16.05.2012, 21:46 | #1 | |
Подскажите норматив, в котором четко прописана величина перехлеста для разных классов арматуры
инженер-строитель
Воронеж
Регистрация: 18.03.2009
Сообщений: 137
|
||
Просмотров: 44254
|
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Один из самых последних пунктов СП 52-101-2003 "Бетонные и ..." 8.3.27.
Посчитайте для каждого варианта диаметров численные значение, ограничьте их указаниями данного пункта и получите таблицу. Лучше Вас её не сделает никто, хотя бы по той причине, что Вы будете знать, откуда какая цифра взялась и почему Вы имеете право использовать эту цифру (согласно СП, оно пока лидирует в юридической ценности). А так "В любом случае фактическая длина перепуска должна быть не менее 0,4αl0,an , не менее 20 s d и не менее 250 мм."
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Цитата:
Offtop: Вам успокоительное надо пить. Сами ничего не знаете, прибежали на форум за помощью. А еще "тыкать" кого-то собрались. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Тихий, смотрите "Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003)" пункт 3.45 таблица 3.3 и пункт 5.33 .
А если в нормативный документ вложить стальную пластину и этим документом "тыкнуть носом человека" (бить по лицу наотмашь!) то выйдет очень убедительно ... для вашего прокурора (в лучшем случае - для вашего психиатра). |
|||
|
||||
Регистрация: 10.05.2005
Сообщений: 89
|
Задам вопрос здесь, чтобы не плодить темы:
Выдержка из п.8.3.27 СП 52-101-2003 - усилие, воспринимаемое всей поперечной арматурой, поставленной в пределах стыка, должно быть не менее половины усилия, воспринимаемого стыкуемой в одном расчетном сечении элемента растянутой рабочей арматурой; Вопрос, какая арматура является поперечной по отношению к соединяемой нахлёстом продольной растянутой арматуре для изгибаемых стен (подземные сооружения), перекрытий, колонн? Какой физический смысл у этого требования? Каким образом (точнее понятно как, но получается слишком много) обеспечить это требование для колонн верхних этажей зданий, где по одной грани колонны все стержни растянуты и имеют достаточно большую суммарную площадь. |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 18.03.2009
Воронеж
Сообщений: 137
|
Добрый день. Поделить и умножить не сложно, но ведь это так часто повторяющийся элемент, неужели нельзя таблицу издать.
во многих проектных решениях уже задана эта величина (перехлеста) и равна она 40 d.(как правило) для арматуры диаметром от 12 до 30 мм- А в некоторых проектах-нет этого размера-мол и так все знают. по формуле 8.1 СП длина анкеровки составляет 450 мм- т.е. 22,5 диаметра. и как быть? |
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
http://dwg.ru/dnl/11028
что там забито, я знаю, но Вы сами проверяйте на свой страх и риск.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2016
Сообщений: 1
|
Цитата:
при чём тут анкеровка. про нахлёст речь |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2009
Сообщений: 66
|
Перехлест - перегиб, крайность, перебарщивание, переливание
Малый академический словарь русского языка перехлестнуть: 1. Сильным всплеском перелиться через что-л., куда-л. (о воде). 2. Разг. Проявить неумеренность в чем-л.; перехватить. 3. перех. Прост. Перетянуть, перевязать чем-л. поперек или крест-накрест || Пересечь собой. Пожалуйста, ну нет перехлеста. Есть нахлест и перепуск. |
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Речь идет именно об анкеровке! Перехлест должен быть не менее длины анкеровки для этого диаметра, этой марки стали и этой марки бетона. Плюс какой то запас. А какие еще могут быть соображения на пальцах? Любая формула должна объяснять физическую суть процесса... Учитывая, что 3\4 бетона в "ненапряженных" конструкциях
выполненно пяными дебилами методом прихлопывания просроченного бетона, разведенного водичкой, длину надо умножить на два. Вот и выйдет ваша таблица. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.08.2015
Новомосковск (Россия)
Сообщений: 88
|
В руководстве по конструированию ЖБК есть графики, фотрмулы и таблицы по анкеровке и НАХЛЕСТУ арматуры, все разжевано с примерами расчета поэтапно для полных чайников.
PS ну а перехлест арматуры не нормируется, можете писать писмо нормотворцам с просьбой разработать необходимые нормы. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81
|
В Руководстве по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа есть требование по максимальному диаметру нахлеста вязанной арматуры (п. 6.16), где сказано, что стержни диаметром до 20мм соединяют внахлестку без сварки, а диаметром 20мм и более следует соединять с помощью сварки. Можно ли отступить от данного требования и соединить арматуру d20 внахлест без сварки?
|
|||
|
||||
А Вы именно такой тип постройки проектируете?
не сразу прочел, что руководство и для каркасных зданий тоже. Насколько знаю - в фундаментных плитах повсеместно применяют нахлестку без сварки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Названное вами руководство НЕ является документом, обязательным к применению в РФ. См. Постановление Правительства РФ №1521. В СССР старались экономить арматуру и повсеместно внедряли электросварку. Сейчас это не так. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Да.
Если есть сейсмика, то там особые требования к соединениям арматуры. Там тоже больше стремятся сваривать. Считается, что при явной динамике и сейсмике соединения внахлестку без сварки больших диаметров арматуры ненадежны. И учтите, что в нынешних условиях положение с качеством сварки намного хуже, чем в СССР. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите действующий нормативный документ, в котором есть определение класса точности болта! | K'TyH | Металлические конструкции | 4 | 14.07.2017 10:12 |
Подскажите действующий нормативный документ, в котором указаны коэффициенты постели грунта | Sokrat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 20.02.2016 11:02 |
Подскажите РСН в котором искать устройство вентилируемых фасадов? | valeriqween | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.04.2013 21:14 |
Подскажите название справочника, в котором указаны примерные цены стоимости строительства | SerStar | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 10.11.2011 11:58 |
ГОСТ по сварке арматуры разных диаметров | Фабио | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 22.08.2008 09:58 |