
 
Регистрация: 24.07.2006
Таганрог
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от GWA18
з) стены - не обязательно: лучше - навес плюс ограждение из сетки Рабица высотой не менее 1500
Стены конечно лучше сделать, хотябы из профнастила (а то у нас народ падкий до чужего добра :!: ) и отверстия в нем для вентиляции.
можно разбить на два отсека: для пустых и полных
с остальным полностью согласен
когда-то рисовал такой, но это было на прежней работе и на ватмане
вообщето есть СНиП, попробуй его поискать, там все описывается
__________________
Подпись неразборчива
ekzersist вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2007, 14:41
#7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


СНиП 2.04.08-87*
Подраздел "Промежуточные склады баллонов".
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2007, 16:44
#8
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


СНиП 2.04.08-87 (1999) "Газоснабжение" -
ныне недействующий СНиП по газоснабжению в Российской Федерации. Отменён в 2002 году.
http://www.pto39.nm.ru/download/snip2040887.rar
Цитата:
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СКЛАДЫ БАЛЛОНОВ

8.116. ПСБ предназначаются для приема, хранения и отпуска потребителям баллонов, наполненных сжиженными газами на ГНС и ГНП.
8.117. В составе ПСБ следует предусматривать помещения для складирования наполненных и пустых баллонов (из расчета размещения 25 % баллонов от числа обслуживаемых установок) и погрузочно-разгрузочные площадки для приема и отпуска баллонов. Для площадок с размещением свыше 400 баллонов необходимо предусматривать механизацию погрузочно-разгрузочных работ.
Допускается хранение не более 10 баллонов в шкафах из негорючих материалов. Минимальные расстояния от шкафов до зданий и сооружений следует принимать по табл. 26 и 27.
8.118. Здания для складирования баллонов должны соответствовать требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденных Госгортехнадзором СССР.
8.119. ПСБ следует располагать в пределах территории поселений, как правило, с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к жилой застройке, вблизи от автомобильных дорог.
8.120. Расстояния от склада и погрузочно-разгрузочных площадок ПСБ до зданий и сооружений различного назначения следует принимать не менее значений, указанных в табл. 21, при этом приведенное в поз. 2 расстояние от ПСБ до одноэтажных зданий садоводческих и дачных поселков допускается уменьшать не более чем в 2 раза при условии размещения на ПСБ не более 150 баллонов.

Таблица 21

Здания и сооружения
Расстояния от здания склада и погрузочно-разгрузочных площадок в зависимости от числа наполненных 50-литровых баллонов, м
|до 400 | от 400 до 1200 | св. 1200 | независимо от вместимости склада |
1. Здания и сооружения на территории ПСБ | 20 | 25 | 30 | - |
2. Жилые здания | - | - | - | 50 |
3. Общественные здания непроизводственного характера | - | - | - | 100 |
4. Здания промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также предприятий бытового обслуживания производственного характера, автомобильные дороги (до края дороги) и железные дороги, включая подъездные (до оси пути) | - | - | - | 20 |

Размещение складов с баллонами для сжиженных газов на территории промышленных предприятий следует предусматривать в соответствии с указаниями СНиП II-89-80*.

[ATTACH]1176211677.jpg[/ATTACH]
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2007, 17:08
#9
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Из украинского
ДНАОП 0.00-1.07–94

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА
И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ,
РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
(с изменениями и дополнениями)

Цитата:
6. УСТАНОВКА, РЕГИСТРАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СОСУДОВ,
РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

6.1. Установка сосудов

6.1.1. Сосуды должны устанавливаться на открытых площадках в местах, исключающих скопле-ние людей, или в отдельно стоящих зданиях.
6.1.2. Допускается установка сосудов:
– в помещениях, примыкающих к производственным зданиям, при условии отделения их от зда-ния капитальной стеной;
– в производственных помещениях в случаях, предусмотренных отраслевыми Правилами безо-пасности;
– с заглублением в грунт при условии обеспечения доступа к арматуре и защиты стенок сосуда от почвенной коррозии и коррозии блуждающими токами.
6.1.3. Не разрешается установка сосудов в жилых, общественных и бытовых зданиях, а также в примыкающих к ним помещениях.
6.1.4. Установка сосудов должна исключать возможность их опрокидывания.
6.1.5. Установка сосудов должна обеспечить возможность осмотра, ремонта и очистки их с внут-ренней и наружной сторон.
Для удобства обслуживания сосудов должны быть устроены площадки и лестницы. Для осмотра и ремонта сосудов могут применяться люльки и другие приспособления.
Указанные устройства не должны нарушать прочности и устойчивости сосуда, а приварка их к со-суду должна быть выполнена по проекту, в соответствии с требованием настоящих Правил. Материалы, конструкция лестниц и площадок должны соответствовать действующим НД.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2007, 17:56
#10
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


По России нашел два документа:

ПБ 10-115-96 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
http://www.vserinki.ru/ixz/pb/1.rar

ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
Кажется, это оно: http://serti.ru/pages.php?id=1107

Разбираться некогда. Просьба к заинтерессованным лицам: уточните, пожалуйста, какая ссылка более уместна, и сообщите.
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2007, 14:12
#11
getr

Конструктор
 
Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Сообщений: 356
<phrase 1=


Спасибо всем.Буду ориентироваться на "промежуточные склады".
__________________
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2007, 14:55
#12
Н.В.

горный инженер проектировщик
 
Регистрация: 10.04.2007
Магадан
Сообщений: 14


Долго с помещением разбираться не нужно, обыкновенный контейнер 5 тон. Проблема в учёте журналы полные пустые. Инспектора разных надзоров проверяют. Главное при хранении ПБ про остальное никто не спросит.
Н.В. вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2010, 13:23
#13
Paralelno

АС КЖ
 
Регистрация: 20.02.2008
Архангельск
Сообщений: 123


Конструкцию "будки" скиньте если не трудно.
Баллоны с кислородом и ацетиленом.
<...> Еще раз - и бан обеспечен! /kpblc/
__________________
(.)(.)

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.05.2010 в 14:50.
Paralelno вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2010, 14:17
1 | #14
Kubey

конструктор
 
Регистрация: 14.04.2006
Казахстан
Сообщений: 39


Держи, Gas_01.rar. Подправь швы(типы линий) в узлах.
__________________
Раньше камни струёй дробил, а теперь и снег не тает.
Kubey вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2010, 14:47
1 | #15
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


СТО 002 099 64.01-2006
Правила по проектированию производств продуктов разделения воздуха
Цитата:
1.Область применения.
1.1Правила распространяются на проектирование строительства новых объектов, реконструкцию и техническое перевооружение действующих производств продуктов разделения воздуха (кислород, азот, аргон, криптон, ксенон, гелий и смеси на их основе), сооружений и устройств по их приему, хранению и распределению, а также на проектирование других криогенных производств на предприятиях, в организациях и учреждениях, независимо от форм собственности, источников финансирования и ведомственной принадлежности.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2010, 11:51
#16
Paralelno

АС КЖ
 
Регистрация: 20.02.2008
Архангельск
Сообщений: 123


Kubey, премного благодарен
__________________
(.)(.)
Paralelno вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2011, 10:44
#17
human


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170


to Kubey
огромное спасибо, то что нужно
human вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 14:32
#18
k-s.a.s.h.a

начинающий инженер
 
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 14


Доброе время суток!

У меня примерно такая же тема: помещение для хранения баллонов ( с аргоном).
Только мне не нужно проектировать помещение. Необходимо поставить двери и сделать пандус. (сущ. стены из сэндвич панелей с полиуретаном)

По ПБ 03-576-03 0.3.17. "Склады для хранения баллонов, наполненных газами, должны быть одноэтажными с покрытиями легкого типа и не иметь чердачных помещений. Стены, перегородки, покрытия складов для хранения газов должны быть из несгораемых материалов не ниже II степени огнестойкости. Высота складских помещений для баллонов должна быть не менее 3,25 м от пола до нижних выступающих частей кровельного покрытия."

1) Сущ. здание не одноэтажное
2) Высота сущ. помещения меньше 3,25м
3) Сущ. стены из сэндвич панелей с полиуретаном - я так понимаю, не есть несгораемый материал.

Должно ли меня все это волновать, если мне необходимо лишь двери поменять? И какой предел огнестойкости двери в этом случае выбрать, по пределу огнестойкости сущ. стен?
И как понять выражение: из несгораемых материалов не ниже II степени огнестойкости? Это т.е. здание II степени огнестойкости /=> мин. пред. огн-сти внутр-х не несущих стен (перегородок) - 0,25ч (по СНиП 2.01.02-85 Огнестойкость зданий, сооружений) /=> по ФЗ-123 Предел огнестойкости противопожарной преграды - EI15 /=> Тип заполнения проемов в противопожарных преградах - 3 /=> Пределы огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах - EI 15. Вибираю противопожарную дверь с EI 15.
Или я не правильно понимаю?

Есть еще вопрос на счет пандуса.
По СНиП 2.11.01-85 «Ширина пандусов для проезда напольных транспортных средств должна не менее чем на 0,6 м превышать максимальную ширину груженого транспортного средства».
К напольным транспортным средствам относятся ручная тележка, подъемная тележка, тележка с рычажным роликом и т.д., а у меня баллон на поддоне (поддон выглядит как ручная тележка).
Т.е. дверной проем тоже должен быть: ширина тележки + 0.6 м? обязательно? или же делать пандус широкий, а прем не расширять?


Буду благодарна за любые коментарии
k-s.a.s.h.a вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2014, 12:24
#19
k-s.a.s.h.a

начинающий инженер
 
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 14


Частично нашла ответы на свои вопросы

по "Некоторые вопросы гигиены труда и производственной санитарии - Учебное пособие (Юрасов Т.И.)" в п.5.4 особенности хранения отдельных групп химических веществ по IV группе (Сжатые и сжиженные газы) написано:
Стены, перегородки, покрытия - из несгораемых материалов с пределом огнестойкости для зданий не ниже второй степени.
k-s.a.s.h.a вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2018, 08:39
#20
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Есть ли у кого чертеж клети для хранения баллонов с кислододом и пропаном на стройплощадке. Спроектировать проблем нет, но, как часто бывает, нужно вчера и не в ущерб основной деятельности.
Хантер вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помещение для баллонов