| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.08.2011, 22:04 | #1 | |
Расчет буронабивной висячей сваи в сейсмическом районе
Регистрация: 13.04.2005
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 11199
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Единственное, испытания свай до строительства сейчас заказчики не производят, поэтому лучше вам связаться с фирмами, производящими такие испытания и поинтересоваться, какие примерные нагрузки выдерживают сваи в районе строительства. Offtop: Где строите? |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2005
Сообщений: 73
|
По сниповской методике посчитать не могу т.к. у меня крупнообломочный грунт с глинистым заполнителем до 25 %, а в СНиПе все таблицы либо для глинистых, либо для песчаных грунтов, либо для крупнообломочных грунтов с песчаным заполнителем. Испытания делать не хочется т.к. объект маленький, но сваи посчитать правильно надо.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Нет это чисто висячая
Цитата:
Пойдет ли в экспертизу?
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Это не большая нагрузка можно и посчитать... а все данные которых не хватает для расчета попроси у геологов пусть помогают.
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Да знаю я что висячие это проблема поэтому и спросил нагрузку... задай 15м по максимуму
Проводили испытания статические для буроинъекционных свай в похожих грунтах Ф420 L19м нагрузка 200т осадка 12 мм когда в основании морской галечник с песком Е 40 МПа Ф420 L10м нагрузка 200т осадка 15 мм Может кто знает как выйти из положения? посмотрим ..
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.05.2007
Краснодар
Сообщений: 11
|
Данная свая стойкой не является. Испытания это подтвердят 100%. Был у нас похожий случай в Сочи, все точно так же, сваи длиные, несут мало, свай много. Может вместо буронабивных свай вам забивные использовать? Мы просчитывали экономику и получалось что забивной вариант оказался дешевле в 4 раза. А что в геологии сказано, статическое зондирование проводилось, таблица Fd есть? Если есть то учитывая что на экспертизу вы не идете этого вполне хватит что бы посчитать сваи и хрен с ней с сейсмикой.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2010
Сообщений: 23
|
СНиП и СП ясно написано:
"К сваям-стойкам следует относить сваи всех видов, опирающиеся на скальные грунты, а забивные сваи, кроме того, - на малосжимаемые грунты." "К малосжимаемым грунтам относятся крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем средней плотности и плотным, а также глины твердой консистенции в водонасыщенном состоянии с модулем деформации E ≥ 50 МПа." Так что в данном случае свая может быть только висячая независимо от вида. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 67
|
Сделайте щебеночною подушку между зданием и сваями. Тогда свая считается как висячая без сейсмической нагрузки, а здание как на ленточном или плитном фундаменте с упругим основанием. Считаете осадку как для куста свай, и несущая способность сваи увеличиться. Советую еще найти Снип по гидротехническим сооружениям, там есть много нужного по грунтам.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144
|
Цитата:
Если вы имеете в виду СП 50-102-2003 Цитата:
так что как висячая без сейсмической нагрузки она все равно не считается Последний раз редактировалось Lex-is, 26.08.2011 в 20:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 67
|
Lex-is Все верно написано. При устройстве подушки между сваей и зданием, свая работает как центрально нагруженная и не передает горизонтальных нагрузок и моментов на здание и на оборот. Если рассмотреть РСУ то при сочетаниях с сейсмикой не всегда получаются максимальные сжимающие усилия передаваемые на грунт, особенно если сеймика 7 баллов, 2 сочетание практически всегда больше чем особое. Но при устройстве подушки надо считать здание на опрокидывание, или сдвиг по подушке, хуже всего когда здание стоит на крутом косогоре. Если подумать хорошо то вообще объединение здания со сваей в сейсмике это худший вариант фундаментов. Как показали землетрясения в Японии может быть не одно землятресение, а несколько идущих друг за другом. При таком стечении обстоятельств высота обминаемой части грунта hc может увеличиться по сравнению с расчетом, и мы тогда получаем сваю с недостаточной несущей способностью.
ДА при устройстве подушки вы проводите мероприятия по уменьшению сейсмических воздействий на здание |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Цитата:
Самых идеальных фундаментов не бывает.. все зависит от основания уклона и. т.д. без геологии трудно судить У него в основании насыпные .. разность осадок?
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Цитата:
даже если их все сломает как спички плита на месте останется 100%
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи. | таи | Основания и фундаменты | 60 | 17.03.2023 11:25 |
Чистая глина как основание для висячей сваи | Владимир1982 | Основания и фундаменты | 3 | 16.09.2010 10:34 |
Что считать отметкой природного рельефа, при устройстве буронабивной сваи | Нитонисе | Основания и фундаменты | 5 | 16.06.2010 16:50 |
Армирование буронабивной сваи при устройстве котлована | adv87_ | Основания и фундаменты | 40 | 01.04.2010 19:11 |