Имеется:
- свая буронабивная диаметром 600 мм
- сейсмика
- в основании сваи крупнообломочные грунты с глинистым заполнителем. Модуль деформации 40 МПа. Угол внутреннего трения 32.
- промежуточный грунт насыпной
Вопросы:
- является ли свая стойкой?
- если свая висячая, то как определять расчетное сопротивление грунта в основании сваи и расчетное сопротивление по боковой поверхности, если в СНиП эти показатели считаются для песков, глин и крупнообломочных грунтов с песчаным заполнителем.
У меня такое мнение. Если свая висячая то показатели надо определять либо по свойствам глинистого заполнителя либо по натурным испытаниям свай.
Просмотров: 11199
 
Непрочитано 23.08.2011, 22:07
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это как - натурные сейсмические испытания?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2011, 22:10
#3
dlyareg


 
Регистрация: 13.04.2005
Сообщений: 73


Определить несущую способность статическими испытаниями и пересчитать с коэффициентом на сейсмику.
dlyareg вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 22:16
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


С таким же успехом можно все показатели взять из отчета и пересчитать с коэффициентом на сейсмику.Только будут разные к-ты надежности
igr вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 22:50
#5
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от dlyareg Посмотреть сообщение
У меня такое мнение. Если свая висячая то показатели надо определять либо по свойствам глинистого заполнителя либо по натурным испытаниям свай.
Согласен полностью. Как правило натурные испытания дают бОльшую несущую способность свай по сравнению с расчетом по СНиП, поэтому они предпочтительнее.
Единственное, испытания свай до строительства сейчас заказчики не производят, поэтому лучше вам связаться с фирмами, производящими такие испытания и поинтересоваться, какие примерные нагрузки выдерживают сваи в районе строительства.
Offtop: Где строите?
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2011, 23:00
#6
dlyareg


 
Регистрация: 13.04.2005
Сообщений: 73


По сниповской методике посчитать не могу т.к. у меня крупнообломочный грунт с глинистым заполнителем до 25 %, а в СНиПе все таблицы либо для глинистых, либо для песчаных грунтов, либо для крупнообломочных грунтов с песчаным заполнителем. Испытания делать не хочется т.к. объект маленький, но сваи посчитать правильно надо.
dlyareg вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 12:21
#7
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от dlyareg Посмотреть сообщение
- является ли свая стойкой?
Нет это чисто висячая

Цитата:
Сообщение от dlyareg Посмотреть сообщение
- если свая висячая, то как определять расчетное сопротивление грунта в основании сваи и расчетное сопротивление по боковой поверхности, если в СНиП эти показатели считаются для песков, глин и крупнообломочных грунтов с песчаным заполнителем.
Какая нагрузка на сваю с учетом сейсмики?
Пойдет ли в экспертизу?
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 23:46
#8
dlyareg


 
Регистрация: 13.04.2005
Сообщений: 73


Нагрузка около 80 тонн. На экспертизу не пойдет.
dlyareg вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 00:33
#9
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от dlyareg Посмотреть сообщение
Нагрузка около 80 тонн. На экспертизу не пойдет.
Это не большая нагрузка можно и посчитать... а все данные которых не хватает для расчета попроси у геологов пусть помогают.
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 11:17
#10
dlyareg


 
Регистрация: 13.04.2005
Сообщений: 73


Свая с учетом сейсмики несет очень мало. 10-ти метровая свая диаметром 630 несет 35 тонн. Вопрос в том, что в СНиПе нет методики расчета свай в крупнообломочных грунтах с глинистым заполнителем.
dlyareg вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 14:58
#11
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от dlyareg Посмотреть сообщение
630 несет 35 тонн.
Да знаю я что висячие это проблема поэтому и спросил нагрузку... задай 15м по максимуму
Проводили испытания статические для буроинъекционных свай в похожих грунтах Ф420 L19м нагрузка 200т осадка 12 мм
когда в основании морской галечник с песком Е 40 МПа Ф420 L10м нагрузка 200т осадка 15 мм

Может кто знает как выйти из положения? посмотрим ..
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения

Последний раз редактировалось [email protected], 25.08.2011 в 15:06.
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 11:06
#12
Крошка Енот

Конструктор
 
Регистрация: 18.05.2007
Краснодар
Сообщений: 11
<phrase 1=


Данная свая стойкой не является. Испытания это подтвердят 100%. Был у нас похожий случай в Сочи, все точно так же, сваи длиные, несут мало, свай много. Может вместо буронабивных свай вам забивные использовать? Мы просчитывали экономику и получалось что забивной вариант оказался дешевле в 4 раза. А что в геологии сказано, статическое зондирование проводилось, таблица Fd есть? Если есть то учитывая что на экспертизу вы не идете этого вполне хватит что бы посчитать сваи и хрен с ней с сейсмикой.
Крошка Енот вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 11:24
#13
dancha


 
Регистрация: 08.05.2010
Сообщений: 23


СНиП и СП ясно написано:

"К сваям-стойкам следует относить сваи всех видов, опирающиеся на скальные грунты, а забивные сваи, кроме того, - на малосжимаемые грунты."

"К малосжимаемым грунтам относятся крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем средней плотности и плотным, а также глины твердой консистенции в водонасыщенном состоянии с модулем деформации E ≥ 50 МПа."

Так что в данном случае свая может быть только висячая независимо от вида.
dancha вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 18:33
#14
Lex-is


 
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от dlyareg Посмотреть сообщение
По сниповской методике посчитать не могу т.к. у меня крупнообломочный грунт с глинистым заполнителем до 25 %, а в СНиПе все таблицы либо для глинистых, либо для песчаных грунтов, либо для крупнообломочных грунтов с песчаным заполнителем. Испытания делать не хочется т.к. объект маленький, но сваи посчитать правильно надо.
Посмотрите в отчете по геологическим изысканиям, если дан показатель текучести - считаете как глинистые, если нет - как крупнообломочный с песчанным заполнителем.
Lex-is вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 19:46
#15
trotil


 
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 67


Сделайте щебеночною подушку между зданием и сваями. Тогда свая считается как висячая без сейсмической нагрузки, а здание как на ленточном или плитном фундаменте с упругим основанием. Считаете осадку как для куста свай, и несущая способность сваи увеличиться. Советую еще найти Снип по гидротехническим сооружениям, там есть много нужного по грунтам.
trotil вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 20:21
#16
Lex-is


 
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от trotil Посмотреть сообщение
Сделайте щебеночною подушку между зданием и сваями. Тогда свая считается как висячая без сейсмической нагрузки, а здание как на ленточном или плитном фундаменте с упругим основанием. Считаете осадку как для куста свай, и несущая способность сваи увеличиться. Советую еще найти Снип по гидротехническим сооружениям, там есть много нужного по грунтам.
А вот с этого момента можно подробнее? На основании чего вы считаете что сделав щебеночную подушку можно пренебречь сейсмическими воздействиями на сваю? Куда эти воздействия исчезнут-то?

Если вы имеете в виду СП 50-102-2003
Цитата:
12.14 Расчет свай, входящих в состав свайного фундамента с
промежуточной подушкой, на горизонтальные нагрузки не
производится. Несущую способность таких свай, работающих на
сжимающую нагрузку с учетом сейсмических воздействий,
следует определять в соответствии с требованиями 12.3; при этом
сопротивление грунта необходимо учитывать вдоль всей боковой
поверхности сваи, т.е. hd = 0, а коэффициент условий работы
нижнего конца сваи при сейсмических воздействиях принимать
γeq1 = 1,2
.


так что как висячая без сейсмической нагрузки она все равно не считается

Последний раз редактировалось Lex-is, 26.08.2011 в 20:47.
Lex-is вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2011, 11:34
#17
trotil


 
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 67


Lex-is Все верно написано. При устройстве подушки между сваей и зданием, свая работает как центрально нагруженная и не передает горизонтальных нагрузок и моментов на здание и на оборот. Если рассмотреть РСУ то при сочетаниях с сейсмикой не всегда получаются максимальные сжимающие усилия передаваемые на грунт, особенно если сеймика 7 баллов, 2 сочетание практически всегда больше чем особое. Но при устройстве подушки надо считать здание на опрокидывание, или сдвиг по подушке, хуже всего когда здание стоит на крутом косогоре. Если подумать хорошо то вообще объединение здания со сваей в сейсмике это худший вариант фундаментов. Как показали землетрясения в Японии может быть не одно землятресение, а несколько идущих друг за другом. При таком стечении обстоятельств высота обминаемой части грунта hc может увеличиться по сравнению с расчетом, и мы тогда получаем сваю с недостаточной несущей способностью.
ДА при устройстве подушки вы проводите мероприятия по уменьшению сейсмических воздействий на здание
trotil вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2011, 13:03
#18
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от trotil Посмотреть сообщение
Как показали землетрясения в Японии может быть не одно землятресение, а несколько идущих друг за другом.
Это не Япония показала а любой учебник о природе этого явления например за 1969г ... форшоки и афтершоки они называются и все это в нормах учтено...
Самых идеальных фундаментов не бывает.. все зависит от основания уклона и. т.д. без геологии трудно судить
У него в основании насыпные .. разность осадок?
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2011, 13:24
#19
Lex-is


 
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144



Спасибо за разъяснение.
Какую-нибудь литературу по данному методу расчета не подскажите? А то в СП это как-то куцо освещено.
Lex-is вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2011, 14:09
#20
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Lex-is Посмотреть сообщение
Какую-нибудь литературу по данному методу расчета не подскажите? А то в СП это как-то куцо освещено.
Да буронабивные висячие сваи в сейсмике это то чего я избегаю ... Буроинъекционные сваи испытывали тянут нормально но при сейсмике надежда на плитный ростверк остается..
даже если их все сломает как спички плита на месте останется 100%
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет буронабивной висячей сваи в сейсмическом районе

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи. таи Основания и фундаменты 60 17.03.2023 11:25
Чистая глина как основание для висячей сваи Владимир1982 Основания и фундаменты 3 16.09.2010 10:34
Что считать отметкой природного рельефа, при устройстве буронабивной сваи Нитонисе Основания и фундаменты 5 16.06.2010 16:50
Армирование буронабивной сваи при устройстве котлована adv87_ Основания и фундаменты 40 01.04.2010 19:11