Здравствуйте. Необходимо мнение специалиста по проектированию пандуса. В частности интересуют промежуточные площадки, их габариты. Можно ли упростить конструкцию?


Последний раз редактировалось DJ.Rin, 07.09.2015 в 13:36. Причина: просьба модератора
Просмотров: 19346
 
Непрочитано 07.09.2015, 11:19
1 | #2
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


поставить подъёмное устройство. по-моему будет дешевле и красивее.
xopolllo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2015, 11:29
#3
DJ.Rin


 
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 184


Спасибо. Обязательно рассмотрим и этот вариант.
DJ.Rin вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2015, 12:29
1 | #4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Пандус имеет ненормативный уклон при тех размерах, которые указаны. При требуемом на сегодня нормативном уклоне 5% по СП 59.13330.2012 и подъёме на 1,45 метра общая длина маршей пандусов должна быть 29 метров, а указано всего 17,4 (6+4,8+6,6) метра, что не соответствует даже нормативному уклону 8%, который требовался ранее по СНиП 35-01-2001 (общая длина 18,125 м). То есть пандус очень крут.
Промежуточные площадки при ширине 1,4 метра не соответствуют требованиям СП 59:
Цитата:
4.1.15 Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5х1,5 м, а в зонах интенсивного использования не менее 2,1х2,1 м.
С поручнями по картинке ситуация непонятная - должно быть два непрерывных поручня (без пересечений стойками ограждения) с обеих сторон пандуса:
Цитата:
Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м.
Поддерживаю также мнение xopolllo.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2015, 13:39
#5
DJ.Rin


 
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 184


DJo Frey
Благодарю Вас за совет.
DJ.Rin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2015, 13:46
#6
DJ.Rin


 
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 184


Что Вы можете сказать по поводу промежуточных площадок?
3 варианта

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-09-07 16-26-45 AutoCAD 2008 - [Чертеж1.dwg].png
Просмотров: 489
Размер:	4.2 Кб
ID:	156455
DJ.Rin вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2015, 13:56
1 | #7
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


DJ.Rin, по мне, лучше вариант номер 3.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 16:09
#8
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


А как насчет довести ограждение в целом до 1.2? Поручни-поручнями, пусть себе будут на 0.7 и 0.9м, а вот опасный перепад больше 45 см никто не отменял (если не в СП "доступность для МГН", так в профильном СП на само здание).
Glop вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 18:00
#9
DJ.Rin


 
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
так в профильном СП на само здание
Не могли бы пояснить?
DJ.Rin вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 18:11
1 | #10
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


СП Жилые здания многоквартирные
Цитата:
8.3 Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов,
лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м.
Лестничные марши и площадки внутренних лестниц должны иметь ограждения с
поручнями высотой не менее 0,9 м.
СП Доступность для маломобильных граждан
Цитата:
5.2.9 При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать
лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН.
В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения следует
предусматривать ограждения высотой в пределах 1-1,2 м
СП Общественные здания

Цитата:
6.16 Высота ограждений опасных перепадов на путях движения должна быть не
менее 0,9 м, а ограждений балконов, лоджий, наружных галерей, террас и т.п., - не
менее 1,2 м.
Высота поручней, лестничных маршей должна быть в пределах 0,85-0,92 м.
Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны
на восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м.
В зданиях зрелищных учреждений, в торговых и торгово-развлекательных,
досуговых и спортивных организациях и предприятиях, где могут находиться дети
дошкольного возраста, в ограждениях открытых лестниц вертикальные элементы
должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения ограждениях не
допускаются).
6.17 Ограждения в зданиях ДОО, школ и учебных корпусов школ-интернатов, где
расположены помещения первых классов, а также детских поликлиник и стационаров,
детских зрелищных учреждений должны отвечать следующим требованиям:
высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м,
Я всегда страхуюсь и ставлю еще одну перекладину на высоте 1.2. Хотя более опытные здешние юзеры скажут, что надо правильно читать нормы.

Если уж совсем придираться, то
Цитата:
Поверхность марша пандуса должна визуально контрастировать с горизонтальной
поверхностью в начале и конце пандуса. Допускается для выявления граничащих
поверхностей применение световых маячков или световых лент.
Тактильные напольные указатели перед пандусами следует выполнять по ГОСТ Р
52875.
Но этого как правило никто не требует.

Последний раз редактировалось Glop, 10.09.2015 в 18:18.
Glop вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 06:09
#11
DJ.Rin


 
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Я всегда страхуюсь и ставлю еще одну перекладину на высоте 1.2.
Думаю, что заказчик посчитает это лишними затратами. В основном пандусами пользуются инвалиды-колясочники, а высоты для ограждения 900 мм. будет вполне достаточно для сидящего в кресле инвалида. Но все же спасибо за совет.
DJ.Rin вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2015, 01:22
#12
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Забавный фильм с Тилем Швайгером "На колесах" про инвалидов... в то числе и про пандусы, и про то, как инвалидам нелегко порой передвигаться и спускаться по лестнице, и про стройку немного.
Варанчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2015, 05:04
#13
DJ.Rin


 
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Забавный фильм с Тилем Швайгером "На колесах" про инвалидов... в то числе и про пандусы, и про то, как инвалидам нелегко порой передвигаться и спускаться по лестнице, и про стройку немного.
Ух ты, посмотрим.
DJ.Rin вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 08:05
#14
vetalllll


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 47


Промежуточные площадки при ширине 1,4 метра не соответствуют требованиям СП 59:
не согласен... ведь сами же и цитируете далее..
4.1.15 Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м.

длина ведь не является шириной...соотв. нарушения нет
vetalllll вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 13:33
#15
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


Если вы про поворотные площадки, то к ним отдельные требования.
Glop вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 11:14
#16
vetalllll


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Если вы про поворотные площадки, то к ним отдельные требования.
укажите пож. где?
vetalllll вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 11:26
#17
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


СП 59.13330.2012

Цитата:
4.1.15 Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем
и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5 1,5
м, а в зонах интенсивного использования не менее 2,1 2,1 м. Свободные зоны должны быть также
предусмотрены при каждом изменении направления пандуса.
Glop вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 13:23
#18
vetalllll


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
В верхнем
и нижнем окончаниях пандуса
!!!!
не промежуточные...ширина поворотных участков по пути следования должна быть не менее ширины наклонной части..) а вот длина его - да ...1,5м.

Последний раз редактировалось vetalllll, 04.10.2015 в 13:28.
vetalllll вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 13:28
#19
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


Читайте внимательно то, что я выделил. Особенно последнее предложение. И да пребудет с вами сила.
1. Свободные зоны должны быть также предусмотрены при каждом изменении направления пандуса.
2. Свободные зоны размером не менее 1,5х 1,5 м
Glop вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 13:43
#20
vetalllll


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 47


Вы не верно читаете..заключая из пункта 4.1.15 что размеры свободной зоны указанной в начале и в окончании пандуса распространяются на все упоминания свободных зон...если сказано "свобоная зона 1,5x1,5" тоды да..если сказано "свободная зона" это не значит что она должна быть 1,5x1,5)))...так що терь вы читайте внимательней

4.1.15 Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5 1,5 м(КОНКРЕТНО В ВЕРХНЕМ И НИЖНЕМ!!), а в зонах интенсивного использования не менее 2,1 2,1 м. Свободные зоны (ГДЕ ЗДЕСЬ РАЗМЕР)должны быть также предусмотрены при каждом изменении направления пандуса. .

или вы в положении\
п.1... Двери на входе в квартиру должны быть шириной не менее 900мм. В квартире в каждой комнате должны быть двери
все двери будете делать 900мм.?

----- добавлено через ~13 мин. -----
может быть не ясна функциональная суть этих увеличенных размеров площадок наверху и внизу пандуса..они предусмотрены для подъезда и свободного съезда с возможным поворотом кресла-каталки..но ширина 1,5 предусматривает движение инвалида с захватом не на поручни, а за колеса кресла-каталки(на этих площадках нет поручня). На поворотных площадках однако есть поручни, предусматривающие захват рукой на ВСЕМ пути следования по пандусу...НУ И КАК вы предпологаете инвалид будет дотягиваться до поручней на расстоянии 1,5 метра др.от друга? на вытянутых руках двигаться? или делать перехват на обод колес...зачем тогда там вообще поручни?

Последний раз редактировалось vetalllll, 04.10.2015 в 14:23.
vetalllll вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как спроектировать пандус для инвалидов.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38