Вот и ответ на вопрос сопоставление инженерных методик и МКЭ. На счет ручного расчета, какая была распорка? Какой жесткости? Как учитывалась этапность? Что с трудом вериться что нагрузка на подкос всего 17т. По поводу Plaxis: чем обусловлен выбор такой грубой сетки? Почему слишком маленькая расчетная область, ограждение почти в плотную подходит к нижней границе области. По поводу GeoWall: сделано тоже все что и в ручном, только правельнее и быстрее, правда тоже не понятно какая именно распорка
Последний раз редактировалось pilmanes, 08.04.2009 в 13:17. |
|||
|
||||
Цитата:
По поводу плаксиса ничего сказать не могу так как делал не я, скорее всего сетка крупная т.к. расчет был прикидочный, человек безвозмездно посчитал мой пример )) Что вы имеете в виду? Учет воды в GeoWall или в ручном расчете? |
||||
|
||||
Основания и фундаменты, геотехнологии Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Tony_Chu
Про воду. У вас в ручном, на кровле водоупоров есть скачки напряжений. в GeoWall- их нет (так как на западе все, что ниже воды принимается как эффективные напряжения) pilmanes А дом у него далеко (вроде как за 14 м) |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 17
|
Столкнулся с интересной ситуацией при расчете шпунтовой стенки. Дело в том, что на участке имеется слабый грунт. Пассивное давление оказывается меньше активного до большой глубины. Метод упругой линии подобный случай не рассматривает Может кто-нибудь посоветует как тут быть?
Во вложении расчет с необходимыми данными. |
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
Метод круглоцилиндрических поверхностей и метод силовых многоугольников, достаточную точность дают для любой экспертизы
----- добавлено через ~17 мин. ----- P.S. А ВСНка, это военный способ. По нему - одним уравнением всё решается, с большим запасом. Такчто ты зря в расчёте написал, что действуешь по ней ----- добавлено через ~17 мин. ----- одной |
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
Цитата:
Коэффициенты как раз там правильные (но лучше всётаки ссылаться на действующие нормативы), там методика расчёта указана не эффективная. Грубая. Сейчас, в конструкциях, 5% перегруза допускается. А там больше 30 ----- добавлено через ~44 мин. ----- а верёвочного расчёта у тебя нету. И, даже по тому что есть, вместо него, сдаётся мне что есть очепятка |
|||
|
||||
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 17
|
Цитата:
1. из ВСН взял только коэффициенты перегрузки и нагрузку на призме обрушения, методика расчета из справочника. 2. силовой многоугольник и веревочный многоугольник стрроить даже не стал т.к. по эпюре видно, что активное давление начиная с 12 силы выше пассивного. В этом и вся проблема, замыкающую построить в таком случае не получится. )). Что из этого следует? Нужно делать несколько ярусов распорок? В книге Ренгач пишет о почти 30% запасе прочности при расчете методом упругой линии. Возможен ли более точный расчет другими методами? 3. Приложу графический расчет (силовой и веревочный многоугольники) для наглядности. Опечатку исправил ) 4. Пересчитал 18 таких станций, из них 3 с аналогичной проблемой... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стоимость металлического шпунтового ограждения котлована | Romka | Разное | 3 | 24.09.2008 11:54 |
Теплотехнический расчет стенового ограждения подвала. | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.09.2008 16:24 |
Расположение вспом.распорок для шпунтового ограждения котлована. | kinohd | Основания и фундаменты | 1 | 06.08.2008 11:50 |
Деревянная забирка ограждения котлована | ТЕХОРГСТРОЙ | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 18.09.2007 08:38 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |