Непрочитано 02.07.2012, 09:23
Коэффициент запаса устойчивости
Chartered
 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 31

Здравствуйте Господа,

Кто мне скажет, может ли коэф. запаса устойчивости быть меньше 1?э

Спасибо
Просмотров: 66624
 
Непрочитано 12.07.2017, 09:16
#61
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Lubsya30 Посмотреть сообщение
а что делать,
Нажать на 5-ую пектограмму (кнопку) нижней инструментальной панели слева вверху.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2017, 09:33
#62
Lubsya30


 
Регистрация: 20.02.2016
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Нажать на 5-ую пектограмму (кнопку) нижней инструментальной панели слева вверху.
Спасибо большое Я правильно понимаю, проблема в тех элементах, у которых значение форм потери устойчивости отлично от нуля? (те, что подсвечены желтым и бардовым)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скрин.png
Просмотров: 306
Размер:	249.7 Кб
ID:	190907  
Lubsya30 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2018, 12:25
#63
Xander


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 93


Подскажите что сделать чтобы повысить КЗУ хотя бы до 1.3-1.5? Все время какие то проблемы с элементами антресоли. Считал все без антресоли (рамы, связи, прогоны, фахверк) - там КЗУ ~2.5. Причем заметил отличия в расчете КЗУ у ЛИРЫ САПР 2013R5 (дома) и ЛИРЫ САПР 2014 (рабочая), у ЛИРЫ 2013 КЗУ всегда меньше.

MFC B1 v02.lir
MFC B2 v07.lir
Xander вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2018, 13:38
#64
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Xander, вероятно, ошибочно задан шарнир в узле опирания стойки антресоли на фундамент (элемент 20).
С жестким узлом КЗУ около 1,5

----- добавлено через ~3 мин. -----
прогиб покрытия 8 см не смущает?
сечение ригелей не обычное, что это?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2018, 13:55
#65
Xander


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 93


Спасибо! На прогиб ориентировался по РСН 21-23, там ~48,5мм. Конструкции брал с уникона, правда у меня значительный подьем конька и нижний пояс балок ломанный. Шарнир в колонне задавал т.к. не знал как задать что вдоль оси 6/1 у базы жесткое защемление а поперек оси шарнир. Поэтому сам узел закрепил от всех перемещений а шарнир задал в элементе относительно оси Y элемента.

Вроде убрал шарнир, тоже получил непотребный КЗУ Нажмите на изображение для увеличения
Название: MFC B1 v02.png
Просмотров: 136
Размер:	43.8 Кб
ID:	207274
Xander вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2018, 15:23
#66
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


так у Вас в стойке 21 нет шарниров вообще, а в симметричной ей стойке 20 шарниры и по низу и по верху, во всех плоскостях.
пожалуй, шарниров многовато, балки примыкают к колонне с шарниром Ux, Uy, Uz. Обычно Uy только устанавливают.
убрал в схеме все шарниры Uz, получил КЗУ 1,33
насколько это верно, решать Вам.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2018, 16:13
#67
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,789


В отдельную тему с соблюдением правил раздела.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Коэффициент запаса устойчивости

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальный коэффициент запаса устойчивости системы Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 7 16.05.2020 07:43
Общий КЗУ получается меньше 1.3, хотя наименьшие коэффициенты запаса местной устойчивости по элементам не менее 16. Как понимать? Mike1 SCAD 5 29.11.2014 13:16
Очень маленький коэффициент запаса устойчивости системы при снеговом загружении sanek88 SCAD 1 13.02.2012 23:41
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30
Коэффициент запаса устойчивости системы Инженерюга Прочее. Программное обеспечение 2 14.03.2006 05:07