Непрочитано 17.01.2018, 15:38 #1
Как определить сомнется ли бетон под стержнем?
Омская птица
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833

Есть колонна армированная 25 диаметром. Колонна крайняя соеденина с плитой покрытия.
В пособии нарисована длина анкеруемого участка до начала загиба минимум 0,5Lan.
Тут мне ясно что сомнется бетон.
Где посмотреть расчет сего явления?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 249
Размер:	46.4 Кб
ID:	197809  

Просмотров: 2922
 
Непрочитано 17.01.2018, 16:01
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Что значит сомнется? Расчет на продавливание?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2018, 17:31
#3
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Расчет на смятие.
Момент крутит колонну на стыке колонна-плита.
Анкерую стержнь в плиту.
Усилие растяжение стержня можно определить, как напряжения смятия под стержнем найти?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 117
Размер:	106.8 Кб
ID:	197813  
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 17:43
#4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Тоже не понял, о чём речь. Смятием зовётся расчёт на местное сжатие. (п.8.1.43 сп63).
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2018, 20:34
#5
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Вот как посчитать площадь и распределение давление под круглым стержнем у которого есть рифление (периодический профиль)?
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 20:58
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Напряжение ни к чему. Руководствуйтесь руководством ... Без преднапряга. Там описаны условия анкеровки. Если не хватает прямого участка или радиуса, анкеруйте пятакамт, выпусками, уменьшайте диаметры, увеличивайте количество итп.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2018, 08:32
1 | #7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Напряжение ни к чему.
Offtop: Здорово...

Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Вот как посчитать площадь и распределение давление под круглым стержнем
Думаю, для одиночного стержня не так актуально, для ряда стержней - это расстояние между стержнями в центре группы и защитный слой у края на единицу длины перегиба.
Вложения
Тип файла: docx 30.docx (1.58 Мб, 66 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2018, 21:09
#8
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


А из какой это книги?
Что то я не пойму ab что такое "половина расстояния между центрами их сечений по перпендикуляру к плану загиба"
шаг стержне что ли?

Последний раз редактировалось Омская птица, 19.01.2018 в 21:45.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2018, 18:49
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


кстати говоря, посчитайте по п.5.33 пособия к сп 52-101-2003.
табличку недавно закинул -
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=136
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2018, 05:20
#10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
В пособии нарисована длина анкеруемого участка до начала загиба минимум 0,5Lan.
Формально, это требование отменили
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Есть колонна армированная 25 диаметром.
Это ж какие нагрузки передает верхнее безбалочное перекрытие, что нужно такое армирование колонны?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2018, 23:29
#11
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Это ж какие нагрузки передает верхнее безбалочное перекрытие, что нужно такое армирование колонны?
Покрытие гнет.
пролет 6х6, плита 180, снег 140, кровля 200.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2018, 08:59
#12
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Тут мне ясно что сомнется бетон.
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Покрытие гнет.
пролет 6х6, плита 180, снег 140, кровля 200.
Offtop: а зачем решения применять, если вы заранее в его проблемности уверены? Можно же и другими вариантами обойтись, отгибы там, закладные.
Тем более все равно продольную арматуру плиты придется анкерить - там такой пучек сверху получится
Денис Дубровин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2018, 09:40
#13
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
а зачем решения применять, если вы заранее в его проблемности уверены?
Я ищу расчет, т.к. есть товарищи которым ясно только с расчетом.
А если ставить 20 диаметр то мне уже не ясно хватит или нет.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2018, 17:34
#14
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
пролет 6х6, плита 180, снег 140, кровля 200.
Ну и? тонн 15 на крайнюю колонну выходит. Да там столб из кирпича выстоит.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2018, 17:56
#15
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


кирпич низя
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2018, 18:31
#16
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
кирпич низя
кирпич - это художественное преувеличение. Я к тому, что 25-я арматура - это слишком жирно.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 00:11
#17
Флександр


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Я ищу расчет
Пришлите твердотельную геометрию узла с арматурой (в Ревите например). Укажите усилия на некотором расстоянии от узла. Посчитаю МКЭ с Concrete Damage Plastіcity.

Последний раз редактировалось Флександр, 28.01.2018 в 00:18.
Флександр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2018, 15:43
#18
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


В текле подойдет?

Цитата:
Сообщение от Флександр Посмотреть сообщение
Concrete Damage Plastіcity
это из ансиса методика расчета?
Омская птица вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить сомнется ли бетон под стержнем?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Журнал "Бетон и железобетон" (ссылки, оглавление, поиск) PashaStr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 65 25.10.2022 12:40
Сверхвысокопрочный бетон. Нужен или нет? Дмитррр Разное 38 18.06.2014 17:47
Стеклофибробетон, GRC бетон для конструкций Denbad Железобетонные конструкции 21 22.11.2013 00:30
Как определить степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности здания, которому более 20-ти лет? Мария_Мар Конструкции зданий и сооружений 4 25.10.2011 05:44
Фейри и бетон maxonru Технология и организация строительства 4 04.10.2011 17:56