| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.07.2018, 15:51 | #1 | |
Критика узла опирания фермы на колонну сверху
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
||
Просмотров: 6303
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Зачем в индивидуальном проекте использовать надколонники? Крепление непосредственно к колонне проще намного, а уж геометрию ферм и эксцентриситет опирания сегодня очень легко учесть
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Цитата:
Получается, что опирание сверху принято чисто для унификации???. То есть, если использовать сплошную колонну (без надколонника), с овальным отверстием крепления верхнего пояса к колонне, получается аналогичный шарнир, как и при использовании надколонника?????? Просто мое начальство утверждает, что только опирание чарез надколонник делает узел примыкания фермы к колонне чистым шарниром (мы так всегда делали). А я говорю, что шарнирность обеспечивается овальными отверстиями крепления верхнего пояса фермы к колонне, а надколонник принят для унификации, чтобы во всех проектах использовать одинаковые фермы (в советском союзе так всегда делали). При примыкании сбоку почти все конструктивные проблемы исчезают априори Последний раз редактировалось vlasctelin, 04.07.2018 в 13:28. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Цитата:
А вот с такими аргументами, да еще и от начальства тяжело бороться Тут только монтаж чуть сложнее из-за отсутствия возможности смещения надколонника |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
1)Все варианты сопряжения ферм с колоннами разложены в 2.440.
2)В узле ( между опорным ребром и надколонником) хорошо бы зазор заполняемый прокладками ( 8...15мм) иначе есть шанс, что ферма не войдет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Нет в этой серии шарнирного крепления фермы к колонне сбоку, без надколонника. Там сбоку только рамные узлы или шарнирные через надколонник, а мне,чтобы начальство убедить, надо чтобы на картинке начерчено было, а так при примыкании фермы к колонне сбоку без надколонника они не считают узел шарнирным (при условии, что верхний пояс крепится к колонне через овальные отверстия), а при примыкании через надколонник шарнирным
Согласен, добавлю.Но это и кмдшники могут дорисовать Последний раз редактировалось vlasctelin, 04.07.2018 в 14:36. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
vlasctelin, из букваря по КМ подойдет картинка?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
У меня не установлен пока что DJVU ридер, но в Гореве и Сахновском черным по белому разложено то, о чем выше было сказано - какова роль овальных отверстий и что именно они не создают момент на опоре.
----- добавлено через 40 сек. ----- Старнный народ.... это ж основа проектирования и конструирования стальных конструкций.... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вообще пороть за это нужно.... ----- добавлено через ~4 мин. ----- В той же серии 2.440 есть не целиком узел, а деталь В в районе 25 узла на память... там ведь овал чётко разрисован...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Цитата:
Для тех, кто хоть как то понимает работу конструкций, а для других это темный лес :-) |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Я вот этот имел ввиду. Ну здесь тоже с надколонником. Суть одна и та же... - есть овальные отверстия - нет момента, нет овальных отверстий, накладка сверху, расчетные швы, сварка - есть момент.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Там тоже в названии листа написано, что фермы с опорными стойками |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002
|
Цитата:
В вашем случае крепление сбоку колонны (потому как надколонник и колонна одного сечения, значит в нём смысла нет), в верху овал, как и сказал ФАХВЕРК (Саня, ) и будет вам шарнир. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Спасибо всем большое |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну | YuraSergio | Металлические конструкции | 139 | 04.02.2020 13:33 |
Возможен ли такой шарнирный узел опирания балки сверху на колонну | Mon | Металлические конструкции | 3 | 13.06.2018 11:41 |
Помогите с узлом опирания фермы на колонну из трубы | LD[58RUS] | Металлические конструкции | 11 | 15.05.2018 10:42 |
Нужна критика узла опирания стальной балки на кирпичную стену | JohnSmith | Металлические конструкции | 27 | 23.10.2017 21:16 |
Выбор типа узла опирания металлической фермы 80 м на железобетонную колонну при сейсмике | Volod'ka | Железобетонные конструкции | 55 | 26.01.2010 22:13 |