| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания

Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.12.2014, 13:36 #1
Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания
bigden
 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823

Привет.
Ситуация: нужно поставить фундаменты ангара. Грунтовые воды на расстоянии 1 м от поверхности. Глубина промерзания 1,5 м. Подскажите пожалуйста, как в таких случаях нужно устраивать фундаменты. Можно ли Делать подошву в воде. Или сделать гравийную подушку и подошву расположить ниже земли, например, на 0,5 м.
Просмотров: 17828
 
Непрочитано 16.12.2014, 14:00
#2
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


подушку
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2014, 15:29
#3
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


а вообще допускается устраивать фундамент в воде которая будет замерзать. если подошва ниже промерзания?
bigden вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2017, 21:20
#4
fedirrevo

КМ, КЖ
 
Регистрация: 12.10.2014
Киев
Сообщений: 42


Всем привет. Тоже интересует вопрос по данной теме. Какие решения есть при высоком УГВ? В моем случае вода на 0,8м., а глубина промерзания 1,5.
fedirrevo вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 00:35
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Дренаж?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 05:37
#6
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


сваи с ростверком выше УГВ с мероприятиями против пучения. Ну и бетон применяемый соответствующий с гидроизоляцией.
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 15:33
| 1 #7
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Не важно, выше глубины промерзания или нет, если не заглубляете подошву ниже глубины промерзания, необходимо предусмотреть мероприятия по снижению морозного пучения.
А по УГВ - класс бетона по W, гидроизоляция (все это в зависимости от агрессивности ГВ)
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 16:11
#8
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Не важно, выше глубины промерзания или нет, если не заглубляете подошву ниже глубины промерзания, необходимо предусмотреть мероприятия по снижению морозного пучения.
А по УГВ - класс бетона по W, гидроизоляция (все это в зависимости от агрессивности ГВ)
Поддерживаю, добавлю только про нормирование марки по морозостойкости F.
gogaru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2017, 16:25
#9
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Не важно, выше глубины промерзания или нет, если не заглубляете подошву ниже глубины промерзания, необходимо предусмотреть мероприятия по снижению морозного пучения.
это для глинистых грунтов с влажностью можно устранить. а тут немного другой случай. стоит вода. у нее даже есть какой-то коэффициент фильтрации. заменили мы на пгс грунт. но вода осталась и при замерзании она увеличится в объеме.
дренаж делать тоже не всегда возможно. не везде ливневая канализация есть. а если делать колодец, то за ним нужно следить. а если его нужно эксплуатировать, то это уже не вариант
bigden вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 16:28
#10
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
это для глинистых грунтов с влажностью можно устранить. а тут немного другой случай. стоит вода. у нее даже есть какой-то коэффициент фильтрации. заменили мы на пгс грунт. но вода осталась и при замерзании она увеличится в объеме.
дренаж делать тоже не всегда возможно. не везде ливневая канализация есть. а если делать колодец, то за ним нужно следить. а если его нужно эксплуатировать, то это уже не вариант
Вам и говорят "заглубляйте фундаменты ниже глубины промерзания", тогда вода под подошвой не замерзнет.
gogaru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2017, 16:31
#11
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Вам и говорят "заглубляйте фундаменты ниже глубины промерзания", тогда вода под подошвой не замерзнет
тогда возможна ситуация, когда снаружи утепленного цоколя лед, а внутри здания - нет льда. будет давить
и если все-таки заглубляться, то как определить какая глубина промерзания у воды?

Последний раз редактировалось bigden, 27.07.2017 в 16:36.
bigden вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2017, 09:45
1 | #12
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Давайте разбираться.
Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
это для глинистых грунтов с влажностью можно устранить.
Что имеется в виду под "с влажностью можно устранить"? Что именно можно устранить? пучинистые свойства? Какой у вас грунт под подошвой?

Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
а тут немного другой случай. стоит вода. у нее даже есть какой-то коэффициент фильтрации.
Какой-то, наверное, есть опять не понял о чем вы. Сколько-то - это сколько? Слово "даже" не применимо, т.к. kf есть абсолютно у любого грунта, даже водоупора. Само же явление фильтрации - это движение воды в порах грунта при полном водонасыщении. Причем если вы намекаете, что у вас не глинистый грунт, то kf у песка, гравия, галечника и т.п. гораздо выше, чем у глинистых (что логично). Так, водопроницаемым грунтом считают 0,3-3 м/сут, все, что ниже не- или слабоводопроницаемый, а все, что больше - сильно или оченьсильноводопроницаемый.
Т.е. под действием весом нагруженного фундамента будет происходить медленная консолидация (за счет выдавливания водички из пор). Скорость этой консолидации зависит от типа грунта. Чтобы предметно говорить, можете попробовать выложить разрез, а то гадание на кофейной гуще получается.

Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
но вода осталась и при замерзании она увеличится в объеме.
Грунты делятся по морозному пучению на несколько классов, поэтому вариант подушки (замены, пригруза, устройство вертикальных или ленточных дрен и т.д.) - это всего-навсего мера, направленная на снижение сил морозного пучения и их воздействия на ваш фундамент.

Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
тогда возможна ситуация, когда снаружи утепленного цоколя лед, а внутри здания - нет льда.
Если, как вы оговорились, у вас отапливаемое здание, то для вашего случая по СП22 глубина заложения должна быть не менее df (если только у вас не "Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности").
Подчеркиваю - вышесказанное относится только для наружних фундаментов, внутренние можете заглублять как велит сердце
К тому же учтите это
Цитата:
6.8.6 Расчет устойчивости фундаментов на воздействие касательных сил морозного пучения, действующих вдоль боковой поверхности фундаментов, должен выполняться при заложении подошвы фундаментов ниже расчетной глубины промерзания пучинистых грунтов.
Но тут опять-таки все упирается в то, что вы не сознаетесь, какой у вас грунт под подошвой, какой подстилающий и т.д.

Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
и если все-таки заглубляться, то как определить какая глубина промерзания у воды?
Вот те раз, у вас фундамент на воде что-ли?

Вот вам для понимания
Цитата:
6.8 Пучинистые грунты

6.8.1 Основания, сложенные пучинистыми грунтами, должны проектироваться с учетом способности таких грунтов при сезонном или многолетнем промерзании увеличиваться в объеме, что сопровождается подъемом поверхности грунта и развитием сил морозного пучения, действующих на фундаменты и другие конструкции сооружений. При последующем оттаивании пучинистого грунта происходит его осадка.

6.8.2 К пучинистым грунтам относятся глинистые грунты, пески пылеватые и мелкие, а также крупнообломочные грунты с глинистым заполнителем, имеющие к началу промерзания влажность выше определенного уровня (ГОСТ 25100). При проектировании фундаментов на основаниях, сложенных пучинистыми грунтами, следует учитывать возможность повышения влажности грунта за счет подъема уровня подземных вод, инфильтрации поверхностных вод и экранирования поверхности.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2017, 09:55
#13
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


Виkтор, вопрос таков: можно ли при высоком уровне УГВ применить фундамент с подошвой выше УГВ
bigden вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2017, 09:56
#14
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Если, как вы оговорились, у вас отапливаемое здание, то для вашего случая по СП22 глубина заложения должна быть не менее df
ну так а df может быть уменьшена до 0,5 от полной глубины промерзания.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2017, 10:43
#15
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
можно ли при высоком уровне УГВ применить фундамент с подошвой выше УГВ
скорее всего нет - просто потому что на глубину промерзания все равно вам надо копать - или замена грунта на непучинистый, дренаж еще что.

Плюс когда вы озадачите подрядчика забивкой вешек и послойным трамбованием под водой на глубине в 1 метр - вам дорого встанут строители-водолазы. можно конечно воду и покачать или там канаву водоотводную проложить - но под сарай?? да и потом, в актах окажется котлован 100*100 м с уклоном стенок 1/2 под столбчатые фундаменты на 2 куба бетона

самое простое и дешевое - буронабивные сваи в трубы, сейчас даже самые простые JCbшки с буроямом катаются - свая это не обязательно 9 м бить. а мостовики какие - и без труб обойдутся
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2017, 11:19
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
подошву расположить ниже земли, например, на 0,5 м.
Если обоснуете п. 6.8.10 СП 22... и выполнете два условия, что во вложении, или посчитаете надфунд. конструкции с учетом перекоса, то можно.
Вложения
Тип файла: docx 1008.docx (225.2 Кб, 116 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2017, 11:55
#17
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


ну а если заменить грунт на непучинистый. тогда ниже подошвы будут отсутствовать грунты с пучинистыми свойствами. но вода никуда не денется. т.е. по сути пучинистые свойства не устранены? или если подушка из гсп, то вода расширяется между зернами? устраняется пучение или нет?
bigden вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2017, 12:13
#18
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
ли если подушка из гсп, то вода расширяется между зернами? устраняется пучение или нет?
без дренажа в описанных условиях - столбчатые/ленточные фундаменты, нормативная глубина промерзания 1,5 м, отапливаемый ангар с отмосткой(которую чистить будут)- нет, не устраняется.
Плюс к тому - если вода уже на метре в суглинке - то в песке/щебне она будет уже на полметра выше. Если данные геологии - не верховодка по весне - то это практически болото или низинка/овраг рядом с речкой, ПСП срежут - и через пару часов будет озеро/колодец
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2017, 13:50
#19
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
т.е. по сути пучинистые свойства не устранены?
Вода и пучинистые свойства связаны миграцией воды, а не пучинистые грунты обычно не обладают большим капилярным подсосом. Так, что устранены.

Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
или если подушка из гсп
Заилится или песок вымыется.

Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
то вода расширяется между зернами?
см. вложение.

Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
устраняется пучение или нет?
Если в начальный период, то да. После (заиливание, вымывание) - не знаю.
Вложения
Тип файла: docx 1009.docx (299.8 Кб, 141 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2017, 14:17
#20
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


SergeyKonstr, а как называется книга, подскажите пожалуйста. похоже там написано то что нужно
bigden вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Изменчивый уровень грунтовых вод во время половодья Voronoff-88 Основания и фундаменты 7 24.04.2012 14:25
Высокий уровень грунтовых вод. Серега Основания и фундаменты 37 01.12.2011 17:37
Каркас. Колонны. Уровень планировки выше отм. 0,000. Варианты ограждающих конструкций. No M.P. Конструкции зданий и сооружений 1 19.05.2009 18:02
Подвал и уровень грунтовых вод AleksOr Основания и фундаменты 35 23.06.2008 20:32
как определить уровень грунтовых вод Веселовская Основания и фундаменты 9 23.03.2007 15:58