конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
1) предварительное натяжение болтов вроде не надо складывать с напряжением отнагрузки )
2) если не путаю, по фоткам прогоны были не однопролётные, вполне могли 12-метровые смонтировать, тогда на ферму передаётся в 1,25 раза больше нагрузки, чем предполагалось в проекте |
|||
|
||||
научный сотрудник Регистрация: 15.11.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 17
|
Цитата:
в проекте были однопролётные |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
это как с предварительным натяжением в железобетоне - несущая способность плиты не зависит от величины натяжения.
красноречиво объяснить не смогу, вот тут хорошо обсуждали |
|||
|
||||
научный сотрудник Регистрация: 15.11.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 17
|
Таки да, здесь я оказался неправ... Пока усилие со стороны фланца на болт не достигнет усилия предварительного натяжения в болте и не произойдёт раскрытие фланца, увеличения напряжения в болте не будет. А при дальнейшем увеличении растягивающего со стороны фланца усилия, болт может воспринять только то, что он способен нести. Спасибо за важное замечание. Отчёт уже исправил.
Аналогия с железобетоном здесь, правда, не совсем уместна. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Фермы там, кстати, такие же. Последний раз редактировалось Vladislav, 25.07.2017 в 01:10. |
|||
|
||||
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 67
|
Цитата:
чтобы малый спортзал под снегом тоже херакнулся? жесть. просто нет слов Кто может в курсе, усиляли фермы малого спортзала? И поможет ли это? |
|||
|
||||
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 67
|
Ну про болты то понятно. Болты то можно заменить на нужные (потому скорее всего и не разбирают, узнали б раньше, что дело в болтах и актовый зал не разобрали)
а тут речь идет о верхнем поясе и прогоне Цитата:
|
|||
|
||||
научный сотрудник Регистрация: 15.11.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 17
|
Цитата:
Что касается железобетона, то преднапряжение повышает жесткость и трещиностойкость элементов. На несущую способность оно влияет мало. Последний раз редактировалось Vladislav, 20.07.2017 в 15:35. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Думаю это всем интересно. Положить Роквул руф батс и сверху гидроизоляцию. Профлист лежит по уклону, разуклонка нужна только по краям.
Если только пожарник требовал для обеспечения огнестойкости непонятно чего и зачем.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1218 | 12.11.2023 23:50 |
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" | Игорь 1972 А | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 19.09.2016 00:52 |
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здании школы | нюра87 | Архитектура | 14 | 04.07.2012 12:23 |
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? | sapr71rus | Инженерные сети | 11 | 31.05.2012 11:56 |
ВЛ-10кВ по территории школы | totaren | Инженерные сети | 10 | 02.03.2011 06:40 |