Отрицательное трение при насыпи
dodrya4ok
 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74

Добрый день. Подскажите по теме, сам запутался.
На "песок мелкий средней плотности насыщенный водой" (Е=22,9 МПа) делается насыпь порядка 6м. Далее на свайный фундамент ставится здание, допустим, "одноэтажное производственное со стальным каркасом" с предельной осадкой в 12см.
Согласно СНиП нужно учесть отрицательное трение. В данном случае, я так понимаю, график осадки будет складываться из осадки "материкового" песка от пригруза насыпи и от осадки (усадки) самой насыпи.

Собственно вопросы:
1. При расчете осадки песка от веса насыпи (методом послойного суммирования) какую величину b (ширина фундамента) брать? Размер насыпи в плане порядка 200х100 м. Думал, что данная величина назначается условно, но при разных ее величинах получается разная осадка.
2. Как рассчитать осадку самой насыпи (чтобы найти зону действия сил отрицательного трения)?
Просмотров: 4036
 
Непрочитано 16.04.2014, 12:29
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
При расчете осадки песка от веса насыпи (методом послойного суммирования)
Не годится.
Вложения
Тип файла: rar Doc1.rar (1.49 Мб, 178 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2014, 18:39
#3
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Используйте для верхней насыпи методику линейно деформированного слоя, по-моему так называется, она предназначена для расчета однородных грунтов. Или загляните в пособие по проектированию оснований и фундаментов к СНиП. Будет возможность посмотрю
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 07:20
#4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Пара вопросов для понимания темы.

Сравним два документа:

1) РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 1980 (док1)
2) СНиП 2.02.03-85 (док2)

вопрос касательно определения зоны учета отрицательной силы при насыпных

в док1 зона завязана с осадкой насыпи и ростверка во времени - формула 23, т.е. упрощенно к моменту завершения строительства грунт частично осел и ростверк дал осадку (С1) от веса собственных конструкций, граница учета там, где осадка оставшиеся осадка околосвайного грунта = МАХ допустимой для сооружения минус С1

в док2 написано тоже для околосвайного грунта, т.е. учитывается осадка оставшиеся после завершения строительста, но она равна 0.5 от предельно допустимой, т.е. в СНиП реализовано, то что в док1 написано, что можно допустить осадку от собственного веса конструкций 0.5 от предельной.

Для упрощения расчетов, все же если сделать расчет осадки околосвайного грунта методом послойного суммирования, т.е. принять, что на момент возведения здания околосвайный грунт не давал осадку (т.е. в запас) и это значение окажется меньше 0.5 предельной осадки здания, то можно не заморачиваться с консолидацией, и осадкой околосвайного грунта с учетом времени....

ну и второй вопрос, почему все-таки все завязано с предельной осадкой сооружения, а не фактической осадкой ростверка, ведь имеет значения у меня насколько просел ростверк после загрузки сооружения на 50мм (1случай) или 100мм (2 случай), т.е. независимо от этого отрицательная для 1 и 2-го случая будет по расчету одинаковая....а по факту нет
GIP вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 10:51
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
и осадкой околосвайного грунта с учетом времени....
Наверное не получится.

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
не заморачиваться с консолидацией
ОФМГ, №6-2002, со стр. 20 может чем-то вам поможет.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 10:54
#6
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
ОФМГ, №6-2002
расшифровать можно.....?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 10:58
1 | #7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Можно,
Вложения
Тип файла: rar 0099.rar (584.4 Кб, 117 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 11:05
#8
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


№6 2002 года, где бы еще скан его взять......
GIP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отрицательное трение при насыпи

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Сваи - отрицательное трение underground Основания и фундаменты 15 09.07.2014 14:14
Установка дорожных ограждений на низкой насыпи с крутыми откосами pr_road Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 09.04.2014 14:27
Отрицательное трение свайного фундамента Пантелей Основания и фундаменты 39 04.04.2014 16:40
Как быть с уплотнением насыпи? Сергей Караваев Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 17 13.08.2012 17:39