| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > между фундаментными блоками ФБС какую сетку поставить?

между фундаментными блоками ФБС какую сетку поставить?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.09.2011, 10:54 #1
между фундаментными блоками ФБС какую сетку поставить?
Darhan
 
Регистрация: 18.06.2010
Сообщений: 115

подскажите пожалуйста между фундаментными блоками ФБС какую сетку поставить? или учебника подскажите чтобы учить?
Просмотров: 8738
 
Непрочитано 08.09.2011, 11:11
#2
strol1


 
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 67


А блоки ты, извиняюсь для чего складируешь? Если это здание жилишно-гражданское - это одно, по этому есть серия и здесь она много краз выкладывалась. Если культовое - другой коленкор, если промышленное со всяким допнагрузками - треттий. А если ты их на складе деталей штабелируешь - то там можно без сетки, на деревянных прокладках.
strol1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2011, 11:13
#3
Darhan


 
Регистрация: 18.06.2010
Сообщений: 115


это жилищно-гражданские здания. Какую серию посмотреть?
Darhan вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2011, 11:20
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Зачем сетку ставить?
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2011, 11:20
#5
strol1


 
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 67


2.110-1 попробуй найтить.
strol1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2011, 11:24
#6
Darhan


 
Регистрация: 18.06.2010
Сообщений: 115


Просто не цем.-песч. растворе ставит? В угле стен не надо?
Darhan вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2011, 11:25
#7
strol1


 
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 67


Изучи хотя бы то что тебе выложили. Потом станешь вопросы задавать.
strol1 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2011, 11:41
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Да уж.Сначала посмотри хотя бы а потом спрашивай.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2011, 12:30
#9
Darhan


 
Регистрация: 18.06.2010
Сообщений: 115


спасибо!!!
Darhan вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2011, 16:11
1 | #10
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Да уж.Сначала посмотри хотя бы а потом спрашивай.
Это всё тлетворное влияние Doka на неокрепшие души strol1 и igr.
ну хоть теперь-то поняли, каково терпеть лодырей-недоучек?
Так и хочется рвать и метать, рвать и метать!
 
 
Непрочитано 08.09.2011, 16:29
#11
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Продольная 8AIII шаг 100, поперечная 4Вр-I шаг 50 - связевые сетки которые как правило выполняются в местах пересечения стен.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2011, 16:31
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Зачем сетки, блоки перевязываются.
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2011, 20:32
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Вот что-то:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 011.jpg
Просмотров: 1407
Размер:	39.8 Кб
ID:	65947  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2011, 20:48
#14
_REGEN


 
Регистрация: 14.12.2010
Там, где мамонты жили ...
Сообщений: 224


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот что-то:
Не хило. Спасибо Ильнур.
А ведь некоторые сталинки и хрущевки в таких местах и трещат.
__________________
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни.
_REGEN вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2011, 21:00
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Все верно.Только в то время существовала строгая инструкция по экономии стали.И такие сетки ставли только при неоднородных и сильносжимаемых грунтах.В обычных делали перевязку более высоты блока.
igr вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2011, 15:15
#16
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Зачем сетки, блоки перевязываются.
Вопрос поддерживаю) Сетки в углах и пересечениях стен подвалов из ФБС ставятся при сейсмике 9 баллов (СНиП "Стр-во в сейсм. районах").
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2011, 15:47
#17
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Все верно.Только в то время существовала строгая инструкция по экономии стали.И такие сетки ставли только при неоднородных и сильносжимаемых грунтах.В обычных делали перевязку более высоты блока.
так для них своя серия 2.110-3п Детали ф-тов жилых зд. на просадоч. грунтах. 2.110-1 же для обычных грунтов и условий. Или как?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2011, 15:58
#18
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Правильно.При нормальных грунтовых условиях не ставили, хотя нарисовано,а только при сильносжимаемых, неоднородных итд
igr вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2011, 16:07
#19
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


ну не знаю. Я в жилых 5-ти этажных кирпичках сетки ставил.
maks-ufa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > между фундаментными блоками ФБС какую сетку поставить?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шпунт между смежными фундаментными плитами разноэтажных монолитно-каркасных зданий yures2008 Основания и фундаменты 17 16.12.2016 14:40
Можно ли поставить переточную решетку между ванной и туалетом в разделённом санузле Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 8 05.07.2011 11:59
Промежутки между ФБС. Елена_В_З Конструкции зданий и сооружений 6 10.11.2010 16:15
Расстояние между фундаментными плитами Tarasova Основания и фундаменты 19 22.05.2008 14:57