Непрочитано 19.06.2012, 18:19 #1
Замена тройников на прямую врезку в сетях тепловодоснабжения
andrejkan
 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 4

подрядчики попросили заменить тройники на прямую врезку при строительстве сетей тепловодоснабжения (по проекту - тройники). Возможна ли такая замена и вообще, где это прописано ( СНиПы, ГОСТы или РД). Если возможна замена, то как врезать - с воротником или без???.... Помогите пожалуйста.... Очень нужно.....

Последний раз редактировалось andrejkan, 19.06.2012 в 18:25.
Просмотров: 4951
 
Непрочитано 19.06.2012, 19:02
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Замена тройника на врезку ответвления в стальной трубе возможна. Никаких согласований не надо.
По ПБ 03-585-03
Цитата:
2.2.35. Накладку на ответвляемый трубопровод устанавливают при отношении диаметров ответвляемого и основного трубопроводов не менее 0,5.
2.2.36. Сварные тройники применяют при давлении Ру до 10 МПа (100 кгс/см2).
Например, на детали трубопроводов тепловых сетей существует специальная серия, где детализируются (среди прочего) и ответвления. Но всё это "предмет ведения" самого подрядчика.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2012, 06:22
#3
andrejkan


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 4


Спасибо.