Непрочитано 12.11.2012, 12:54
Подпорная стена в сейсмически активном районе
novenkiy
 
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 29

Добрейшего денька!!! Народ, может у кого есть толковый пример расчета монолитной подпорной стенки уголкового типа в сейсмически активном районе? Есть пособие по проектированию таких стен. Там есть примеры. Вроде все хорошо и понятно. Однако там во всех примерах грунт засыпки в одном уровне с верхом стенки и горизонтален, а меня интересует как измениться расчет, если верх стенки будет выше уровня верха засыпки (измениться ли при этом значение угла е-угол наклона расчетной плоскости к вертикали). Да плюс еще и сейсмика... Есть пример#9 расчета стенки на сейсмическое воздействие, но там находят только интенсивность активного давления грунта на стену.....Во общем, если кто может помогите...
Просмотров: 16304
 
Непрочитано 05.12.2012, 13:59
#21
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Устойчивость склона именно круглоцилиндрическим методом не считал. Шахунянцом считал оползневое давление, это тут не к месту.
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2012, 17:13
#22
novenkiy


 
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 29


Посчитал по Методу Fр (приближенный метод равнопрочного откоса или метод Н.Н. Маслова) допустимый угол откоса, который получиться при вертикальной планировке...Но в этом Методе никак не учтена сейсмика...Возникла мысль предусмотреть укрепление проектируемого откоса за ПСм чем-нибудь вроде геотекстиля...Буду искать что-нибудь по этой теме....
Вложения
Тип файла: zip устойчивость откоса (Метод Fp).zip (8.8 Кб, 142 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
Сеч.9-9.dwg (107.9 Кб, 1159 просмотров)

Последний раз редактировалось novenkiy, 05.12.2012 в 17:31.
novenkiy вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 10:31
#23
lara

инженер-конструктор, инженер генплана
 
Регистрация: 18.06.2007
Ставрополь
Сообщений: 79
<phrase 1=


Справочное пособие к СНиП "Проектирование подпорных стен и стен подвалов" 1990г. п.5.12 формула (11),
где к=1,1 - для основных магистральных дорог, разве это не опечатка? Должно быть к=11.
lara вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2015, 11:40
#24
Отар

ведущий специалист
 
Регистрация: 16.10.2009
г.Сочи
Сообщений: 14
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от lara Посмотреть сообщение
Справочное пособие к СНиП "Проектирование подпорных стен и стен подвалов" 1990г. п.5.12 формула (11),
где к=1,1 - для основных магистральных дорог, разве это не опечатка? Должно быть к=11.
Видимо опечатка:
СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий. Приложение 1, п.13
для основных магистральны следует принимать К=11.
__________________
Рождённый строить проектировать не должен!
Отар вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2015, 16:25 Серия 3.503.1-67, Выпуск 0, Пункт 5.7 рабочие швы
#25
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 272
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Здравствуйте!

Задался мне проверять подпорные стены.

Открываю проект, там написано. Проект сделан в соответствии с серией 3.503.1-67. . Выбран тип VII массивные подпорные стены.

Смотрю ПЗ.

пункт 5.7 (смотрите вложение). Постановка по периметру вертикальных и косых коротышей. В проекте ничего об этом не сказано. в серии кроме этого предложения никаких узлов чертежей не увидел.

Я так понимаю , надо ставить арматурные коротыши в рабочем шве, чтобы обеспечить совместную работу фундамента стены и тела его.

Теперь вопрос.

1. Можно ли обойтись от этих коротышей, путем обработывания бетонной поверхности (удаление цементной пленки, создание шерохаватости)? Если да, то есть примеры расчета таких рабочих швов (скажем шов работает на сдвиг)
2. Что вообще означает "Проект сделан в соответствии с серией 3.503.1-67"? означает ли это, что если что то не прописано в проекте, то нужно делать все по серии?

Заранее спасибо всем за внимание!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Серия .jpg
Просмотров: 228
Размер:	318.4 Кб
ID:	153916  
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 10:58
#26
Алек.


 
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 44


Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужно ли учитывать сейсмическую нагрузку, возникающую от собственного веса подпорной стенки?
Алек. вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2020, 02:59
#27
safos


 
Регистрация: 31.03.2020
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
Для расчёта верх подпорной стены берите по уровню верха засыпки, т.к. на оставшуюся часть нагрузка не действует (если, конечно, это не колесоотбойник и вы не учитываете возможность столкновения с машиной)
Добрый день.
Уважаемый Brandashmыg, у меня вот как раз тот вариант, когда есть вероятность удара погрузчика о край подпорной стены. Как мне учесть этот момент? Очень нужен Ваш совет!
safos вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2023, 10:06
#28
KrasnovaMariya

КР, КМд, КЖи
 
Регистрация: 01.04.2011
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от lara Посмотреть сообщение
А взять по серии 3.002.1-2 "Подпорные стены из монолитного железобетона"? Кстати, здесь в Download эта серия есть. В выпуске 0 приведен расчет, чтобы подобрать необходимую стенку. Если заинтересует, я в екселе этот расчет набила, могу скинуть.
Когда-то считала стенки вручную, очень тяжко, да и вопросов много возникало, а сейчас для этого есть программы.
Добрый день. А можно мне программу пожалуйста.
KrasnovaMariya вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подпорная стена в сейсмически активном районе

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подпорная стена высотой до 1 метра Silvestor Конструкции зданий и сооружений 11 16.09.2013 16:21
Подпорная стена пандуса для заезда машин Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 9 15.09.2008 08:40
Реконструкция в сейсмически активном районе Tarik Конструкции зданий и сооружений 3 21.01.2008 23:48