Непрочитано 18.02.2009, 12:17 #1
Совместная прокладка сетей паро- и газопровода
kodibodi
 
г. Омск
Регистрация: 11.02.2009
Сообщений: 5

По заданию заказчика неоходимо провести рядом (на одних и тех же опорах) паро- и газопровод. Выписки из нормативных документов данному вопросу:


Цитата:
СП 42-102-2004 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ
Цитата:
При прокладке газопроводов совместно с трубопроводами, транспортирующими агрессивные жидкости, газопровод следует прокладывать выше них на расстоянии не менее 25 см. При наличии на трубопроводах с агрессивными жидкостями разъемных соединений, арматуры, а также при прокладке с ними газопроводов на одной высоте следует предусматривать устройство защитных экранов, предотвращающих попадание агрессивных жидкостей на газопровод.
Тут вопрос терминологии - пар считать за жидкость или нет? оО
Тем более что пар, в отличие от воды, высоту в 25 см преодолеет без проблем. Заказчик же настаивает на том, чтобы провести трубы рядом на одной высоте на расстоянии 25 см. В качестве защитного экрана по его настойчивому убеждению будет выступать изоляция паропровода о_о'
Цитата:
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СНиП 41-02-2003
9. При пересечении тепловыми сетями сетей водопровода и канализации, расположенных над трубопроводами тепловых сетей, при расстоянии от конструкции тепловых сетей до трубопроводов пересекаемых сетей 300 мм и менее (в свету), а также при пересечении газопроводов следует предусматривать устройство футляров на трубопроводах водопровода, канализации и газа на длине 2 м по обе стороны от пересечения (в свету). На футлярах следует предусматривать защитное покрытие от коррозии.
А тут вроде оговаривается вопрос пересечения сетей, а не совместной прокладки.

Цитата:
16.5 Совместная прокладка тепловых сетей с газопроводами в каналах и тоннелях независимо от давления газа не допускается.
Цитата:
Допускается предусматривать совместную прокладку с газопроводами природного газа только во внутриквартальных тоннелях и общих траншеях при давлении газа не более 0,005 Мпа.
Прокладка под-, а не надземная.

В этом же снипе (Тепловые сети) есть приложения с расстояниями, но опять же, там речь идёт только о подземной прокладке.[/size][/FONT]

В итоге не найдено ни одного указания, где указано расстояние в свету между трубопроводами пара и газа при совместной надземной прокладке.
Помогите докопаться до истины, может быть их вообще нельзя рядом проводить -__-

Параметры: Пар - 1,2 МПа, 210 град.; газ - 0.6 МПпа.

Заранее спасибо.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.02.2009 в 23:43.
Просмотров: 11985
 
Непрочитано 18.02.2009, 13:41
#2
Сергей 44

ОВ ТМ ТС
 
Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kodibodi Посмотреть сообщение
[FONT=Times New Roman][size=3][FONT=Times New Roman]Тут вопрос терминологии - пар считать за жидкость или нет? оО[/FONT][SIZE][/FONT]
Пар это пар и к агрессивным жидкостям не относится!

Цитата:
Сообщение от kodibodi Посмотреть сообщение
[FONT=Times New Roman][size=3][FONT=Times New Roman]ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СНиП 41-02-2003

9. При пересечении тепловыми сетями сетей водопровода и канализации, расположенных над трубопроводами тепловых сетей, при расстоянии от конструкции тепловых сетей до трубопроводов пересекаемых сетей 300 мм и менее (в свету), а также при пересечении газопроводов следует предусматривать устройство футляров на трубопроводах водопровода, канализации и газа на длине 2 м по обе стороны от пересечения (в свету). На футлярах следует предусматривать защитное покрытие от коррозии.
[/FONT][SIZE][/FONT]
Речь идет о подземной прокадке газопровода и тепловых сетей!


И для уточнения опоры проектируемые или уже существующие (низкие или выкокие), если существующие то что на них лежит газ или тепло?
Сергей 44 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2009, 17:57
#3
StaG


 
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 62


Полистайте ПБГЧМ-86. Приложение 5.

Последний раз редактировалось StaG, 18.02.2009 в 18:49.
StaG вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2009, 23:45
#4
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Offtop: Во, еще один любитель нестандартного форматирования... Мало того что любитель, так еще и изверг - каждый абзац отформатировать это ж надо постараться!
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Совместная прокладка сетей паро- и газопровода

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
исполнительная съемка сетей газопровода Dima Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.01.2009 13:51
Прокладка внутренних сетей вблизи подошв фундаментов oleg_81 Инженерные сети 1 27.08.2008 17:34
прокладка сетей одна над другой nash_D Инженерные сети 6 22.08.2008 17:30
Прокладка транзитом инжененерных сетей по подвалу w41 Инженерные сети 4 26.06.2006 11:13