Непрочитано 19.01.2015, 08:29 #1
Касается сетей связи: Нужно ли ставить кабельные колодцы при повороте кабельной траншеи
Инзиля
 
проектировщик эл.сетей
 
Екатеринбург
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 239

Здравствуйте!
Нужно ли ставить кабельные колодцы при повороте кабельной траншеи, можно ли обойтись муфтой? Если да, ссылку на документ для экспертизы надо.
В экспертизе утверждают, что нужно обязательно устанавливать каб. колодец, а специалист-практик говорит, что достаточно муфты.
С уважением Инзиля!
Просмотров: 6649
 
Непрочитано 19.01.2015, 08:51
#2
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Колодцы. Как Вы будете протягивать новый кабель через поворот?! Спросите у своего "практика" как он будет проходить поворот "шомполом"... Нуда, ну да, для прокладки первого кабеля можно при прокладке канализации ее "зарядить" проволокой. А потом, когда надо будет еще что-либо проложить?
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2015, 08:55
#3
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


А если там будет один единственный кабель, только для одного здания?!
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 18:48
#4
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


А если он порвется? А если понадобится еще один затянуть впоследствии?
Или после меня - хоть потоп?
А если делать не по понятиям, а по закону?
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 21:59
#5
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,093


все-таки как будет прокладываться кабель: в канализации (т. е. небронированный, в трубе, с возможностью затяжки в ту трубу еще одного-двух кабелей), или бронированный прямо в грунте? Для канализации нужны смотровые устройства, т.е. колодцы, а для прокладки в грунте - нет. См. "Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи"

Последний раз редактировалось kp+, 19.01.2015 в 23:35.
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 09:55
#6
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ
ВСН 116-93

6.4.13. Смотровые устройства (колодцы) кабельной канализации должны устанавливаться:
проходные - на прямолинейных участках трасс, в мостах поворота трассы не более чем на 15°, а также при изменении глубины заложения трубопровода;
угловые - в мостах поворота трассы более чем на 15°;
разветвительные - в местах разветвления трассы на два (три) направления;
станционные - в местах ввода кабелей в здания телефонных станций.
solar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 09:57
#7
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


спасибо всем!
Инзиля вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Касается сетей связи: Нужно ли ставить кабельные колодцы при повороте кабельной траншеи

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34