| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
Вы случайно не в нормоконороле работаетете? Это же сколько подробного анализа изложено, спасибо.
Этот Павел - манагер непонятный, и на сайте его: какая-то вода с целью пыль пустить и продать что-то (Сугубо моё мнение). Вы ему итак ничего не объясните, его задача - что-то толкнуть.... |
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
|
|
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
1. ГОСТ 2.114-95 не является требованием к чертежу, а является ГОСТом для написания технических условий. 2. ГОСТом Основные требования к чертежу является ГОСТ 2.109-73, в котором кстати написано, что можно ссылаться на определенные ТУ для массового или серийного производства, которые должны быть зарегистрированы в определенном порядке т.е. написать когда угодно и на что угодно технические условия вы не можете, например мои ТУ были зарегистрированы при получении сертификата соответствия и изменить их вот так просто я уже не могу. 3. Далее в ГОСТ 2.109-73 в пункте 1.1.3 написано "На рабочих чертежах не допускается помещать технологические указания." и далее "В виде исключения допускается:" и далее перечень из трех пунктов, что можно писать в виде исключения. Далее в п. 1.1.4 написано, что допускается на чертежах изделия единичного и вспомогательного производства для конкретного предприятия... т.е. на чертежах для себя вы можете хоть чертиков рисовать |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Вы прочитали, что ТУ являются частью комплекта конструкторской документации?
Написали техтребования, что м/к должны подготавливаться с соблюдением требований подготовки по P3 в соответствии с ISO 8501-3, то и соблюдать это нужно как дополнительные требования без всяких согласований! На объектах подъёмных сооружений почти всё по ТУ, причём это регламентируется требования ФНП 533.
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. Последний раз редактировалось singelschucher, 01.12.2016 в 08:22. |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Где вы этого нахватались, да подьемные сооружения по ТУ, но кто вам сказал что они пишутся по ФНП, требование фнп да будет вам известно относятся в основном к эксплуатации, изготовление самих пс регламентируется в основном техническим регламентом таможенного союза. Я сам лично писал ТУ на изготовление кран-балок, почти 100% написано в соответствии с ГОСТом технических требований на однобалочные краны и техническим регламентом, ФНП даже в титрах не упомянули
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Offtop:
Цитата:
Цитата:
Хотя, когда это было? До ФНП действовало куча ПБ на разные типы.
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. Последний раз редактировалось singelschucher, 01.12.2016 в 16:10. |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
singelschucher,
Цитата:
У нас была куплена технология сварки при производстве грузоподьемных кранов. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Serge Krasnikov, куплена или аттестована?
Почитал. Похоже, не 533 распространяется на изготовление. Другой номер - ФНП 102.
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. Последний раз редактировалось singelschucher, 01.12.2016 в 19:40. |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
singelschucher,
Цитата:
|
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
Да, это все интересно.
Делаю сейчас пояснительную записку к запроектированным опорам ЛЭП - на основе серии 3.407.2-170 "Унифицированные стальные конструкции промежуточных и анкерно угловых опор ВЛ 35-110 кВ для нормальных условий" (1990г). Там про отверстия пишут так - см. фото. В частности интересует пробивка отверстия на полный диаметр (пока что опустим, что это не очень хорошо). А теперь переключимся на СП 53.101.98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций". п.8.5 Соотношение между толщиной металла и диаметром отверстия при продавливании не должно превышать следующих величин: ...для болтов 5.8 не более 0.7*t/db. Получаем: t/d < 0.7*t/db; 1/d < 0.7/db; db < 0.7*d Например для болта М16 и любой толщины условие выполняется при: d>16/0.7=23мм. Мне что, нужно для болта М16 делать отверстие 23 мм, чтобы выполнить условие п.8.5? Для опор ЛЭП принимается d=db+1=16+1=17. Поясните пожалуйста - кажется я что-то не так считаю.
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
Цитата:
Последний раз редактировалось dambra, 09.12.2016 в 09:41. |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
dambra, благодарю.
Почитал Ваш пост №52, в котором Вы все расписали касательно пробивки по EN 1090-2:2008 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures. Полезно. Только это не добавляет ясности по СП и условию t/d < 0.7*t/db - наверняка я где-то ошибаюсь. Жду подсказки)
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
|
||||
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424
|
Чем производство металлоконструкций в РФ, отличается от производства в ЕС? В России, очень много гуманитариев на производственных предприятиях, которые думают, что знают, как производить металлоконструкции, а в ЕС работают специалисты. Средняя производительность российских ЗМК – менее 2 миллионов рублей/чел/год, в ЕС – 310 000 евро/чел/год – это более чем в 10 раз!
У гуманитариев два решения непонятных проблем – запретить и осветить. Вот этому живой пример: Цитата:
То, что вам видится запрет одного метода образования отверстий в регламенте образования отверстий другими методами, это настораживает, надеюсь - это просто домыслы. Цитата:
Относительно стандартов производства стальных строительных конструкций: ГОСТ Р ЕН 1090-2 / 6. Подготовка и монтаж / 6.6 Выполнение отверстий для крепежных элементов / 6.6.3 Выполнение отверстий: "Отверстия для крепежных элементов могут выполняться любым способом (сверление, пробивкой, лазерной, плазменной или другой термической резкой)" – читать далее П 6.6.3 Выполнение отверстий Уведомление о принятии ГОСТ Р ЕН 1090-2 А также, нормативная основа для оценки соответствия конструкций при изготовлении ГОСТ Р 57292-2016 (идентичен EN 1090-1:2012) Уведомление об утверждении стандарта ГОСТ Р 57292-2016/EN 1090-1:2009 Дата введения в действие 01.06.2017 Последний раз редактировалось Pavel Samofalov, 11.12.2016 в 13:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
|
||||
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424
|
Цитата:
----- добавлено через ~46 мин. ----- singelschucher, относительно узбеков и алкашей, это тоже частные случаи. У меня в РФ отличные ребята работают, хорошая техника, инструмент, оборудование, высокая квалификация, молодцы и не узбеки: Просто людям платить надо достойно за хорошую работу и выбирать в соответствии с требованиями к квалификации. Хороших работников в РФ много. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
"Сверло? Зачем это покупать, вон иди заточи зубами!" "Нормальная шведская проволока? Не, ты китайской с порами вари, постоянно дугу обрывай!" "Смесь аргона? Не, углекислотой! Да ладно что брызг дофига и шов кривой, узбеки потом поправят. Не, аргон дорого, перерасход зачистных кругов и платить узбекам всяко лучше!" "Сертификат? Какой сертификат? Да мы с помойки ржавую железякеу принесли, ща промоченными в луже электродами заварим, оно 40 лет простоит." - вот так работает большинство производств м/к, любых практически м/к!
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
|
||||
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424
|
singelschucher, это печально и безусловно часто встречается в РФ, но так не на всех заводах. Ситуация постепенно исправляется.
Я на днях, был на переговорах в Москве, директор-армянин: Дорогой, я тебя обманул нечаянно, у меня нет того что ты требуешь, но ты бы по другому не приехал, а я так хотел тебя увидеть. Я всё куплю, но только под заказ, ты мне заказы дай и всё будет ))) Конечно, с таким подходом к организации... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
Цитата:
Если Вы считаете, что в Европах по другому, то необходимо задать вопрос: "А гуманитарий кто?" --------------------------- зы. И вообще, вам сотрудничество было предложено. Последний раз редактировалось csp, 11.12.2016 в 15:50. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какая музыка нам нравится, какую слушаем и зачем? | BM60 | Разное | 2997 | 13.04.2024 07:56 |
Какие экскурсии предпочитают инженеры? | Vova | Разное | 351 | 27.12.2021 20:55 |
Диафрагмы жесткости. Какую конструкцию применить? | Swetiks | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 08.05.2013 08:53 |
Robot Millenium: плюсы и минусы | Nagay | Robot | 71 | 19.06.2012 15:21 |
ЛСТК. Плюсы и минусы. | npopa6 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 27.06.2011 12:19 |